настенник FERROLI Domicompact F 24 D вырубается
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
- Профи
- Сообщения: 507
- Зарегистрирован: 25 июн 2007, 15:10
- Репутация: 14
- Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.
- Контактная информация:
RV6MU
Вообще-то было бы не лишним знать какая плата управления применена в котле - Honeywell или Bertelli&Partners. В любом случае именно в этих котлах следует соблюдать фазировку при включении в сеть - иначе могут возникать совершенно необъяснимые остановки. Хорошо бы знать как выглядит индикация во время остановки - какие светодиоды светятся и как именно.
Вообще-то было бы не лишним знать какая плата управления применена в котле - Honeywell или Bertelli&Partners. В любом случае именно в этих котлах следует соблюдать фазировку при включении в сеть - иначе могут возникать совершенно необъяснимые остановки. Хорошо бы знать как выглядит индикация во время остановки - какие светодиоды светятся и как именно.
-
- Претендент
- Сообщения: 38
- Зарегистрирован: 13 фев 2008, 07:44
- Репутация: 0
- Откуда: Краснодарский кр.
Аналогичная проблема была и наверное остаётся и у меня : котёл БАКСИ МАЙН атмосферник. Проблема заключалась в том, что иногда котёл вырубается, гаснут все светодиоды, кроме 220в, затем через 10сек-5 сек. стартует насос, загорается светодиод отопления, секунд через 5 загораются индикаторы температуры (при этом слышно как клацает какая то релюха). Правда происходит это только после того как горелка гаснет набрав температуру. Когда было холодно, котёл работал неделю не вырубался, а вот когда я полез через неделю уменшить ему температуру на котле - так он вырубился и тут же описанные выше факты. Весьма похоже на какую-то логику, уж больно всё одинаково. ХОТЯ на форуме "Проблема ГВС БАКСИ МАЙН" написали мне, что это поломка платы. Сервисант (уже не первый год с этим котлом) сказал что не знает такого. Да, стоит у меня стабилизатор, и заземление на котёл проведено, фазировка соблюдена.
-
- Претендент
- Сообщения: 38
- Зарегистрирован: 13 фев 2008, 07:44
- Репутация: 0
- Откуда: Краснодарский кр.
Неужели никто с похожими симптомами не сталкивался и не наблюдал? Кроме товарища с Краснодара никто о таких вещах не слышал?
По своему факту могу добавить, что переход в такой режим котла происходит после набора температуры, замечал только 1 раз в день. Длительность такого режима (полный останов котла) всегда одинаковое - секунд 10
По своему факту могу добавить, что переход в такой режим котла происходит после набора температуры, замечал только 1 раз в день. Длительность такого режима (полный останов котла) всегда одинаковое - секунд 10
-
- Претендент
- Сообщения: 38
- Зарегистрирован: 13 фев 2008, 07:44
- Репутация: 0
- Откуда: Краснодарский кр.
Симптомы выше подробно описаны,как тем кто тему начал на котле ФЕРОЛЛИ, так и у меня на БАКСИ.
Самопроизвольная остановка котла! приблизительно 1 раз в сутки. Причём у меня на бакси гаснет все индикаторы, кроме индикатора сети, останавливается насос. Через 5 сек. насос стартует, загорается индикатор отопления. Секунд через 5-10 загорается и индикатор температуры, причём слышен внутри срабатывание релюхи. Если выше я писал, что это происходит только при наборе температуры, то вчера увидел, что такой останов был, а после восстановления работы, котёл тут же врубился и начала опять греть батаереи, видно температуры до нормы не успел нагнать, перед тем как вырубился.
ОСНОВНОЙ ВОПРОС: что это за особенность такакя или это дефект? Сервис напрягать извилины не хочет, сказали работает же. Вот и я как ттоварищ выше, хочу знать что мне хочет сказать котёл?
Самопроизвольная остановка котла! приблизительно 1 раз в сутки. Причём у меня на бакси гаснет все индикаторы, кроме индикатора сети, останавливается насос. Через 5 сек. насос стартует, загорается индикатор отопления. Секунд через 5-10 загорается и индикатор температуры, причём слышен внутри срабатывание релюхи. Если выше я писал, что это происходит только при наборе температуры, то вчера увидел, что такой останов был, а после восстановления работы, котёл тут же врубился и начала опять греть батаереи, видно температуры до нормы не успел нагнать, перед тем как вырубился.
ОСНОВНОЙ ВОПРОС: что это за особенность такакя или это дефект? Сервис напрягать извилины не хочет, сказали работает же. Вот и я как ттоварищ выше, хочу знать что мне хочет сказать котёл?

[quote="RV6MU";p="15693866"]Да не париться то можно, и пивка попить с радостью, но лишь бы котёл в морозы не отказал... Потом будет висеть на стенке, хитро подмигивать и издеваться, мол:" ну что, счастливый домовладелец, попил пивка? А я ведь тебя пол-года предупреждал что плохо мне...!!!"[/quote]
Такие "неявные" отказы в работе техники - самые непростые для вычисления. В данном случае я бы Вам рекомендовал заключить договор на сервисное обслуживание с организацией, имеющей склад запчастей к Вашему котлу. Если такой организации нет в вашей области, тогда имеет смысл прикупить набор запчастей, включающий все элементы системы автоматики.
Такие "неявные" отказы в работе техники - самые непростые для вычисления. В данном случае я бы Вам рекомендовал заключить договор на сервисное обслуживание с организацией, имеющей склад запчастей к Вашему котлу. Если такой организации нет в вашей области, тогда имеет смысл прикупить набор запчастей, включающий все элементы системы автоматики.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
- Сан-техник
- Профи
- Сообщения: 512
- Зарегистрирован: 30 ноя 2008, 23:18
- Репутация: 5
- Откуда: Александров
- Контактная информация:
[quote="Alex-2612";p="15695164"]НЕт, это не время выбега насоса! Это остановка котла - выглядит по-другому, он полностью гаснет и начинает работу как с холодного старта. Люди, у кого-нибудь есть СХЕМА ЭЛЕКТИЧЕСКАЯ НА КОТЁЛ БАКСИ????!!!![/quote]
Какой конкретно Бакси?
Какой конкретно Бакси?
Если голова болит, значит она есть!!!