Покритикуйте, пожалуйста, обвязку приборов в котельной.

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Sonic
Претендент
Претендент
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 28 апр 2008, 13:06
Репутация: 0
Откуда: Николаев

Сообщение Sonic »

так может он сам проектировщик :D

hart
Претендент
Претендент
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 16:14
Репутация: 0

Сообщение hart »

razzan,
Я сейчас временно живу в доме сестры. Тут собрана похожая схема проектировщиками уважаемой фирмы. Так вот ошибок в их схеме предостаточно, и даже я сам одну из них нашел, а с вашей помощью нашел остальные. Не доверяю я им. В наше время мнение форума - лучший выход, оно объективно почти правильное, т.к. обсуждение ведется на совсем другом уровне нежели покупатель-продавец.

Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:

Sonic,
К сожалению, проектировщик совсем других систем =)

razzan
Претендент
Претендент
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 08 окт 2008, 17:50
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение razzan »

При включенном насосе СО и выключенном насосе бойлера,теплоноситель пойдёт не только из котла,но и в противоток,через насос из бойлера.И наоборот.

АНДРИК 551
Претендент
Претендент
Сообщения: 132
Зарегистрирован: 06 янв 2009, 23:43
Репутация: 2
Откуда: М О г.Жуковский

Сообщение АНДРИК 551 »

Гидравлическое сопротивление котла гораздо меньше,чем сопротивление выключенного насоса бойлера+труб+змеевика бойлера,так что подмес будет очень незначителен.А потом если бойлер не нужен-просто перекрывается кран и циркуляция через него полностью прекращается.

razzan
Претендент
Претендент
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 08 окт 2008, 17:50
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение razzan »

Здесь насосами будет управлять автотатика котла,поэтому устанешь бегать краники вертеть.

Аватара пользователя
ermalex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1472
Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
Репутация: 42
Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
Контактная информация:

Сообщение ermalex »

АНДРИК 551

Прекратите вредные советы давать разберитесь сначала.

Аватара пользователя
Димс
Претендент
Претендент
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 14 янв 2009, 01:23
Репутация: 4
Откуда: г.Ростов-на-Дону

Сообщение Димс »

Температурный режим отопительного контура и контура ГВС (бойлера) регулируются термостатом котла. Неудачное решение. При нагреве котла до 40 градусов(межсезонье) получаем те же 40 градусов в бойлере. Будете пользоваться горячей водой не смешивая с холодной. Наберёте ванну и горячая вода закончится! А новая нагреется к утру (котёл-40градусов). Нужен подмес по отоплению. Вариант со стрелкой и термоподмесом по отоплению - более грамотный.

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

[quote="Димс";p="15692545"] Нужен подмес по отоплению. Вариант со стрелкой и термоподмесом по отоплению - более грамотный.[/quote]
В общем случае эту проблему можно решить и автоматикой, если в системе с приоритетом ГВС повышать температуру на котле при работе на ГВС.

"Будете пользоваться горячей водой не смешивая с холодной."
На мой взгляд, это вовсе не является недостатком. Очень комфортно открыть только горячий кран и пользоваться водой, не обжигая рук. А то, что долго вода греется... Зависит от количества проживающих.

Аватара пользователя
adstern
Профи
Профи
Сообщения: 871
Зарегистрирован: 29 дек 2007, 09:09
Репутация: 27
Откуда: г. Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение adstern »

При ипользовании "водозапаса" из емкости связанной с атмосферой обязательно устанавливать обеззараживание (как минимум на обьемы воды контактирующей с человеком)

Аватара пользователя
Димс
Претендент
Претендент
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 14 янв 2009, 01:23
Репутация: 4
Откуда: г.Ростов-на-Дону

Сообщение Димс »

Я, тоже, не любитель руки обжигать, поэтому ставлю трёхходовик в котельной на ГВС.

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

[quote="Димс";p="15692545"]Вариант со стрелкой и термоподмесом по отоплению - более грамотный.[/quote]
Как раз я на днях тоже цветастенькую схему нарисовал. :)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Изображение

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

[quote="Гость_01";p="15692613"] Давление воды 5 очков...[/quote]
А почему так много? От бедности?

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

[quote="tiptop";p="15692622"]
Как раз я на днях тоже цветастенькую схему нарисовал. :)[/quote]
Вот с таким вариантом я соглашусь. А с твоим ни в коем случае- мне насосы дороги и котел.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Аватара пользователя
sterroid
Любитель
Любитель
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 02 янв 2009, 17:33
Репутация: 2
Откуда: Балтика, Ревельская губерня

Сообщение sterroid »

Гость_01 писал(а): Вы это, в своем уме? Давление воды 5 очков, клапан на 8. Так что расширительный бак обязательно!
8 бар предохранитель!,.............Это всетаки от жадности!

Загрузочный насос отключать пробовали, во время простоя? :cool:
Расчет и монтаж ИТП.
Спор на форуме - как олимпиада для умственно отсталых: даже если ты победил, то все равно дурак.

Mike08
Профи
Профи
Сообщения: 582
Зарегистрирован: 08 июл 2008, 13:11
Репутация: 1
Откуда: СПб

Сообщение Mike08 »

[quote="a-x-e-l-1";p="15692514"][/quote]
А мне подскажите, плиз, в какой проге такие схемки симпатичные рисуются?

hart
Претендент
Претендент
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 16:14
Репутация: 0

Сообщение hart »

a-x-e-l-1,
В Вашем решении с насосом на перемычке принцип работы заключается в том, что если температура обратки низка, срабатывает датчик температуры и включает насос? Мне кажется, что должна учитываться разница температур подачи и обратки...

Добавлено спустя 41 минуту 5 секунд:

Mike08,
Это просто картинки из интернет, собранные вместе на одном рисунке. Редактор графики может быть любым.

Mike08
Профи
Профи
Сообщения: 582
Зарегистрирован: 08 июл 2008, 13:11
Репутация: 1
Откуда: СПб

Сообщение Mike08 »

[quote="hart";p="15692733"]
Это просто картинки из интернет, собранные вместе на одном рисунке. [/quote]
Я как-то пытался рисовать схемки в автокаде. На них местные профи что-то не очень откликались. А вот на вашу красоту сразу десяток страниц отзывов. Выходит графика тоже момент немаловажный.

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

[quote="Mike08";p="15692743"] Выходит графика тоже момент немаловажный.[/quote]
Это не графика как таковая, а доступность просмотра в браузере.

Mike08
Профи
Профи
Сообщения: 582
Зарегистрирован: 08 июл 2008, 13:11
Репутация: 1
Откуда: СПб

Сообщение Mike08 »

Да я кадовские картинки в том же доступном .jpg формате лепил.

Аватара пользователя
sterroid
Любитель
Любитель
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 02 янв 2009, 17:33
Репутация: 2
Откуда: Балтика, Ревельская губерня

Сообщение sterroid »

В том то и дело автоматика регулирует так как, ее запрограмировали с завода изготовителя, но судя из ваших слов, вы даже незнаете о том, что автоматика после инсталяции-монтажа, настраиваеться к конкретно взятому объекту(не одним разом), для получения максинального эфекта по комфорту и экономии.

Да в Будерус(е) умные головы, занимаються разработками, но они никакой ответственности не несут, за кривой монтаж и неверную интерпритацию, а тем более за конечный результат :cool: .

P.S.: Ненужно прикрывать вашу некомпитентность, рекомендациями изготовителя.
Расчет и монтаж ИТП.
Спор на форуме - как олимпиада для умственно отсталых: даже если ты победил, то все равно дурак.

Ответить