Странное поведение Ferroli Domiproject
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
- Претендент
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 16 янв 2009, 11:18
- Репутация: 0
- Откуда: г. Новочеркасск
Странное поведение Ferroli Domiproject
Доброе время суток.
У клиента стоит Ferroli Domiproject. Т.к. отапливаемая площадь маленькая, котел включается на 1 минуту, потом пару минут стоит. Клиенту это не нравилось, попросил установить комнатный регулятор. После установки стали наблюдаться странные явления. Котел работает, пока температура в комнате не поднимется, затем отключается. Насос продолжает выбег. Где-то через 5 минут насос отключается и через секунду зажигается горелка. Т.к. насос стоит, котел уходит в ошибку по перегреву теплообменника. Причем котел включается не от комнатного регулятора (для этой проверки на регуляторе уменьшали температуру), а исходя из каких-то собственных соображений.
P.S. При "разборе полетов" у себя в конторе один парень вспомнил, что такой случай уже был. Котел пришел из магазина, а на нем отсутствовала перемычка, куда подключается регулятор. Пока это не обнаружили котел вел себя так же.
У клиента стоит Ferroli Domiproject. Т.к. отапливаемая площадь маленькая, котел включается на 1 минуту, потом пару минут стоит. Клиенту это не нравилось, попросил установить комнатный регулятор. После установки стали наблюдаться странные явления. Котел работает, пока температура в комнате не поднимется, затем отключается. Насос продолжает выбег. Где-то через 5 минут насос отключается и через секунду зажигается горелка. Т.к. насос стоит, котел уходит в ошибку по перегреву теплообменника. Причем котел включается не от комнатного регулятора (для этой проверки на регуляторе уменьшали температуру), а исходя из каких-то собственных соображений.
P.S. При "разборе полетов" у себя в конторе один парень вспомнил, что такой случай уже был. Котел пришел из магазина, а на нем отсутствовала перемычка, куда подключается регулятор. Пока это не обнаружили котел вел себя так же.
-
- Претендент
- Сообщения: 132
- Зарегистрирован: 06 янв 2009, 23:43
- Репутация: 2
- Откуда: М О г.Жуковский
-
- Претендент
- Сообщения: 132
- Зарегистрирован: 06 янв 2009, 23:43
- Репутация: 2
- Откуда: М О г.Жуковский
-
- Претендент
- Сообщения: 132
- Зарегистрирован: 06 янв 2009, 23:43
- Репутация: 2
- Откуда: М О г.Жуковский
- шидол
- Мастер
- Сообщения: 1769
- Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
- Репутация: 44
- Откуда: ставропольский край
Ребят,учите матчасть
А то один из вас тут услуги по ремонту предлагал,а другой тоже явно в сервисе подвизается.
Подымите мои посты,я где то упоминал ,что в моем сервисе человек не допускался к самостоятельной работе пока тех .минимум не сдавал.
А вы -извините -уже работаете
Кто настройку котла проводил???
И еще... Упоминалось уменьшение мощности котла-каким образом?
Предложение-давайте вместе порассуждаем как можно заставить котел заработать без перемычки термостата на отопление,и за что отвечает режим ЭКО и как он работает.Идет??
Слушаю ваши предположения.
ЗЫ. жалобы на то что в Жуковске и в Новочеркасске сервисника не найти нормального-не принимаются-по-русски не П.....е

А то один из вас тут услуги по ремонту предлагал,а другой тоже явно в сервисе подвизается.
Подымите мои посты,я где то упоминал ,что в моем сервисе человек не допускался к самостоятельной работе пока тех .минимум не сдавал.
А вы -извините -уже работаете

Кто настройку котла проводил???
И еще... Упоминалось уменьшение мощности котла-каким образом?
Предложение-давайте вместе порассуждаем как можно заставить котел заработать без перемычки термостата на отопление,и за что отвечает режим ЭКО и как он работает.Идет??
Слушаю ваши предположения.
ЗЫ. жалобы на то что в Жуковске и в Новочеркасске сервисника не найти нормального-не принимаются-по-русски не П.....е

чисть канализацию и никого не бойся
-
- Претендент
- Сообщения: 132
- Зарегистрирован: 06 янв 2009, 23:43
- Репутация: 2
- Откуда: М О г.Жуковский
-
- Профи
- Сообщения: 507
- Зарегистрирован: 25 июн 2007, 15:10
- Репутация: 14
- Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.
- Контактная информация:
[quote="шидол";p="15692263"]...Спорим ,что я запущу котел без перемычки термостата для работы на отопление?
[/quote]
Спорю что шидол сделает как написал. Запустит - без сомнений. И это не займет у него много времени.
Всем остальным советую начать с прочтения букварей и только потом предлагать свои услуги населению.

Спорю что шидол сделает как написал. Запустит - без сомнений. И это не займет у него много времени.
Всем остальным советую начать с прочтения букварей и только потом предлагать свои услуги населению.
- a-x-e-l-1
- Мастер
- Сообщения: 1298
- Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
- Репутация: 25
- Откуда: Магнитогорск
Вообще то настенники не мой профиль, но мне тоже интересно на тему запуска котелка без перемычки.
Режим ЭКО отключает функцию КОМФОРТ. Это по ГВС. Тут то все ясно.
А вот как без перемычки... Не поня-я-я-тно...
Букварь посмотрел, внимательно, ни чего подходящего не нашел. Можа не там смотрел?
Еще вопрос. А если ты котелок запустишь без перемычки, он будет работать в штатном режиме или ты имеешь ввиду запуск котла на отопление в аварийном случае? Так сказать, чтоб систему не заморозить и людей не простудить. Если аварийно, то я могу, практически, любой котел запустить. Эт не интересно. А вот если он будет при этом работать по штатному "Расписанию", то это очень любопытно.
Режим ЭКО отключает функцию КОМФОРТ. Это по ГВС. Тут то все ясно.
А вот как без перемычки... Не поня-я-я-тно...
Букварь посмотрел, внимательно, ни чего подходящего не нашел. Можа не там смотрел?
Еще вопрос. А если ты котелок запустишь без перемычки, он будет работать в штатном режиме или ты имеешь ввиду запуск котла на отопление в аварийном случае? Так сказать, чтоб систему не заморозить и людей не простудить. Если аварийно, то я могу, практически, любой котел запустить. Эт не интересно. А вот если он будет при этом работать по штатному "Расписанию", то это очень любопытно.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?
- Сан-техник
- Профи
- Сообщения: 512
- Зарегистрирован: 30 ноя 2008, 23:18
- Репутация: 5
- Откуда: Александров
- Контактная информация:
-
- Претендент
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 16 янв 2009, 11:18
- Репутация: 0
- Откуда: г. Новочеркасск
Все решилось. Оказался неисправным датчик NTC ГВС.
Я считал, что в режиме КОМФОРТ, котел для прогрева теплообменника включается по этому датчику, и соответственно, по нему же отключается.
Получается, что включается он через какое-то ВРЕМЯ после простоя (около 5 мин). А так как датчик был неисправен, температуры ГВС он не видел, и не выключался -> закипал -> отключался по перегреву.
шидол
Ни в одном учебнике об этом времени не сказано.
Я считал, что в режиме КОМФОРТ, котел для прогрева теплообменника включается по этому датчику, и соответственно, по нему же отключается.
Получается, что включается он через какое-то ВРЕМЯ после простоя (около 5 мин). А так как датчик был неисправен, температуры ГВС он не видел, и не выключался -> закипал -> отключался по перегреву.
шидол
Ни в одном учебнике об этом времени не сказано.
Ничто не убеждает человека лучше,
чем его собственный опыт