Для повышения давления купил Grundfos MQ 3-35.

Металлопластиковые, полипропиленовые и пр. трубы, фитинги,...

Модераторы: шидол, Dim@, Abil

Правила форума
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
gava
Претендент
Претендент
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 25 мар 2007, 00:31
Репутация: 1
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение gava »

Есть проблема такая: если на входе будет более 3,0Атм, то на выходе насос даст более 6,0Атм. А насос рассчитан до 6,0Атм, в результате проворачиваются рабочие колеса на валу.
Инженер службы сервиса GRUNDFOS, Константин Воронцов

Аватара пользователя
adstern
Профи
Профи
Сообщения: 871
Зарегистрирован: 29 дек 2007, 09:09
Репутация: 27
Откуда: г. Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение adstern »

Рабочие колеса на валу проворачиваются не от этого. :roll:

Во всех насосах включая и этот на рабочее колесо действует не абсолютное давление, а перепад между всасывающей и напорной стороной (рекомендую посмотреть любой учебник по насосам).

Если не держит обратный клапан на напорной стороне, то в период пуска существует вероятность обратного течения жидкости и вот тогда при пуске насоса и наличии встречной нагрузки на рабочее колесо у MQ колеса проворачиваются на валу. :(

eugen_minsk
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 12:33
Репутация: 0

Re:

Сообщение eugen_minsk »

Если не держит обратный клапан на напорной стороне, то в период пуска существует вероятность обратного течения жидкости и вот тогда при пуске насоса и наличии встречной нагрузки на рабочее колесо у MQ колеса проворачиваются на валу. :([/quote]

Так это получается, что обратный клапан нужно ставить еще и после MQ?

евгений61
Претендент
Претендент
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 22:27
Репутация: 0
Откуда: азов ростовская область

Сообщение евгений61 »

оптимальный вариант накопитильный бак минимум на 500 литров а потом станция хотя главное в этом варианте габариты
не экономь деньги клиента

Ответить

Вернуться в «Водоснабжение, водопровод, скважины»