котел MIRA comfort 24 FF

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Иванов С.В.
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 08 янв 2009, 18:59
Репутация: 0

котел MIRA comfort 24 FF

Сообщение Иванов С.В. »

Здравствуйте!
Нужна помощь! Купил котёл MIRA comfort 24 FF, поставил на неотапливаемой веранде. Пока были морозы до -10, всё было более менее нормально. Но при -20 стал ежедневно отключаться. Есть какая-то трубочка внутри, так вот она постоянно закаксовывается. Котёл отключается, внутри образуется воздушная подушка. Котёл сам не запускается. Приходится ежедневно вызывать мастера. Что только не предлогали, уже поставил дополнительно 2 чугунные батареи, чтобы вокруг котла был тёплый климат-непомогло! Теперь, говорят надо заказывать и менять вытяжную трубу, или на месяц везти котёл в Самару на ревизию. Всё это затраты и сами понимаете, сейчас не май месяц, ждать без отопления месяц это..... Прошу вашего совета, что делать и как быть. И второе, какой котёл посоветуете на площадь 186 м2.
Заранее благодарен.

АНДРИК 551
Претендент
Претендент
Сообщения: 132
Зарегистрирован: 06 янв 2009, 23:43
Репутация: 2
Откуда: М О г.Жуковский

Сообщение АНДРИК 551 »

А котел с коаксиальной трубой?А какая трубка забивается и чем?Для 186 метров подойдет АОГВ-29 топит до 250 метров.Жуковского произвоства.

Аватара пользователя
Святослав
Профи
Профи
Сообщения: 682
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
Репутация: 11
Откуда: Молдова Кишинёв
Контактная информация:

Сообщение Святослав »

[quote="Иванов С.В.";p="15691516"]
Здравствуйте!
Нужна помощь! Купил котёл MIRA comfort 24 FF/...Что только не предлогали-непомогло!
[/quote]

Поподробней пожалуйста, объявите весь список-я записываю

Аватара пользователя
Babar
Профи
Профи
Сообщения: 942
Зарегистрирован: 21 окт 2004, 15:23
Репутация: 8
Откуда: Kazan
Контактная информация:

Сообщение Babar »

а при какой температуре допускается ксплоатация данного котла?

Иванов С.В.
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 08 янв 2009, 18:59
Репутация: 0

котел MIRA comfort 24 FF

Сообщение Иванов С.В. »

Я не специалист, но как понимаю, то через эту трубочку проходит воздух. Причём с улицы, а там -20. Проходя через котёл он нагревается и выпадает в виде конденсата. Трубка забивается. Котёл встаёт в очередной раз. Приходит мастер, отогревает трубку, сливает конденсат и включает котёл. И так каждый день. Предлагает снять кожух, тогда трубка не будет замерзать и поменять выхлопную трубу.

Аватара пользователя
mopsdad1
Претендент
Претендент
Сообщения: 102
Зарегистрирован: 12 апр 2008, 08:48
Репутация: 3

Сообщение mopsdad1 »

Помещение , где установлен котел ,должно быть отаплиевым. Попробуйте поставить раздельную систему дымоудаления.А вообще котел очень хороший.

hobot
Претендент
Претендент
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 12 фев 2008, 00:29
Репутация: 0
Откуда: Владимирская область

Сообщение hobot »

Утеплить дымоходную трубу и утеплить саму трубочку, куда попадает конденсат. Когда выключается котёл, этот конденсат перестаёт прогреваться и из-за холодного воздуха в трубе замерзает. Утеплить можно энергофлексом.

Аватара пользователя
Сан-техник
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 30 ноя 2008, 23:18
Репутация: 5
Откуда: Александров
Контактная информация:

Сообщение Сан-техник »

1) есть ли отрицательный уклон коаксиальной трубы в сторону улици?
2) контрукция коаксиалки у Мира комфорт расчитана всё-же на европу(((
3) лечили такую болезнь коаксиалкой от Нева-люкс, помогает!
4) сверху котла есть два чёрных пластиковых лючка диаметром 80мм, попробуйте приоткрыть один из них. котёл будет засасывать воздух для горения из помещения, и конденсата такого не будет!
Если голова болит, значит она есть!!!

Ответить