Посоветуйте УФ обеззаржеватель на 1,5-2куба/час

Металлопластиковые, полипропиленовые и пр. трубы, фитинги,...

Модераторы: шидол, Dim@, Abil

Правила форума
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
_spiller_
Претендент
Претендент
Сообщения: 100
Зарегистрирован: 13 фев 2006, 14:56
Репутация: 0

Посоветуйте УФ обеззаржеватель на 1,5-2куба/час

Сообщение _spiller_ »

Уважаемые спецы, посоветуйте УФ проточный обеззаражеватель для частного дома. Вода из коодца, хотелось бы подстраховаться.
Потребение воды - три точки разбора.

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

импортные

termoclub.ru/cash/marks/11_65_32.html


отечественные

ega21.ru/produkcija.html

_spiller_
Претендент
Претендент
Сообщения: 100
Зарегистрирован: 13 фев 2006, 14:56
Репутация: 0

Спасибо! А их надо и на ГВС тоже или достаточно холодную?

Сообщение _spiller_ »

Температуры в бойлере достаточно для того что бы обеззаразить воду или ставить этот УФ перед резделителем на холодную и горячую и пусть все обеззараивает?

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

температура должна быть в этом случае не менее 75 градусов и определенное время но не все погибают от температуры
поэтому лучше сразу холодную обрабатывать а потом греть

_spiller_
Претендент
Претендент
Сообщения: 100
Зарегистрирован: 13 фев 2006, 14:56
Репутация: 0

Спасибо!

Сообщение _spiller_ »

Поставлю после фильтра грубой очистки.

Аватара пользователя
алексей73
Любитель
Любитель
Сообщения: 361
Зарегистрирован: 23 апр 2006, 18:23
Репутация: 7
Откуда: Москва

Сообщение алексей73 »

Мой совет! Сделайте микробиологический анализ воды ( желательно весной) , а потом выбирайте способ обеззараживания. По своему опыту могу сказат, что одна УФЛ при большом ОМЧ не всегда решит проблему доведения воды по микробиологии до Госта или СанПина, т.е ОМЧ менее 50.
Люблю дарить людям чистую воду!!!

_spiller_
Претендент
Претендент
Сообщения: 100
Зарегистрирован: 13 фев 2006, 14:56
Репутация: 0

Спасибо, Алексей

Сообщение _spiller_ »

В принципе, сейчас, когда мы бываем в городе, мы пьем эту воду и кипяченой и сырой и ничего, не пронесло пока.

НО! Пару лет назад у сосдей в колодец прокралось гуано. откель - не понятно. Может быть у них септик прорвало и они все лето прокачивали колодец и вонь от воды была хуже трупного запаха.

Вот собственно из-за этого я и напрягся установкой УФ.
Т.к. по весне в водоносный слой может попасть и верховодка и талая вода, лучше обезопаситься.

Аватара пользователя
алексей73
Любитель
Любитель
Сообщения: 361
Зарегистрирован: 23 апр 2006, 18:23
Репутация: 7
Откуда: Москва

Сообщение алексей73 »

spiller! Не стоит забывать, что у УФ- стериализаторов ( УФ- ламп), есть определенные требования к химическому составу воды , по содержанию взвешенных частиц, железу. мутности и жесткости). См. инструкции по эксплуатации) У бытовых УФ-стериализаторов ( УФ-ламп ) ,по сравнению с мощными промышленными установками, интенсивность облучения обычно всего 16мДж/см3- это минимальная доза УФ- облучения , регламетированаая методическим указаниями Минздрава РФ. И не стоит забывать, что у УФ- стериализаторов НЕТ пролонгического действия... Т.е обработанная вода может повторного подвергнуться вторичному загрязнению.
Люблю дарить людям чистую воду!!!