Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
kotloff
Претендент
Претендент
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 20 окт 2008, 20:05
Репутация: 2
Откуда: татарстан

Сообщение kotloff »

радиаторы vektor lux
Рабочее давление, атм. 16
Теплоотдача ΔT 64,5 ˚C, Вт 205
Высота, мм 580
Ширина, мм 80
Глубина, мм 100
Межосевое расстояние, мм 500
Вес, кг 1,58
Ёмкость, л 0,41
при установленной температуре 60 в доме тепло.вопрос в том :можно ли настроить котел так чтобы в этом положении он отключался когда на обратке будет 40

Аватара пользователя
sterroid
Любитель
Любитель
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 02 янв 2009, 17:33
Репутация: 2
Откуда: Балтика, Ревельская губерня

Сообщение sterroid »

kotloff

А что сеичас в доме, при данной работе: жарко, тепло, холодно, какая температура?
Расчет и монтаж ИТП.
Спор на форуме - как олимпиада для умственно отсталых: даже если ты победил, то все равно дурак.

kotloff
Претендент
Претендент
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 20 окт 2008, 20:05
Репутация: 2
Откуда: татарстан

Сообщение kotloff »

в доме тепло

Аватара пользователя
sterroid
Любитель
Любитель
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 02 янв 2009, 17:33
Репутация: 2
Откуда: Балтика, Ревельская губерня

Сообщение sterroid »

насмешили, а более точно, в градусах по цельсию. :cool:

когда вы двигаетесь, и особенно когда шевелите мозгами, то ни только тепло но даже жарко бывает! :lol:
Расчет и монтаж ИТП.
Спор на форуме - как олимпиада для умственно отсталых: даже если ты победил, то все равно дурак.

Angelski
Претендент
Претендент
Сообщения: 208
Зарегистрирован: 01 фев 2005, 21:34
Репутация: 4
Откуда: С-Пб

Сообщение Angelski »

Дык если в доме тепло, температура дымовых газов нормальная, значит всё путем и всё работает кошерно....
Берегите воду- разбавляйте её!

Аватара пользователя
sterroid
Любитель
Любитель
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 02 янв 2009, 17:33
Репутация: 2
Откуда: Балтика, Ревельская губерня

Сообщение sterroid »

Изя имеет сомнения.
Расчет и монтаж ИТП.
Спор на форуме - как олимпиада для умственно отсталых: даже если ты победил, то все равно дурак.

Angelski
Претендент
Претендент
Сообщения: 208
Зарегистрирован: 01 фев 2005, 21:34
Репутация: 4
Откуда: С-Пб

Сообщение Angelski »

Какие сомнения? Куда энергия деётся?
Берегите воду- разбавляйте её!

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

Дядя небо топит. Вот из-за таких вот глобальное потепление и наступает.
Хотя, если на подаче у него 60, то все не так и плохо. Единственно, что диаметр ППР просится 32.
Еще бы забортную температуру узнать.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

kotloff
Претендент
Претендент
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 20 окт 2008, 20:05
Репутация: 2
Откуда: татарстан

Сообщение kotloff »

за бортом -10
расход газа большой

wasermen
Любитель
Любитель
Сообщения: 252
Зарегистрирован: 14 мар 2007, 21:59
Репутация: 4
Откуда: Москва

Сообщение wasermen »

[quote="kotloff";p="15693763"]за бортом -10
расход газа................. большой[/quote]

Большой! понятие относительное.
"вязать" котельную полиропиленом -- не любить себя и не уважать заказчика!
------------------------------------------------
Только соберешься поработать, ... Обязательно кто-нибудь разбудит.

kotloff
Претендент
Претендент
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 20 окт 2008, 20:05
Репутация: 2
Откуда: татарстан

Сообщение kotloff »

расход около 1500кубов за месяц

Аватара пользователя
sterroid
Любитель
Любитель
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 02 янв 2009, 17:33
Репутация: 2
Откуда: Балтика, Ревельская губерня

Сообщение sterroid »

вы там ноликами не ошиблись? :shock:
Расчет и монтаж ИТП.
Спор на форуме - как олимпиада для умственно отсталых: даже если ты победил, то все равно дурак.

АНДРИК 551
Претендент
Претендент
Сообщения: 132
Зарегистрирован: 06 янв 2009, 23:43
Репутация: 2
Откуда: М О г.Жуковский

Сообщение АНДРИК 551 »

1500:30=50 куб.м в сутки. 50:24=2,08 куб.м в час. Котел 24кВт. на номинальном режиме съест 2,6 куб.м. в час. Вывод:большие теплопотери дома - улицу топим, а ее не натопишь.

wasermen
Любитель
Любитель
Сообщения: 252
Зарегистрирован: 14 мар 2007, 21:59
Репутация: 4
Откуда: Москва

Сообщение wasermen »

[quote="sterroid";p="15693583"]Может небо топите? :cool:[/quote]
"вязать" котельную полиропиленом -- не любить себя и не уважать заказчика!
------------------------------------------------
Только соберешься поработать, ... Обязательно кто-нибудь разбудит.

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

Плюс ко всему сказанному, еще и расход ГВС надо бы считать. В режиме отопления котелок можа и не на полную мослает, а вот ГВС- весьма расходная статья.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

kotloff
Претендент
Претендент
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 20 окт 2008, 20:05
Репутация: 2
Откуда: татарстан

Сообщение kotloff »

сегодня закрл полностью байпас на насосе теперь температура под.-обр.отличается на 6 градусов но котел не отключается.
надоело ломать голову установил комнатнй термостат .22 градуса ,комната нагрелась,котел наконето отключился :mrgreen: .но только обратно не включился. :evil: :evil: :evil:
ПОМОГИТЕ.

АНДРИК 551
Претендент
Претендент
Сообщения: 132
Зарегистрирован: 06 янв 2009, 23:43
Репутация: 2
Откуда: М О г.Жуковский

Сообщение АНДРИК 551 »

Что значит не включился?А температура в комнате какая?

kotloff
Претендент
Претендент
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 20 окт 2008, 20:05
Репутация: 2
Откуда: татарстан

Сообщение kotloff »

дождался до 17.потом прибавалил на1гр.и вклюился.мож термостат неисправнй?

АНДРИК 551
Претендент
Претендент
Сообщения: 132
Зарегистрирован: 06 янв 2009, 23:43
Репутация: 2
Откуда: М О г.Жуковский

Сообщение АНДРИК 551 »

Гистерезис комнатного термостата - 6 градусов - это очень много.Может это какой-нибудь другой термостат, а не комнатный?У комнатного гистерезис 0,7 - 1 градус.

kotloff
Претендент
Претендент
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 20 окт 2008, 20:05
Репутация: 2
Откуда: татарстан

Сообщение kotloff »

http://www.baxi.ru/production/accessori ... _714062810
вот такой поставил,завтра поменять попробую