подскажите чайнику
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Для сжиженного газа я так понимаю у вас стоят баллоны с газом и редуктор чтобы газ регулировать. Опишите все это и какие были сделаны действия для перевода котла на сжиженный газ. Просто некоторые редуктора не поддерживают нужного давления и дают побольше, при этом газовый клапан блокируется. Еще какая мощность котла и сколько баллонов газа одновременно подключили. На один баллон можно подключить 10 кВт.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
-
- Гуру
- Сообщения: 2155
- Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
- Репутация: 17
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
[quote="Zlon";p="15698179"]вот насчет тяги не знаю ...[/quote]
Проверьте. Приток в надлежащем объеме обеспечен? Поэкспериментируйти с ним - откройте настежь окно и посмотрите на результат. Проверьте чистоту и расположение электродов поджига. Для пропана их размещение может быть чуть иным, чем для метана.
Потом можете грешить на катушку зажигания - возможно, она потребует замены. У меня был такой косяк.
P.S. Красное пламя - не есть гуд. Но лучше ничего не трогать, если не понимаешь. И вообще, все это знать и делать должны те, кто запускал котел и газовую систему.
Проверьте. Приток в надлежащем объеме обеспечен? Поэкспериментируйти с ним - откройте настежь окно и посмотрите на результат. Проверьте чистоту и расположение электродов поджига. Для пропана их размещение может быть чуть иным, чем для метана.
Потом можете грешить на катушку зажигания - возможно, она потребует замены. У меня был такой косяк.

P.S. Красное пламя - не есть гуд. Но лучше ничего не трогать, если не понимаешь. И вообще, все это знать и делать должны те, кто запускал котел и газовую систему.
В натуре не лазейте сами в газовую часть котла. Или представтесь - если занимаетесь этим проф-но.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru