Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Ferroli C32
Претендент
Претендент
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 24 мар 2008, 13:10
Репутация: 0

По "Гидрострелке". Нарисовал свое отопление. Посоветуйте.

Сообщение Ferroli C32 »

Вот, нарисовал схему своего отопления.
Рисунок даже мне понравился.
Буду очень признателен если посоветуете как можно переделать систему или чуть чуть видоизменить, что бы эфект был лучше.
Вот прикрепляю текст с описанием системы с поста по гидрострелке.

Подача и обратка под землей на глубине 1 метр в хорошей теплоизоляции.
Все отопление сделано 25 Полипропиленом, а подводы к радиаторам 20 ПП. На каждом радиаторе стоит термовентель с термоголовкой на входе, а на выходе шаровый кран.
При входе в дом сделал подобие колектора из тройников 32 диаметра ПП., с переходом на 25 ПП (все краны не стал рисовать - но все по уму (отсеч можно все что захочу)).
На каждую подачу из колектора повесил по 4 радиатора каждый по 12 секций (алюминевые). Система получилась из двух контуров.
В каждом контуре одна труба идет мимо всех четырех радиаторов и длинна ее метров по 30.
Вобщем от котла до колектора метров 17 точно + обратка до котла 17 м, + два контура по 30 метров.
ИТОГО получается почти 100 метров 25 трубы.
Еще на обратке в том помещении где котел стоит 2 радиатора повесил.
Вот и хочу поставить что-то типа стрелки и подключить ее как на рисунке в кружке нарисовал.
Сейчас все греет замечательно на 55 градусов котел стоит.(пока не сильно холодно)
Переживаю, что за счет того, что стоят термовентеля, которые даже при полном открытии дают существенное сопротивление для протока воды в радиатор, в сильный мороз, скорости обмена воды в радиаторе не будет хватать, чтобы прогреть его до той температуры которую держит котел.
Предполагаю, что если поставлю эту приспособу, то насос в котле будет работать только на то, чтобы менять воду в "стрелке" и прогреть обраткой два крайних радиатора, а тот насос который будет стоять на обратке в доме перед "стрелкой" будет гонять воду по 2-м кунтурам с гораздо большей скоростью, чем это сейчас делает насос в котле - соответственно и скорость обмена воды в радиаторах увеличиться.
Вот и возник вопрос о том из чего можно эту "стрелку" сделать.?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Забудь про стрелку.
Если тубы не замурваны переключать радиаторы (один выход остается на той трубе клторая есть, а второй врезать в холостую трубу) разорвать кольцо церкуляции по трубам. И так во всех кольцах. Возле котла разобраться что будет подачей, а что обраткой. Так получится двухтрубка.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Ferroli C32
Претендент
Претендент
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 24 мар 2008, 13:10
Репутация: 0

Сообщение Ferroli C32 »

Трубы кое где спрятаны под гипсокартон или Пластиковый потолок, но это не проблема.
Я не могу сообразить где лучше разорвать кольца и как подключить тогда радиаторы?
"Грязнуля", не мог бы ты поправить мою схемму и выложить скорректированный рисунок, если тебе не сложно конечно. Буду очень признателен.
Если ты живешь в краснодаре, я могу подъехать с распечатанной схемой и нарисовать корректировки.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Сейчас пытаюсь разгорбатть примерно такую ж схеу, но там все гораздо хуже, трубы в стяжке......
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Ferroli C32
Претендент
Претендент
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 24 мар 2008, 13:10
Репутация: 0

Сообщение Ferroli C32 »

Принцип понял.
Попробую изобразить это на своей схемме, и тогда выложу.
А не напряжно будет насосу если я так сделаю, ведь скорость прохода воды по трубам будет напрямую зависеть от пропускной способности термовентеля, а он, когда прогревается комната будет совсем немного открыт (термоголовка проход прикроет).
Насосу не тяжело будет прокачивать?

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Вот не понимаю Вашего беспокойства по поводу насоса!
Не помню есть ли в котле встроеный перепускной байпасс. В твоей схеме со стрелкой "тяжело" ты перекладываешь с одного насоса на другой, а не снимаешь нагрузку.
Самый простой и дешевый способ побороть "тяжело" в данном случае это установка комнатного термостата.
Суть (т.е. смысл): головки настроенны на чуть завышенную температуру например 23 гр, а комнатный термостат на 22. Как только комната прогрелась до 22 термостат вырубит котел и насос, а головки никогда не закроются, головкамиможно балансировать и подбирать градус по помещениям. Термостат с проводком стоит 2500, а н радиоканале 3500 суммы сопоставимы со стоимостью насоса.
Ну или уже полноценное погодозависимое регулирование с трехходовиком и стрелкой.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Ferroli C32
Претендент
Претендент
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 24 мар 2008, 13:10
Репутация: 0

Сообщение Ferroli C32 »

Вот, нарисовал по вашим рекомендациям.
Теперь правильно?
Посмотрите повнимательней, может я где-то состыковал неправильно.
В том помещении где котел стоит, я думаю не переделывать, там и так все вроде в норме, да и тепло там сильно не нужно, так, лишь бы не мороз.
Я вот думаю, не будет ли у меня сильной разбалансировки? ведь 4 радиатора стоят на первом этаже, а 4 на втором. Не пойдет ли вода по пути наименьшего сопротивления?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Где Вас аксонометрию так учили рисовать? Не иначе как в художественном училище. :D
Чтобы вода пошла туда куда надо, на каждый прибор поставьте термовентиль на прямой трубе и запорный вентиль на обратной. Только не шарывые краны, а именно вентили!
Последний раз редактировалось Прохожий 09 дек 2008, 16:55, всего редактировалось 1 раз.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Ferroli C32
Претендент
Претендент
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 24 мар 2008, 13:10
Репутация: 0

Сообщение Ferroli C32 »

Да нигде не учили рисовать, просто подумал как нарисовать так, что бы наглядней было и вот, что получилось.
У меня и так на каждом радиаторе стоит на входе термовентель с термоголовкой а на выходе шаровый кран.
Запорный вентель это что?

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Ну типа такого: Изображение
Бывает такой же, только угловой
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Шаровый кран не пойдет. Меняй!
Вентиль это такой "краник" который надо ЗАКРУЧИВАТЬ и ск4орей всего он (вентиль) будет под "скрытую" регулировку. ТЕ закручивать его прийдется либо отверточкой или шестигнником, или ключиком и это хорошо настраиваются один раз и больше не кркятся. А регулировочка закрывается либо железной гаечкой либо пластмассовой заглушечкой. Обрати внимание на "стрелочку" на корпусе, у приличных кранов всегда стрелка есть. На обратке стрелка должна показывать от накидной гайки к резьбе для трубы.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Ferroli C32
Претендент
Претендент
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 24 мар 2008, 13:10
Репутация: 0

Сообщение Ferroli C32 »

А, знаю такие.
У меня на обратке с радиатора стоят полипропиленовые угловые шаровые краны с американкой.
А в чем разница вентель на обратке или шаровый кран?
Я думал, что он служит только для того, что бы можно было в случае необходимости перектыть его и снять радиатор без остановки всей системы, а термовентель с термоголовкой на входе как раз и будет служить регулятором протока воды в радиатор.

Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:

А что Вы молчите про мою новую схему?
Такая система будет нормально работать?
Все я правильно подключил и соеденил?

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

На прямой термовентиль - для пользователя, на обратке - для наладчика. Кроме того даже в полностью открытом положенеии такой термовентиль дает гидравлическое сопротивление, которое увеличивает "саморегулируемость" системы.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Ferroli C32
Претендент
Претендент
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 24 мар 2008, 13:10
Репутация: 0

Сообщение Ferroli C32 »

По вентелям все понятно.
Другими словами - еще один регулируемый барьер от скорого, теперь уже, забора воды из радиатора обраткой.
Так?

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Правильно работать?
Представляю если сейчас поидет разговор о правильности......
Делайте работать будет гораздо правильнее и лучше чем сейчас. Главное смысл уловили.
Да трудно там разглядывать все элементы глаза вылазят с непривычки.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Ferroli C32
Претендент
Претендент
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 24 мар 2008, 13:10
Репутация: 0

Сообщение Ferroli C32 »

А можно же нажать на картинку и она откроется в новом окне в большом размере.
Тогда все нормально видно.