ТТ котел на низкой температуре.

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
shuninm
Любитель
Любитель
Сообщения: 375
Зарегистрирован: 12 окт 2008, 09:17
Репутация: 9
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Сообщение shuninm »

Ага, вот мы и добрались до примерных выводов.
Т.е. по вашим словам мы в любом случае в зоне крденсации Н2SO4 ?
Хотя не так все просто. Известно, что серная кислота концентрированная плохо реагирует с железом без водички. И есть еще угольная, которая при конденсате обязательно будет. Правда слабая кислота.
Не, как то нет стройной теории...

Добавлено спустя 7 минут 58 секунд:

Так это все знают. Потому что при атмосферном давлении точка росы водяного пара - где-то 50 градусов.
_________________

Не понял или чего то не знаю. В каких условиях? Значит мы должны видеть конденсат везде. и на мониторе тож. Ваще то от влажности воздуха зависит. ААА.... понял ход мысли. Имеете ввиду протсо пар выходит . Из чайника например. Но это только пар. А в котельных газах черти че... там как бы типа относительная влажность газов будет фигурировать.

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

[quote="shuninm";p="15688612"]Ваще то от влажности воздуха зависит.[/quote]
Да. Я исправил. :)
Изображение

shuninm
Любитель
Любитель
Сообщения: 375
Зарегистрирован: 12 окт 2008, 09:17
Репутация: 9
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Сообщение shuninm »

Вобщем мне пока неясны критерии рекомендованной температуры. Смутные сомнения и догадки.
Подождем... Кто то должен четко знать...

Sovetnik
Любитель
Любитель
Сообщения: 283
Зарегистрирован: 06 ноя 2008, 18:58
Репутация: 10

Сообщение Sovetnik »

[quote="shuninm";p="15688617"]Вобщем мне пока неясны критерии рекомендованной температуры. [/quote]
Попробуем вычислить эти критерии.
Немного посчитаем.
Возьмем наиболее водородосодержащее топливо – метан и подсчитаем теоретическое содержание водяных паров в продуктах сгорания.

Уравнение сгорания: СН4 + 2О2 = СО2 + 2Н20
На один объем метана требуется 2 объема кислорода, из которых получаем 3 объема продуктов сгорания 1-СО2 и 2–Н2О.
Но так как для сжигания мы используем не чистый кислород, а воздух, в котором кислорода только 21%, то вместе с 2-мя объемами кислорода на сжигание был добавлен балласт (азот) в количестве: 2*(79/21) = 7,52 объема.
Естественно, этот балласт нужно учесть и в правой части уравнения.
Итого мы получим 3 + 7,52 = 10,52 объема продуктов сгорания.
Объемная доля паров воды составит: 2/10,52= 0,19, что соответствует их парциальному давлению: 0,19*760 = 144 мм рт ст.
К этому значению еще нужно добавить несколько мм. рт ст. для учета влажности используемого воздуха.
В результате мы получим парциальное давление паров воды около 150 мм рт. ст., что соответствует точке росы около 60°С!

Вот каким образом получены эти «мистические» рекомендации.

Если подобный расчет сделать для угля с содержанием в составе 5% водорода (в метане его (4/16)*100 = 25%), то без учета влажности угля и коэффициента избытка воздуха, получим точку росы менее 40°С.

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

[quote="Sovetnik";p="15688718"]Немного посчитаем.[/quote]
Браво! :)
Изображение

shuninm
Любитель
Любитель
Сообщения: 375
Зарегистрирован: 12 окт 2008, 09:17
Репутация: 9
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Сообщение shuninm »

Без лукавства и лести- КРУТО! БРАВО!
И хотя суть проста и расчет несложен, НО нужно уметь оперировать такими фактами.