Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
AleksandrG
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 11 июл 2007, 11:00
Репутация: 0
Откуда: Сыктывкар

Помогите решить проблему

Сообщение AleksandrG »

На вводной магистрали ХВС стоит насос повышающий давление Грюндфос, т.к. имеющегося давления ( 0,7 Атм), которое есть в общей сети, естественно для нормально водоснабжения дома не хватает. В последнее время обнаружил следующую ситуацию, в результате колебаний давления в общей сети (по манометру видно оно изменяется от 0 до 1) происходит кратковременные включения насоса, при этом после насоса в системе также повышается давление, котел (настенный двухконтурный) эти скачки рассматривает как запрос на приготовление горячей воды (мигает соответствующий индикатор), поскольку есть приоритет по приготовлению горячей воды, он пытается включиться для этого, однако после того, как насос останавливается, падает давление и запрос на горячую воду как бы пропадает, естественно котел вырубается, весь цикл занимает 5-7 секунд, но повторятся может сколько угодно раз. Причем в это время котел не работает на отопление. Пробовал перекрывать входную магистраль по холодной воде, котел на отопление работает как надо. Пробовал отключать насос от электросети, также котел работает нормально (сейчас так и делаю на ночь и днем когда дома нет никого насос отключаю). Да, когда идет нормальный запрос на горячую воду и котел и насос работают в штатном режиме, т.е. один греет, другое создает нужное давление. Что можно предпринять в данной ситуации?
Надеюсь что смог правильно изложить свою ситуацию и заранее спасибо всем ответившим.
С уважением, Александр

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Сообщение @lex »

обратный клапан на ХВС перед котлом
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

Аватара пользователя
adstern
Профи
Профи
Сообщения: 871
Зарегистрирован: 29 дек 2007, 09:09
Репутация: 27
Откуда: г. Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение adstern »

Целесообразно
1. Мембранный бак после насоса
2. Возможно мембранный бак до насоса?

Аватара пользователя
sterroid
Любитель
Любитель
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 02 янв 2009, 17:33
Репутация: 2
Откуда: Балтика, Ревельская губерня

Сообщение sterroid »

@lex
Клапан не поможет он работает в напровлении котла, также как и насос, и давление из магестрали.

А вот гидроаккомуляторЮ небольшой, это выход он гасит все перепады и толчки из сети.
Расчет и монтаж ИТП.
Спор на форуме - как олимпиада для умственно отсталых: даже если ты победил, то все равно дурак.

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Сообщение @lex »

гидроаккумулятор само собой. первый толчок клапан пропустит, котел дернется, на следующие реагировать вроде не должен.
а кстати перед насосом то клапан стоит?
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

wasermen
Любитель
Любитель
Сообщения: 252
Зарегистрирован: 14 мар 2007, 21:59
Репутация: 4
Откуда: Москва

Сообщение wasermen »

[quote="@lex";p="15694568"]гидроаккумулятор само собой.
а кстати перед насосом то клапан стоит?[/quote]

.
"вязать" котельную полиропиленом -- не любить себя и не уважать заказчика!
------------------------------------------------
Только соберешься поработать, ... Обязательно кто-нибудь разбудит.

Аватара пользователя
sterroid
Любитель
Любитель
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 02 янв 2009, 17:33
Репутация: 2
Откуда: Балтика, Ревельская губерня

Сообщение sterroid »

AleksandrG
Ставте редуктор, на постоянное давление.
За расширительным баком нужен уход и контроль.
Расчет и монтаж ИТП.
Спор на форуме - как олимпиада для умственно отсталых: даже если ты победил, то все равно дурак.

Аватара пользователя
sterroid
Любитель
Любитель
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 02 янв 2009, 17:33
Репутация: 2
Откуда: Балтика, Ревельская губерня

Re:Помогите решить проблему

Сообщение sterroid »

"Каменев"
[quote="sterroid";p="15694598"]AleksandrG
Ставте редуктор, на постоянное давление.
[/quote]
Расчет и монтаж ИТП.
Спор на форуме - как олимпиада для умственно отсталых: даже если ты победил, то все равно дурак.

AleksandrG
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 11 июл 2007, 11:00
Репутация: 0
Откуда: Сыктывкар

Сообщение AleksandrG »

Во-первых, всем откликнувшимся еще раз спасибо
Во-вторых, отвечаю на вопросы
то Каменев: в моем первом сообщении вообще-то написано, котел (настенный двухконтурный), если интересует марка то Hermann Thesi
то Астероид: редуктор стоит, но он по идее должен срезать давление свыше 3 атм, а колебания у меня идут от 0 до 1, соответственно, редуктор никак не включается в работу и не решает проблему

Вариант с гидроаккамулятором может быть и имеет смысл прокрутить, но
особо нет места для его установки, и потом не понятно будет ли он решать проблему именно с такими колебаниями давления (от 0 до 1).

Еще надо подумать насчет обратного клапана. Как мне кажется колебания давления вызваны тем, что в последнее время, народ в поселке не очень довольный имеющимся в системе давлением начал ставить разные приблуды, видимо кто то поставил настолько мощный насос что это сказывается на всей системе и тут обратный клапан может и сможет помочь, несмотря на то, что работает он в направлении котла и насоса, зато будет перекрывать возможный отток из системы, на который вероятно и реагирует насос (он кстати с датчиком протока) начиная качать воду в систему. Так что есть еще о чем подумать.
С уважением, Александр

Аватара пользователя
sterroid
Любитель
Любитель
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 02 янв 2009, 17:33
Репутация: 2
Откуда: Балтика, Ревельская губерня

Сообщение sterroid »

Вам поможет гидрофор, или расширитель на питевую воду и клапан перед ним.

Поясню, если ваша система ХВ в доме, стоит под давлением 3 атмосферы, и зажимает обратный клапан, в сторону сети, то сетевые колебания в пределах 0-1, никак не повлияют на клапан, непрожмут его, в сторону котла, соответственно и котел не будет готовиться к старту. :cool:
Расчет и монтаж ИТП.
Спор на форуме - как олимпиада для умственно отсталых: даже если ты победил, то все равно дурак.

niklon
Претендент
Претендент
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 21 янв 2009, 21:50
Репутация: 0

Сообщение niklon »

Обратный клапан перед насосом .

Аватара пользователя
sterroid
Любитель
Любитель
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 02 янв 2009, 17:33
Репутация: 2
Откуда: Балтика, Ревельская губерня

Сообщение sterroid »

на всасывающей стороне насоса, или на вводе в дом, что одно и тоже. :cool:
Расчет и монтаж ИТП.
Спор на форуме - как олимпиада для умственно отсталых: даже если ты победил, то все равно дурак.