Привет всем экспертам и посетителям форума!
Новый частный дом. В нём - новый внутренний газопровод. Три потребителя: газ. плита, отопительный котёл и горелка в бане.
Эксплуатирую 2,5 года.
Сразу после пуска, - тогда еще не было чистовой отделки стен и гипсокартона - так сказать по свежим следа устранили несколько очагов утечек газа. Перезакрутили презеподмотали и т.д. - это делал всё тот же подрядчик.
вроде бы запах газа устранился...
После некоторого периода времени запах (очень незначительный, но всё же...) начал ощущаться вновь. Но при этом стены уже были с чистовой отделкой - вплоть до флизелиновых обоев.
Листы ГКЛ вместе с обоями легли оччччень близко - практически вплотную к трубе. Это конечно не есть хорошо. Самый минимальный зазор - около 5 мм.
После промыливания всех резьбовых соединений источник утечки был мною выявлен - на фото указан стрелкой - из под резьбового соединения муфты.
Вопрос.
Можно ли, не разбирая и непереподматывая это резьбовое соединение, каким-то образом устранить подтравливание газа?
Может быть, капнуть в это место клей "Момент" или еще что-то, типа жидкой сварки и т.п.?
Если у кого есть опыт в решении подобных вопрос, напишите пожалуйста.
Заранее спасибо.
Новый частный дом. В нём - новый внутренний газопровод. Три потребителя: газ. плита, отопительный котёл и горелка в бане.
Эксплуатирую 2,5 года.
Сразу после пуска, - тогда еще не было чистовой отделки стен и гипсокартона - так сказать по свежим следа устранили несколько очагов утечек газа. Перезакрутили презеподмотали и т.д. - это делал всё тот же подрядчик.
вроде бы запах газа устранился...
После некоторого периода времени запах (очень незначительный, но всё же...) начал ощущаться вновь. Но при этом стены уже были с чистовой отделкой - вплоть до флизелиновых обоев.
Листы ГКЛ вместе с обоями легли оччччень близко - практически вплотную к трубе. Это конечно не есть хорошо. Самый минимальный зазор - около 5 мм.
После промыливания всех резьбовых соединений источник утечки был мною выявлен - на фото указан стрелкой - из под резьбового соединения муфты.
Вопрос.
Можно ли, не разбирая и непереподматывая это резьбовое соединение, каким-то образом устранить подтравливание газа?
Может быть, капнуть в это место клей "Момент" или еще что-то, типа жидкой сварки и т.п.?
Если у кого есть опыт в решении подобных вопрос, напишите пожалуйста.
Заранее спасибо.
- ГАЛЛОПер
- Претендент
- Сообщения: 128
- Зарегистрирован: 30 дек 2008, 11:48
- Репутация: 2
- Откуда: Новосибирск
- Контактная информация:
Однажды я входил в состав комиссии по оценке состояния водопровода в 12 квартирном доме послевоенной постройки. В одной из квартир жила одинокая бабулька. Наверное работала на заводе "Полимер". У неё труба холодной воды была обмотана изолентой ,причём полдюймовая стала дюймовой. Такой вот первый металлопластик в Новосибе я увидел в 1988 году. При замене труб оказалось внутри изоленты железо только в виде Fe2O3. Т.е сшитый полиэтилен :
Надеюсь вы не та бабушка , оторвите Ж--у от компа и подмоточку переделайте !
Надеюсь вы не та бабушка , оторвите Ж--у от компа и подмоточку переделайте !
Построил тёщу ,вырастил пузо ,посадил печень
Re: Как устранить утечку газа?
[quote="MegaMozg169";p="15697141"]Если у кого есть опыт в решении подобных вопрос, напишите пожалуйста.[/quote]
Перемотать с фумкой, она для газов лучше подходит.
Перемотать с фумкой, она для газов лучше подходит.
-
- Претендент
- Сообщения: 64
- Зарегистрирован: 10 авг 2006, 13:16
- Репутация: 0
- Откуда: Оренбургская обл., г.Бугуруслан
- Контактная информация:
Re: Как устранить утечку газа?
[quote="Code";p="15697150"][quote="MegaMozg169";p="15697141"]Если у кого есть опыт в решении подобных вопрос, напишите пожалуйста.[/quote]
Перемотать с фумкой, она для газов лучше подходит.[/quote]
Я же говорю, пересобирать соединение - очень проблематично. Вплоть до переклейки обоев.
Вот я и спрашиваю пр оальтернативные варианты. Видел даже рекламу от Хейнекен - что-тот типа жидкой сварки, точнро не помню. Но у нас в городе это всё равно не продают в магазинах.
Ну а если смотреть в сторону перезамотки - буду приглашать хорошего слесаря по газу. Закрою часть стены чем-нибудь, например листом текстолита, чтобы не повредить обои при работе газовым ключем, - и вперёд.
Но это уже разумеется, когда закончится отопительный сезон.
Перемотать с фумкой, она для газов лучше подходит.[/quote]
Я же говорю, пересобирать соединение - очень проблематично. Вплоть до переклейки обоев.
Вот я и спрашиваю пр оальтернативные варианты. Видел даже рекламу от Хейнекен - что-тот типа жидкой сварки, точнро не помню. Но у нас в городе это всё равно не продают в магазинах.
Ну а если смотреть в сторону перезамотки - буду приглашать хорошего слесаря по газу. Закрою часть стены чем-нибудь, например листом текстолита, чтобы не повредить обои при работе газовым ключем, - и вперёд.
Но это уже разумеется, когда закончится отопительный сезон.
я один раз будучи работником горгаза видел картинку -тркба вся в пластелине и из-под него течёт газ !!!
вообще диагноз-перематать на паклю с суриком !!!!!
а подрядчику -в тык !!!!
труба должна отступать от стены на 1/2 диаметра !!!
вообще диагноз-перематать на паклю с суриком !!!!!
а подрядчику -в тык !!!!
труба должна отступать от стены на 1/2 диаметра !!!
я вот смотрел немецкие фильмы про сантехников и хочу поинтересоваться а там вакансии есть??
- Сан-техник
- Профи
- Сообщения: 512
- Зарегистрирован: 30 ноя 2008, 23:18
- Репутация: 5
- Откуда: Александров
- Контактная информация:
- utilizator
- Претендент
- Сообщения: 68
- Зарегистрирован: 27 май 2007, 11:36
- Репутация: 0
- kovalev dimas
- Претендент
- Сообщения: 191
- Зарегистрирован: 26 дек 2005, 23:52
- Репутация: 2
- Откуда: калининград .обл.
-
- Претендент
- Сообщения: 132
- Зарегистрирован: 06 янв 2009, 23:43
- Репутация: 2
- Откуда: М О г.Жуковский
- kovalev dimas
- Претендент
- Сообщения: 191
- Зарегистрирован: 26 дек 2005, 23:52
- Репутация: 2
- Откуда: калининград .обл.
[quote="kovalev dimas";p="15697271"]...я то наивный думал что СП действует на всей РОССИИ.[/quote]Ой! я вас умоляю! у меня таки случился приступ ностальгии за 70 годы... вы видите тоже что и я? ГВС таки замкнули шлангом?
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
- kovalev dimas
- Претендент
- Сообщения: 191
- Зарегистрирован: 26 дек 2005, 23:52
- Репутация: 2
- Откуда: калининград .обл.
-
- Претендент
- Сообщения: 64
- Зарегистрирован: 10 авг 2006, 13:16
- Репутация: 0
- Откуда: Оренбургская обл., г.Бугуруслан
- Контактная информация:
Отвечу всем по порядку.
[quote="kovalev dimas";p="15697203"]такого ужаса я давно не видел!!!присмотритесь чем подключена плита.где КТЗ?ротационные счетчики у нас лет 5 как запретили.[/quote]
Плита подключена специальной газовой подводкой. Есть сертификат. Вот - аналогично этим. _http://kofulso-olton.ru/products/gasadmission/ Под рукой документации на неё нет - точнее сказать не могу.
По КТЗ - не предусмотрен проектом. (КТЗ - это клапан термозапорный, как я понял)
Ротационный счетчик - согласно проекта. Счетчики у нас - в свободной продаже.
Проект делала проектная организация (разумеется, с лицензией и с большим опытом). Проект ею согласовывался (и согласовался) в местном горгазе, после получения от них ТУ.
Выполненный газопровод принимался представителем горгаза. Замечаний по этой части - не было. (На лапу не клал)
[quote="kovalev dimas";p="15697271"]а судя по фотке -так шланг от стиралки 70-х годов.и не такое видел.а разводка-класс-фэн шуй в перлах отдыхает...а я то наивный думал что СП действует на всей РОССИИ.[/quote]
просто это фотка некачесвтенная. мыльницей, потом сканировал.
о каком СП Вы здесь говорите?
[quote="GuTherm";p="15697275"]вы видите тоже что и я? ГВС таки замкнули шлангом?[/quote]
Да. Это так. в этом плане - мне накосячили. Когда делали отопление, обвязку котла - че-т такие моменты не оговаривались. Разщумеется, планирую заменить это на м/п в ближайшее время - будем ставить полотенчик и нужно будет сливать воду с СО, заодно и из котла сольём и поменяем.
[quote="kovalev dimas";p="15697281"]и краны "усенковские" и полотенчик перед счетчиком(наверное для сбора конденсата)...[/quote]
"Усенковские"? извините, я не понял этот сленг.
Полотенчик - для сбора механических примесей (металлические опилки), которые могт появиться в разультате трения трущихся частей в газовом кране. Согласно требований из паспорта на счетчик.
[quote="kovalev dimas";p="15697203"]такого ужаса я давно не видел!!!присмотритесь чем подключена плита.где КТЗ?ротационные счетчики у нас лет 5 как запретили.[/quote]
Плита подключена специальной газовой подводкой. Есть сертификат. Вот - аналогично этим. _http://kofulso-olton.ru/products/gasadmission/ Под рукой документации на неё нет - точнее сказать не могу.
По КТЗ - не предусмотрен проектом. (КТЗ - это клапан термозапорный, как я понял)
Ротационный счетчик - согласно проекта. Счетчики у нас - в свободной продаже.
Проект делала проектная организация (разумеется, с лицензией и с большим опытом). Проект ею согласовывался (и согласовался) в местном горгазе, после получения от них ТУ.
Выполненный газопровод принимался представителем горгаза. Замечаний по этой части - не было. (На лапу не клал)
[quote="kovalev dimas";p="15697271"]а судя по фотке -так шланг от стиралки 70-х годов.и не такое видел.а разводка-класс-фэн шуй в перлах отдыхает...а я то наивный думал что СП действует на всей РОССИИ.[/quote]
просто это фотка некачесвтенная. мыльницей, потом сканировал.
о каком СП Вы здесь говорите?
[quote="GuTherm";p="15697275"]вы видите тоже что и я? ГВС таки замкнули шлангом?[/quote]
Да. Это так. в этом плане - мне накосячили. Когда делали отопление, обвязку котла - че-т такие моменты не оговаривались. Разщумеется, планирую заменить это на м/п в ближайшее время - будем ставить полотенчик и нужно будет сливать воду с СО, заодно и из котла сольём и поменяем.
[quote="kovalev dimas";p="15697281"]и краны "усенковские" и полотенчик перед счетчиком(наверное для сбора конденсата)...[/quote]
"Усенковские"? извините, я не понял этот сленг.
Полотенчик - для сбора механических примесей (металлические опилки), которые могт появиться в разультате трения трущихся частей в газовом кране. Согласно требований из паспорта на счетчик.
Я не настолько крут. чтобы обсуждать тонкости кранов и счйтчиков.
Насчёт утечки:
1 - сейчас муфты (резьба в них) стали отвратные, мотай не мотай, лён или фум - там такие зазоры, что ничего не поможет. Если будете развинчивать, попробуйте сменить на "неводопроводную" муфту.
2 - мне газовщики из официальной конторы сказали, что на краску сажать - не есть хорошо, т.к. в красе есть поры и идёт очень маленькая утечка.
3 - видел в продаже (для меня слишком дорого) какая-то иностранная паста в тюбиках " Loctite" австрийская , должна всё герметизировать, чуть ли безо всякого льна. Кто-нибудь может прокомментировать этот продукт?
4 - что-то выхлопная труба над котлом слишком короткая.
Насчёт утечки:
1 - сейчас муфты (резьба в них) стали отвратные, мотай не мотай, лён или фум - там такие зазоры, что ничего не поможет. Если будете развинчивать, попробуйте сменить на "неводопроводную" муфту.
2 - мне газовщики из официальной конторы сказали, что на краску сажать - не есть хорошо, т.к. в красе есть поры и идёт очень маленькая утечка.
3 - видел в продаже (для меня слишком дорого) какая-то иностранная паста в тюбиках " Loctite" австрийская , должна всё герметизировать, чуть ли безо всякого льна. Кто-нибудь может прокомментировать этот продукт?
4 - что-то выхлопная труба над котлом слишком короткая.
-
- Претендент
- Сообщения: 64
- Зарегистрирован: 10 авг 2006, 13:16
- Репутация: 0
- Откуда: Оренбургская обл., г.Бугуруслан
- Контактная информация: