Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Аватара пользователя
Bombas
Претендент
Претендент
Сообщения: 134
Зарегистрирован: 28 май 2009, 15:55
Репутация: 2
Откуда: Москва

Сообщение Bombas »

1) Раньше меня забавляло, когда некоторые "спецы" проверяли работоспособность и "состояние" нормально-открытых и нормально-закрытых соленоидных клапанов на воду методом "дутья" в него. Ну чтобы "войти в положение" водяного насоса и понять насколько ему тяжело открывать обратный клапан с помощью своих легких... снимаю шляпу, такого я еще не видел.
2) Сопротивление(потери) на одном и том же обратном клапане разное в зависимости от объема жидкости, протекающего через него. Есть таблицы потерь давления в зависимости от диаметра клапана (или другой арматуры) и производительности. Если очень нужно, могу поискать и скинуть.
3) В Вашем случае, если Вы обеспечите работу насоса в крайней левой трети (минимальная производительность), то сопротивлением на обратном клапане можно будет пренебречь.
Мы, бояре, народ работящий! Такая уж наша боярская доля...

Аватара пользователя
gyugo
Любитель
Любитель
Сообщения: 251
Зарегистрирован: 01 авг 2007, 07:39
Репутация: 5

Сообщение gyugo »

Ну я не претендую на истину по поводу обратного клапана :D я же не спец. Я просто предполагаю.
Возможно что по сравнению с силой с которой сосет насос сопротивлением клапана можно пренебречь.
В общем вчера экспериментировал-экспериментировал дошел до того, что шланг сделал длиной 5,5 метров (5 метров от порверхности до конца трубы), а результат не изменился. Качает с тем же результатом что и со шлангом длиной 7 метров. Причем вода не кончается.
В общем делаю вывод - проблема в насосах.
считаю тему закрытой и решенной.
Буду покупать новый насос, но только качественный и реально сосущий с 8-9 метров а не теоретически.
Раньше "движению" электрического тока по проводам меня учили на примере движения воды по трубам, а теперь я учусь разбираться в тепловодоснабжении аналогично радиотехнике.

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

Вот блин.., отдайте мне ненужные насосы и станции, ну пожалуйста!!!!
Все гениальное - просто.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Слежу, мне интересно чем дело закончится...
А что если два насоса последовательно или в параллель?
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

Байпасом.. и на каждом сеточку - фильтр и обратный клапан..
Не. не потянут с 9 метров.
Все гениальное - просто.

Аватара пользователя
gyugo
Любитель
Любитель
Сообщения: 251
Зарегистрирован: 01 авг 2007, 07:39
Репутация: 5

Re:

Сообщение gyugo »

Пятницa писал(а):Вот блин.., отдайте мне ненужные насосы и станции, ну пожалуйста!!!!
Цена этим насосам у вас в Москве 1000 рублей в розницу :-)
а пересылка от нас до вас будет стоить 2000 ;-)
мне проще движки от них присобачить под какой нибудь электроинструмент
Раньше "движению" электрического тока по проводам меня учили на примере движения воды по трубам, а теперь я учусь разбираться в тепловодоснабжении аналогично радиотехнике.

Аватара пользователя
gyugo
Любитель
Любитель
Сообщения: 251
Зарегистрирован: 01 авг 2007, 07:39
Репутация: 5

Re:

Сообщение gyugo »

Пятницa писал(а):Вот блин.., отдайте мне ненужные насосы и станции, ну пожалуйста!!!!
Цена этим насосам у вас в Москве 1000 рублей в розницу :-)
а пересылка от нас до вас будет стоить 2000 ;-)
мне проще движки от них присобачить под какой нибудь электроинструмент
Раньше "движению" электрического тока по проводам меня учили на примере движения воды по трубам, а теперь я учусь разбираться в тепловодоснабжении аналогично радиотехнике.

Аватара пользователя
Bombas
Претендент
Претендент
Сообщения: 134
Зарегистрирован: 28 май 2009, 15:55
Репутация: 2
Откуда: Москва

Сообщение Bombas »

gyugo
гpязнуля писал(а):Слежу, мне интересно чем дело закончится...
Мне тоже интересно, на какой насос в итоге выбор упадет и какой результат будет.
Мы, бояре, народ работящий! Такая уж наша боярская доля...

Аватара пользователя
gyugo
Любитель
Любитель
Сообщения: 251
Зарегистрирован: 01 авг 2007, 07:39
Репутация: 5

Сообщение gyugo »

ага мне тоже будет интересно если и другой качесnвенный насос будет работать так же :-)))
и проблема окажется в какой нибудь мелочевке ...
Раньше "движению" электрического тока по проводам меня учили на примере движения воды по трубам, а теперь я учусь разбираться в тепловодоснабжении аналогично радиотехнике.

Аватара пользователя
Bombas
Претендент
Претендент
Сообщения: 134
Зарегистрирован: 28 май 2009, 15:55
Репутация: 2
Откуда: Москва

Сообщение Bombas »

gyugo
Попробуйте не эжекторный насос, например _http://www.espa.com.ru/catalog/groups.php?id=25,
Такие насосы не чувствительны к воздуху на входе. Правда они дороже будут, чем эжекторные.
Мы, бояре, народ работящий! Такая уж наша боярская доля...

Аватара пользователя
Al
Мастер
Мастер
Сообщения: 1688
Зарегистрирован: 21 янв 2005, 14:32
Репутация: 19
Откуда: Н.Новгород
Контактная информация:

Сообщение Al »

Спасибо за ссылку, поржал )
Кто вот такие тексты про насосы пишет для эспы? Блин, сто лет в обед как торгуют в России, а как девочка перевела по словарю, так и висит.

Аватара пользователя
gyugo
Любитель
Любитель
Сообщения: 251
Зарегистрирован: 01 авг 2007, 07:39
Репутация: 5

Сообщение gyugo »

а чем они отличаются от тех которые со встроенным эжектором?
Раньше "движению" электрического тока по проводам меня учили на примере движения воды по трубам, а теперь я учусь разбираться в тепловодоснабжении аналогично радиотехнике.

Аватара пользователя
Bombas
Претендент
Претендент
Сообщения: 134
Зарегистрирован: 28 май 2009, 15:55
Репутация: 2
Откуда: Москва

Сообщение Bombas »

Al
Сайт Промавтоматики - они и пишут. В поисковике набрал - первое, что выскочило. Девочка наверное и переводила. Знакомые "поливальщики" такие ставят постоянно, поэтому первое, что в голову пришло без эжектора.
Мы, бояре, народ работящий! Такая уж наша боярская доля...

Аватара пользователя
Bombas
Претендент
Претендент
Сообщения: 134
Зарегистрирован: 28 май 2009, 15:55
Репутация: 2
Откуда: Москва

Re:

Сообщение Bombas »

gyugo писал(а):а чем они отличаются от тех которые со встроенным эжектором?
Более высокий КПД (в эжекторных вода потоянно проходит через "трубку вентури"), низкий уровень шума (по этой же причине), "завоздушивания" не боятся в отличии от эжекторных и т.д. и т.п.
Вопрос из области: чем отличается карбюратор от инжектора :duel:
Мы, бояре, народ работящий! Такая уж наша боярская доля...

Аватара пользователя
Al
Мастер
Мастер
Сообщения: 1688
Зарегистрирован: 21 янв 2005, 14:32
Репутация: 19
Откуда: Н.Новгород
Контактная информация:

Re:

Сообщение Al »

gyugo писал(а):а чем они отличаются от тех которые со встроенным эжектором?
Тем, что у них и подшипники самосмазывающиеся ) и работа бесшумная. что с 9-ти метров воду поднимает, это ладно, все так пишут, может и поднимет.
Отличие конструкции на самом деле только в том, что рабочих колёс больше одного и создаваемый напор на выходе поэтому выше, чем у одноколёсных ).
Полноценного отдельного эжектора и правда нет, колёса наверно железные должны быть.

Аватара пользователя
Bombas
Претендент
Претендент
Сообщения: 134
Зарегистрирован: 28 май 2009, 15:55
Репутация: 2
Откуда: Москва

Сообщение Bombas »

gyugo
Есть и другие, навскидку так не помню названия. Поищите в поисковиках "самовсасывающий насос без эжектора", не путать с "нормальновсасывающими". А кстати, наверное самое главное отличие их от эжекторных - это то, что они воздушную пробку "протягивают", а эжекторные нет. Поэтому их и ставят иногда на всас без обратного клапана.
Мы, бояре, народ работящий! Такая уж наша боярская доля...

Аватара пользователя
gyugo
Любитель
Любитель
Сообщения: 251
Зарегистрирован: 01 авг 2007, 07:39
Репутация: 5

Сообщение gyugo »

блин, а какой мощности выбрать?
Раньше "движению" электрического тока по проводам меня учили на примере движения воды по трубам, а теперь я учусь разбираться в тепловодоснабжении аналогично радиотехнике.

Аватара пользователя
Bombas
Претендент
Претендент
Сообщения: 134
Зарегистрирован: 28 май 2009, 15:55
Репутация: 2
Откуда: Москва

Сообщение Bombas »

Определитесь с типом насоса и с производителем, позвоните поставщику, опишите ситуацию, ваши потребности и вам подберут. Для надежности позвоните в разные фирмы. В форуме описывать как подбирать самовсасывающий насос очень долго, в интернете море информации на эту тему.
Мы, бояре, народ работящий! Такая уж наша боярская доля...

Аватара пользователя
Al
Мастер
Мастер
Сообщения: 1688
Зарегистрирован: 21 янв 2005, 14:32
Репутация: 19
Откуда: Н.Новгород
Контактная информация:

Сообщение Al »

Эх, форум. Сейчас вылетел из регистрации, чтоб написать как гость, надо не только ввести код, ещё и ответить про цвет неба. Голубое и синее писал, не разрешает отправить. Потом как- то отправил, но не дошло ))) Админу незачот! Нервов сколько испортил ))
Вобщем я хотел сказать, gyugo, не нужен вам точно этот "безэжекторный насос" с самовсовывающим клапаном :D .
Лички нет тоже на форуме, сцк...

Аватара пользователя
Al
Мастер
Мастер
Сообщения: 1688
Зарегистрирован: 21 янв 2005, 14:32
Репутация: 19
Откуда: Н.Новгород
Контактная информация:

Сообщение Al »

Bombas, пожалуйста фильтруйте тексты из рекламных листовок. Насоветуете, люди же читают )