Бакси не видит пламени!

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Искатель
Претендент
Претендент
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 10 янв 2008, 00:04
Репутация: 0
Откуда: Ростов-на-Дону

Бакси не видит пламени!

Сообщение Искатель »

После межсезонного простоя не запускается котел Baxi SLIM 1.300 i
Есть подача газа, электроды поджигают, пламя появляется, но элетроды продожают щелкать и через некоторое время индикатор блокировки газа. Неоднократно перезапускал - авария та же.
Котел, увы, стоит в сыром подвале. Отсырело может чего?

Аватара пользователя
jvolfss
Любитель
Любитель
Сообщения: 446
Зарегистрирован: 04 май 2008, 18:53
Репутация: 18
Откуда: Когда то был постоянно здесь!

Сообщение jvolfss »

Если перевернуть вилку в розетке на 180 и это не поможет. почистить электрод контроля пламени. просушить электроды , проводку котла и электронную плату.
если и это не поможет - то проблема вероятнее в электронной плате.а она уж сильно навороченая.
Искатель не мешало бы профиль заполнить с местом жительства для лутшего контакта!
Не работает плата управления газового котла?
http://talk.lg.ua/index.php?showtopic=87586

Искатель
Претендент
Претендент
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 10 янв 2008, 00:04
Репутация: 0
Откуда: Ростов-на-Дону

Сообщение Искатель »

Котел практически новый, отработал в прошлом сезоне месяца два. Электроды чистые, датчик наличия пламени тоже. Контакт датчика сидит на плате плотно. Может сам датчик вышел из строя? Есть там чему ломаться? Очень уж не хочется менять плату, очень уж мне не везет на платы котлов

Аватара пользователя
jvolfss
Любитель
Любитель
Сообщения: 446
Зарегистрирован: 04 май 2008, 18:53
Репутация: 18
Откуда: Когда то был постоянно здесь!

Сообщение jvolfss »

Удалено jvolfss
Последний раз редактировалось jvolfss 08 май 2009, 00:09, всего редактировалось 1 раз.
Не работает плата управления газового котла?
http://talk.lg.ua/index.php?showtopic=87586

Аватара пользователя
Кочегар
Любитель
Любитель
Сообщения: 271
Зарегистрирован: 01 мар 2005, 08:22
Репутация: 2
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Сообщение Кочегар »

проверти подключение фаза\ноль, походу попутали при подключении фазу с нулем
уровень жизни человека = жадность/совесть
www.vs-teplo.ru

Искатель
Претендент
Претендент
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 10 янв 2008, 00:04
Репутация: 0
Откуда: Ростов-на-Дону

Сообщение Искатель »

[quote="jvolfss";p="15688236"]Если есть желание и знание электроники -Проверьте цепочку от контакта датчика контроля пламени до процессора на плате

Искатель Смотрите личку .[/quote]

Спасибо!

Искатель
Претендент
Претендент
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 10 янв 2008, 00:04
Репутация: 0
Откуда: Ростов-на-Дону

Сообщение Искатель »

Все оказалось просто и забавно. Горела только одна горелка, сопло той горелки на которой датчик пламени было забито. Там паук себе гнездо устроил, вот и не шёл газ:)

Аватара пользователя
jvolfss
Любитель
Любитель
Сообщения: 446
Зарегистрирован: 04 май 2008, 18:53
Репутация: 18
Откуда: Когда то был постоянно здесь!

Сообщение jvolfss »

Искатель
Любят они это дело!
Не работает плата управления газового котла?
http://talk.lg.ua/index.php?showtopic=87586