1. Нарастите ревизию снизу трубой 500 мм, снизу поставьте заглушку. Насчет "герметичности" авторы СП конечно пошутили, а вот относительно "отстойника" для мусора вполне могут придраться при желании.
2. При такой высоте чистить с оголовка весь дымоход будет проблематично. В нормативке таких указаний не помню, но по логике я бы поставил одну ревизию примерно посредине дымохода.
3. Нормальная экономия, если сделать аккуратно.
Не написано, как будет осуществляться забор воздуха для горения. Какая вообще труба будет использоваться? Зачем Вам регулятор тяги там нужен? Что за котлы?
Помогите с дымоходом в одном нюансе
[quote="Алекс-бора";p="15689790"]...вместо регулятора тяги предусмотрена вставка с шибером (функционально то же самое, поэтому и подсос воздуха происходит через тройник, он же ревизионное отверстие)...[/quote]Вот я бы не рекомендовал так делать
в зависимости от количества работающих котлов меняется разряжение в дымоходе и по импортным методикам там должно быть то, что вы сократили, в обязательном порядке. Иногда, в северных городах внизу ещё и воздухоподогреватель ставят.
Вот наладчики напрыгаются это дело запускать, а уж эксплуататоры могут и зарубить это дело.

Вот наладчики напрыгаются это дело запускать, а уж эксплуататоры могут и зарубить это дело.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
[quote="Алекс-бора";p="15689947"]...регулятор тяги на дымоходе и труба сшибером - функционально одно и тоже.[/quote]Не говорите этого никому, пусть это будет ваше ноу-хау... об этом никто-никто даже не подозревает. 

Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
-