Уровень "вернулся"? Что-то не совсем это на уровень похоже....Евгений1 писал(а):У меня вдруг насос заработал, но только давление очень медленно нагнетает, но воздуха вроде бы в воде нет. И через 30 минут работы начало опять УЗО вышибать. Плюс выявился еще один "дефект".
Из киссона выходит вертикально труба на полив и видимо ее в земле где-то прорвало потому-что вся трава вокруг киссона мокрая(вода просто стоит). Возможно из-за этого иУЗО вышибает?
Помогите с советом. Скважина не работает
Правила форума
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Мы, бояре, народ работящий! Такая уж наша боярская доля...
Да уж можайское Я со своей скважиной уже скоро профи стану
Сегоня вечером опять включил и все по прежнему.
Сначала насос работает, набирает свои 4,2 бара, правда мне кажется медленно. Где-то минут 4-5. Потом выключается. Я начинаю водоразбор. Давление падает до 3-х. Насос включается и узо вышибает.
Включаю снова опять вышибает. Через полчаса включу-все будет по новой
Короче жду спецов. Пускай разбираются. Я сдаюсь.
Сам считаю, что уровень упал и насос висит на поверхности воды, немного накачает , вода кончается и он перегревается и узо вышибает
Сегоня вечером опять включил и все по прежнему.
Сначала насос работает, набирает свои 4,2 бара, правда мне кажется медленно. Где-то минут 4-5. Потом выключается. Я начинаю водоразбор. Давление падает до 3-х. Насос включается и узо вышибает.
Включаю снова опять вышибает. Через полчаса включу-все будет по новой
Короче жду спецов. Пускай разбираются. Я сдаюсь.
Сам считаю, что уровень упал и насос висит на поверхности воды, немного накачает , вода кончается и он перегревается и узо вышибает
От перегрева узо не срабатывает, оно срабатывает от утечек.Евгений1 писал(а):Сам считаю, что уровень упал и насос висит на поверхности воды, немного накачает , вода кончается и он перегревается и узо вышибает
Смотрите что получается:
Значит вода пока есть, раз насос докачал в бак и давление набрал.Евгений1 писал(а):Сначала насос работает, набирает свои 4,2 бара, правда мне кажется медленно. Где-то минут 4-5. Потом выключается.
А в это время насос не работает и уровень воды в скважине пребывает.Евгений1 писал(а):Я начинаю водоразбор. Давление падает до 3-х.
Получается, что точно не из-за уровня.Евгений1 писал(а):Насос включается и узо вышибает.
Мы, бояре, народ работящий! Такая уж наша боярская доля...
Евгений1,
я электрик, но из Ваших описаний даже не могу понять электрическую схему включения насоса.
"Срабатывает УЗО" - сразу вопрос - УЗО или диффавтомат(пользователи обычно разницу не видят)? А ведь разница очень существенная.(Разные причины срабатывания возможны).
У самого скважина 95 метров, насос висит на 50 м, щупал статические и динамические уровни, разные насосы, и появлению таких проблем как у Вас удивляюсь.
Может стоило выложить на коленке нарисованную элсхему?
А лучше пусть Пятница посмотрит что там у Вас. Ну, или, суббота,воскресенье....
я электрик, но из Ваших описаний даже не могу понять электрическую схему включения насоса.
"Срабатывает УЗО" - сразу вопрос - УЗО или диффавтомат(пользователи обычно разницу не видят)? А ведь разница очень существенная.(Разные причины срабатывания возможны).
У самого скважина 95 метров, насос висит на 50 м, щупал статические и динамические уровни, разные насосы, и появлению таких проблем как у Вас удивляюсь.
Может стоило выложить на коленке нарисованную элсхему?
А лучше пусть Пятница посмотрит что там у Вас. Ну, или, суббота,воскресенье....
В общем приехал специалист ко мне. Все было как раньше. Первый раз нормально набиралось давление, а со второго включения насос выбивало. Запитал он все без УЗО, просто через автомат и как я понял убрал ноль, которых на блок управления идет и закоротил его с землей.
Включили насос...все работало минут 15. Несколько циклов вкл/выкл было. Проливали воду-все нормально. Потом бабац и в блоке управления, что-то коротнуло взорвалось и плата почернела, даже дым пошел. Выбило главный автомат в доме.
Он вроде сказал, что это или муфта или насос. Сегодня достали насос и оказалось, что он не на ПНД, а на полипропилене сваренном. Пришлось пилить по 3 метра все 100 метров. Достали насос он забрал его на проверку и профилактику в сервис центр. Грешит на муфту. Вроде как ее разрезал и там вода была.
Теперь жду что завтра скажут про насос.
Остается вопрос: не мог блок управления долбануть из-за того, что он убрал ноль и соединил его на плате с землей?
Но вроде он говорит, что блок цел.
Спасибо всем за поддержку.
Включили насос...все работало минут 15. Несколько циклов вкл/выкл было. Проливали воду-все нормально. Потом бабац и в блоке управления, что-то коротнуло взорвалось и плата почернела, даже дым пошел. Выбило главный автомат в доме.
Он вроде сказал, что это или муфта или насос. Сегодня достали насос и оказалось, что он не на ПНД, а на полипропилене сваренном. Пришлось пилить по 3 метра все 100 метров. Достали насос он забрал его на проверку и профилактику в сервис центр. Грешит на муфту. Вроде как ее разрезал и там вода была.
Теперь жду что завтра скажут про насос.
Остается вопрос: не мог блок управления долбануть из-за того, что он убрал ноль и соединил его на плате с землей?
Но вроде он говорит, что блок цел.
Спасибо всем за поддержку.
Re: Помогите с советом. Скважина не работает
А что возможно без блока управления?
Коротнуло сзади платы там где фазы питания подходят. Но вроде дорожки не выгорели, хотя сам не разглядывал.
Подскажите пожалуйста сколько примерно стоит поднять насос со 100 метров и потом опустить его? Труба полипропиленовая сварная
Коротнуло сзади платы там где фазы питания подходят. Но вроде дорожки не выгорели, хотя сам не разглядывал.
Подскажите пожалуйста сколько примерно стоит поднять насос со 100 метров и потом опустить его? Труба полипропиленовая сварная
- Пятницa
- Гуру
- Сообщения: 2415
- Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
- Репутация: 8
- Откуда: Московский регион
- Контактная информация:
Где тонко - там и рвется..Коротнуло сзади платы там где фазы питания подходят
Вроде как фазы сверху к контактору подходят на фото : красный-голубой-бурмалиновый, а с изолентой - нулевой...Или я ошибаюсь?
Кстати, Бомбас правильно говорил - и фазы, и землю надо было тоже проверять ...
Все гениальное - просто.
Ноль на землю? Сильно... Я так понимаю, что товарищ - не электрик.Евгений1 писал(а):Запитал он все без УЗО, просто через автомат и как я понял убрал ноль, которых на блок управления идет и закоротил его с землей.
Евгений1 писал(а):Потом бабац и в блоке управления, что-то коротнуло взорвалось и плата почернела, даже дым пошел. Выбило главный автомат в доме.
Евгений1 писал(а):Но вроде он говорит, что блок цел.
Мы, бояре, народ работящий! Такая уж наша боярская доля...