Схема котельной. В ожидании критики

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Будник Дмитрий
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 12 май 2009, 13:50
Репутация: 1
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Будник Дмитрий »

[quote="ВТК"Мастер"";p="15700190"]В наших рассуждениях на форуме всегда возникают недопонимания.
Одно дело котел, который дает перегретую воду и его обвязка; вот там правило - насос на обратке.

Если котел низкотемпературный t<90*С, и давление в системе больше единицы, разници для насоса,(нормального производителя), обратка или подача, я ни какой не вижу.[/quote]

О! Вот чувствовал я это каким-то местом, но не знал как объснить! ВТК"Мастер", благодарю за порцию ценных знаний!

Аватара пользователя
Будник Дмитрий
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 12 май 2009, 13:50
Репутация: 1
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Будник Дмитрий »

Уважаемые эксперты, я так понимаю, что основная недоработка данной схемы - отсутвие насоса в котловом контуре.

Однако если порядок расчёта и подбора насосов в отопительные контуры мне известен (да и вообще информации на данную тему много), то вот с насосом перед стрелкой ситуация посложнее.

Буду рад любой помощи в данной вопросе!

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Метод подбора насоса точно такой же как и в отопительных контурах - по мощности и температурному графику подбираете производительность насоса, по гидравлическому сопротивлению котлового контура - его напор.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

Расход воды через котёл, м3/ч = Qмакс, Гкал/ч / [0,001*(tвых.макс-tвх.макс)]
Изображение

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

На 60кВт ставь 32-80, не ошибешься.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Аватара пользователя
gennadii
Претендент
Претендент
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 08 фев 2009, 00:08
Репутация: 5
Откуда: Московская обл.

Сообщение gennadii »

Я бы не ставил автоматическую подпитку - нет доверия к ней. Если произойдёт утечка можно будет оч хорошо поплавать.

______________________________________

Сантехника - это лотерея

Аватара пользователя
Будник Дмитрий
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 12 май 2009, 13:50
Репутация: 1
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Будник Дмитрий »

[quote="gennadii";p="15700357"]Я бы не ставил автоматическую подпитку - нет доверия к ней. Если произойдёт утечка можно будет оч хорошо поплавать.[/quote]
Волка бояться - в лес не ходить ;-)
Автоподпитка уж очень полезная штука, по-моему!

Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:

Да, кстати, ещё по поводу поплавать! Для спокойного сна можно поставить систему защиты от протечек, коих сейчас огромное количество стало!

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

[quote="Будник Дмитрий";p="15700364"]Автоподпитка[/quote]
Можно после регулятора давления поставить трёхходовой кран под манометр (отверстие у него маленькое, потопа не будет :) ).
И байпас сделать для этой пары для быстрого заполнения.
Изображение

ВТК Мастер
Претендент
Претендент
Сообщения: 141
Зарегистрирован: 27 янв 2007, 20:32
Репутация: 0
Откуда: Тула-Москва-Рязань

Сообщение ВТК Мастер »

Я бы тоже не стал автоподпитку делать. Вредная штука, минусов больше , чем плюсов.
Мы рады Вам помочь,если это нам по силам.

Аватара пользователя
gennadii
Претендент
Претендент
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 08 фев 2009, 00:08
Репутация: 5
Откуда: Московская обл.

Сообщение gennadii »

Защита от протечек ставится на водопровод, а датчики устанавливаются обычно около санприборов. Да и дело совсем не больших утечках - страшнее при автоматической подпитке маленькие, об них мы узнаём не сразу . И для котла много подпитки вредно. Я сомневаюсь что у Вас из бойлера выходит вода подготовленная к отоплению, напльный котёл хоть и большой но тоже может солью зарасти.

_________________________

Сантехника - это лотерея

Аватара пользователя
Светлана (Vaillant)
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 13 май 2009, 11:12
Репутация: 8
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Насос в подающей линии

Сообщение Светлана (Vaillant) »

tiptop писал(а):[quote="ВТК"Мастер"";p="15700186"][quote="tiptop";p="15700185"]ресурс увеличится?
[/quote]
насос должен стоять в обратке,[/quote]
На тему насоса в подающей линии. Мембранный бак стоит в обратной линии - с этим все согласны. Для мембранного бака важна "нулевая" точка, чтобы обеспечивалось состояние покоя мебраны. Так как вопрос расположения насоса в подающей линии волнует всех очень давно - на этот счет я переводила отрывок из немецкого учебника (извините, за слог перевода - давно это было...).
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Светлана (Vaillant)
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 13 май 2009, 11:12
Репутация: 8
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Автоматическая подпитка

Сообщение Светлана (Vaillant) »

gennadii писал(а):Я бы не ставил автоматическую подпитку
Будник Дмитрий писал(а):Автоподпитка уж очень полезная штука, по-моему
Прилагаю фото последствий "очень полезной штуки".

Автоподпитка желательно должна сочетаться с "авто-водоподготовкой". Для небольшой системы автоматическая подпитка/водоподготовка не нужна, разумнее всего - просто иметь герметичную систему. Вашем случае система будет новая, не столь большая и добиться ее герметичности вполне возможно. Посмотрите на фотографии результат неконтролируемой подпитки без водоподготовки (секцию вскрыли для наглядности). Такого плачевного результата достиги всего за 1 год.
В принципе, после монтажа новой, даже абсолютно герметичной, установки первые месяца 3 происходит переход системы в стационарное состояние - выходит воздух, связывается с различными материалами кислород, содержавшийся в воде (при этом выделяется водород), осаждаются соли жесткости. Именно поэтому первое время система еще потребует спуска выделившихся газов и подпитки. После чего герметичная система должна "успокоиться", в системе будет, так называемая "мертвая" вода - без кислорода, без солей жесткости. Эту воду надо "беречь", т.к. благодаря ей исключается зарастание отложениями и дальнейшая коррозия, обусловленная составом воды. Кстати, если такая вода капнет на натуральную ткань - в этом месте краска выцветет, то же касается, например, образования пятен на мраморе. Через некоторое время "мертвая" вода станет бесцветной либо серого оттенка, если цвет остается коричневым - значит процесс коррозии еще не завершился - рано, либо, возможно, где-то подсасывается воздух.
При каждой новой подпитке Вы добавляете порцию кислорода (коррозия) и порцию солей жесткости (накипь). Место негерметичности может быть плохо заметным, например вода может на соединении сочиться, не капая на пол, практически сразу испаряясь. Такое место можно обнаружить лишь по постепенно образующимся снаружи трубы отложениям.

Поставьте, счетчик воды на подпитку в любом случае: для ручной подпитки, для автоматической, с либо без водоподготовки - не столь дорого, но очнь полезно. Это позволит специалисту, обслуживающему систему, впоследствии понять - какова величина утечек / подпитки, насколько велика вероятность образования подобных, губящих котел, отложений.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

Светлана (Vaillant) писал(а):Прилагаю фото последствий "очень полезной штуки".
Впечатляет. Тут где то есть фото стального котла. Грыжа сантиметров 20. То же автоподпитка.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Agnostiq
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 05 фев 2009, 21:13
Репутация: 0
Откуда: Крым

Сообщение Agnostiq »

Категорически против автоматической подпитки. Видел результаты...