как рвануть котел...

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

Это вопрос - как рвануть.. или что?
Причина есть? Небось насос не работал?
Все гениальное - просто.

Аватара пользователя
labuh
Профи
Профи
Сообщения: 582
Зарегистрирован: 11 окт 2005, 09:11
Репутация: 5

Сообщение labuh »

насос работал-но гонял по байпасу мимо котла. воде никто не объяснил-куда ей шуровать...

Котелок
Профи
Профи
Сообщения: 518
Зарегистрирован: 13 ноя 2008, 14:07
Репутация: 8
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение Котелок »

а группа безопасности по странному стечению обстоятельств :mrgreen: оказалось вне зоны данной циркуляции :mrgreen:
Делаю тепло
Wolf и Baxi

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Группа безопасности тут может быть не причем. Чугунина чаще всего трескается от резких скачков температуры. и от нерезких тоже - при плохом качестве литья.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Щастье
Профи
Профи
Сообщения: 546
Зарегистрирован: 05 июн 2008, 23:06
Репутация: 1

Сообщение Щастье »

а где подпитка (не на обратке ли случайно :?: )
я вот смотрел немецкие фильмы про сантехников и хочу поинтересоваться а там вакансии есть??

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

[quote="labuh";p="15698589"]
..куда ей шуровать...[/quote]
Ага, по квадратику насос-манометры-справа-слева..
ни одного вентиля...
Все гениальное - просто.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

Да чё тут гадать?! послушайте дядьку умного, он-то тему давно уже пробил. [quote="Прохожий";p="15698764"]...Чугунина чаще всего трескается от резких скачков температуры...[/quote] Я бы сказал в основном. А ещё есть фактор подбора горелки. Мы с вами видим, что котёл коротюсенький, а грелка наверняка стандартная, т.е. факел упирается в заднюю стенку и холодной обратки не трэба - так лопнет. ЛекАрство? Можно по разному: выдвинуть горелку из топки или поставить отбойник, или лучше всё сразу.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
Сан-техник
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 30 ноя 2008, 23:18
Репутация: 5
Откуда: Александров
Контактная информация:

Сообщение Сан-техник »

Нет ничего проще!
1) доводим температуру до максимума!
2)резко подпитываем холодной водичкой!
3)И празднуем, мы с правились с поставленной задачей! Пипец буржуйскому чугуну!)))
Ура! Товарищи!
Если голова болит, значит она есть!!!

Аватара пользователя
KlimChugunkin
Профи
Профи
Сообщения: 600
Зарегистрирован: 16 фев 2008, 16:53
Репутация: 6
Откуда: Харьков
Контактная информация:

Сообщение KlimChugunkin »

Для того чтобы рвануть котёл достаточно найти хорошева мастера, потом поставить насос после байпаса, ещё тут явно непрофессионал непоставил отсекающий вентиль на группу безопасности, и подпитку прямо в обратку, на котле выставить побольше температуру, включить, потом резко перекрыть циркуляцию в котле и включить подпитку, эфект незаставит себя долго ждать , и вобще котлы надо чаще менять, это ж несерьёзно, один котёл навсегда, мастер молодец.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

Всё просто: КРИЗИС матьево :mrgreen: За монтаж мало заплатили, на обслуживание не встали, а кушать хоцца, дык он на откатах за оборудовку отбивает. У нево ещё столько возможностей поменять котёл :mrgreen:
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
Трубопродач
Мастер
Мастер
Сообщения: 1342
Зарегистрирован: 01 дек 2005, 13:34
Репутация: 0
Откуда: мск
Контактная информация:

Сообщение Трубопродач »

по поводу цэодва, баклажанчиков и прочей тепличной флоры.
было время проектировал теплоснабжение, газоснабжение и снабжение газом СО2 оранжерейного комплекса в одной конторе тепличной направленности...
там стояли 2 2МВтных фиссманна которые грели землю за пределами оранжерейного комплекса, т.е. работали в холостую, всё тепло выбрасывалось и грело удмуртский грунт и воздух. но зато котлы работали на оптимальном режиме для приготовления СО2 без лишнего СО, эноикс и с последующим охлаждением в воздухо-водяном теплообменнике до требуемой тем-ры.
з.ы. медь не есть гуд. пластик хорош хотя бы тем что им можно топить ТТК. )
Один раз живём...

Ответить