Циркуляция ГВС (котёл+эл.бойлер)
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Циркуляция ГВС (котёл+эл.бойлер)
Посмотрите пожалуйста схему , ничего не упустил 

У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Сан-техник
- Профи
- Сообщения: 512
- Зарегистрирован: 30 ноя 2008, 23:18
- Репутация: 5
- Откуда: Александров
- Контактная информация:
А почему котёл, а не газовая колонка??? В котле как правило свой насос, и расширетель (Экспанзомат), да и рабочее давление отопительного контура не выше трёх атм. (Хотя если речь идёт о двухконтурном котле, и подогрев за счёт контура ГВС,то может такой вариант и прокатит....)
В схеме действительно, как минимум один обратный клапан лишний, а вот редуктора давдления не заметил вообще!
В схеме действительно, как минимум один обратный клапан лишний, а вот редуктора давдления не заметил вообще!
Если голова болит, значит она есть!!!
Re: Циркуляция ГВС (котёл+эл.бойлер)
Ну а смысл его ставить на холодную сторону а не на циркуляционную линию ?Расширительный бак обычно ставят на холодную сторону.
На циркуляции он должен компенсировать давление ГВС ,ну после него можно ещё предохранительный клапан поставить .
Ну дело в том что и отопление и ГВС уже давно работает на электричестве - сейчас тянут газ и получается вот такая вот схема - 2х контурный котёл чтобы грел воду в электрическом бойлере и не приходилось воды на 2м этаже ждать по минуте. В котле есть датчик протока , соответственно будет греть воду пока циркуляционный насос (настроенный на выключение по определённой температуре и включение по таймеру )её качает .А почему котёл, а не газовая колонка??
Лишний обратный клапан это Вы имеете ввиду перед расширительным баком ?
Ошибка в том, что при таком раскладе датчик протока включит котёл во время рециркуляции. Для выполнения задачи на выходе ГВС из котла поставь обратный клапан, через него горячая вода должна поступать в кольцо рециркуляции(поток насоса не должен бить на вход котла, а замыкать кольцо на вход бойлера). Два клапана справа однозначно лишние, а обесточивать бойлер не надо: термостат и так его выключит, когда в кольцо зайдёт горячая вода с котла.
Ты, работа, нас не бойся,- мы тебя не тронем!
- Сан-техник
- Профи
- Сообщения: 512
- Зарегистрирован: 30 ноя 2008, 23:18
- Репутация: 5
- Откуда: Александров
- Контактная информация:
Re:
Так ведь и расчёт на это! Подогревать то он собрался котлом, а если он не включится, то грош цена этой затее без подключения к Электричеству бойлера...mrstone писал(а):Ошибка в том, что при таком раскладе датчик протока включит котёл во время рециркуляции.
Если голова болит, значит она есть!!!
Прошу учесть, схему не разглядел (уж больно меленькая), рассуждаю не видя что затеял автор.
Подобную задачу я рашал, провел ряд эксперементов, но до ума не довёл, зак уехал, а супруге это пофиг.
Проблема вылазит там где не ждешь, при догреве воды с 55 до 60 гр. С дельтой в 5-10 гр котел начинает безумно тактовать и изредка уходит в аварию по перегреву. А это основной режим. Регулировка мощности гвс невозможна, опустив верхний предел ограничим отопление, а нижний и крутить некуда.
Собирался сделать:
Поставить на гвс самый маленький насосик и отрегулировать рецыркуляцию вентилем ниже порога срабатывания датчика потока. В данной схеме необходимост эл бочки как накопителя отпадает, но предклапан и возможно расширитель на линию гвс поставить. Да и термосмеситель, тк в зимний периуд водичка может быть ой как горяченная. Летний режим сложнее. Либо вручную переключать котел на какую нибудь нагрузку , (тотже бойлер или пара секцый на чердаке) либо еще не придумал.
Можно вобще ликвидировать датчик потока и получать гвс за счет накопления, минимум 200 литров.
Это так, размышления, а не руководство к действию.
Подобную задачу я рашал, провел ряд эксперементов, но до ума не довёл, зак уехал, а супруге это пофиг.
Проблема вылазит там где не ждешь, при догреве воды с 55 до 60 гр. С дельтой в 5-10 гр котел начинает безумно тактовать и изредка уходит в аварию по перегреву. А это основной режим. Регулировка мощности гвс невозможна, опустив верхний предел ограничим отопление, а нижний и крутить некуда.
Собирался сделать:
Поставить на гвс самый маленький насосик и отрегулировать рецыркуляцию вентилем ниже порога срабатывания датчика потока. В данной схеме необходимост эл бочки как накопителя отпадает, но предклапан и возможно расширитель на линию гвс поставить. Да и термосмеситель, тк в зимний периуд водичка может быть ой как горяченная. Летний режим сложнее. Либо вручную переключать котел на какую нибудь нагрузку , (тотже бойлер или пара секцый на чердаке) либо еще не придумал.
Можно вобще ликвидировать датчик потока и получать гвс за счет накопления, минимум 200 литров.
Это так, размышления, а не руководство к действию.
Встретил дизайнера - убей сразу!
Совершенно верно . Расчёт именно на это - иметь в обесточенном бойлере горячую воду нагретую котлом.Так ведь и расчёт на это! Подогревать то он собрался котлом, а если он не включится, то грош цена этой затее без подключения к Электричеству бойлера...
Хм... Ну ведь ничто не мешает настроить цирк.насос на выключение при температуре ГВ например 45-50 гр. Соответственно и имеем - насос выключается когда вода на выходе из бойлера (цирк.линия) 45-50 гр. ,ну и естественно по сигналу датчика протока котёл перестаёт греть воду . Температура ГВС котла тоже настраивается ,например на 55 гр.Проблема вылазит там где не ждешь, при догреве воды с 55 до 60 гр. С дельтой в 5-10 гр котел начинает безумно тактовать и изредка уходит в аварию по перегреву.
Ну если его ликвидировать - тогда котёл на ГВС вообще включаться не будет.Можно вобще ликвидировать датчик потока и получать гвс за счет накопления, минимум 200 литров.
на горизонтальной трубе рециркуляции один обратный клапан лишний.
под бойлером по видимому тоже.
что будет происходить если во время пользования горячей водой включится насос рециркуляции? то что описывал грязнуля - тактование котла?
таймер с термостатом включены последовательно в цепь питания котла?
под бойлером по видимому тоже.
что будет происходить если во время пользования горячей водой включится насос рециркуляции? то что описывал грязнуля - тактование котла?
таймер с термостатом включены последовательно в цепь питания котла?
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон
Остывшая вода в расширительном баке не будет давить в обратную сторону когда выключен цирк. насос и смешиваться с выходом горячей из бойлера ?на горизонтальной трубе рециркуляции один обратный клапан лишний.
Если ставить регулятор давления , расш. бак может наверное выдавливать воду в обратную сторону.
Ну я думаю на всякий случай в любом случае не помешает .
Нет , я не собирался оставлять отдельно только режим ГВС.А зачем тебе режим гвс, если проток через то гвсный есть постоянно, горелка включается и есть запас гор воды?
Всё верно ,проток есть когда насос качает до достижения указанной температуры
Вот тут наверное недочёт - надо поставить регулятор давления перед котлом чтобы скачков резких не было .что будет происходить если во время пользования горячей водой включится насос рециркуляции? то что описывал грязнуля - тактование котла?
Таймер с термостатом встроены в циркуляционный насос (выключается при достижении указанной температуры и включение по суточному таймеру ,раз в час например)таймер с термостатом включены последовательно в цепь питания котла?
Электробойлер включится только под утро, когда накопленное от ГВС котла и удерживаемое изоляцией тепло начнёт потихоньку остывать(но не настолько, чтобы воде стать холодной). То есть,- потребление электричества бойлером минимальное, отсутствие же электроэнергии не рассматривается, т.к. сам котёл и система рециркуляции энергозависима.Сан-техник писал(а):грош цена этой затее без подключения к Электричеству бойлера...
Стоит взять во внимание опыт Грязнули, к тому же повнимательней изучить логику работы настенного котла!


Ты, работа, нас не бойся,- мы тебя не тронем!
- Сан-техник
- Профи
- Сообщения: 512
- Зарегистрирован: 30 ноя 2008, 23:18
- Репутация: 5
- Откуда: Александров
- Контактная информация:
Re: Циркуляция ГВС (котёл+эл.бойлер)
Жаркая однако дискуссия 
Ну задача в общем-то и была чтобы выключить бойлер из розетки и не заниматься его заменой на бойлер косвенного нагрева (у нас тут кВт стоит 3.50р.) и с включённым бойлером набегает совсем не мало . Ну думаю на этой неделе всё соберу а вот проверить на практике возможность будет только как газ в трубу пустят .
Ну и напоследок немного подредактированная схема ,вот неуверен в то ли место воткнул редуктор давления (3 бар) или надо поставить его на выходе ГВС из котла ?

Ну задача в общем-то и была чтобы выключить бойлер из розетки и не заниматься его заменой на бойлер косвенного нагрева (у нас тут кВт стоит 3.50р.) и с включённым бойлером набегает совсем не мало . Ну думаю на этой неделе всё соберу а вот проверить на практике возможность будет только как газ в трубу пустят .
Ну и напоследок немного подредактированная схема ,вот неуверен в то ли место воткнул редуктор давления (3 бар) или надо поставить его на выходе ГВС из котла ?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Редуктор не на месте, нужно его "воткнуть" чуток ниже, но присоединения линии рециркуляции. Наверное кто то уже написал (прочитал невнимательно), что котел будет все время работать на ГВС, так как датчик протока будет включен от циркуляции даже при отсутствии разбора горячей воды. Поэтому такая схема не пойдет. Подобная схема разбиралась на "дружественном ресурсе". Вот ссылка
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Re: Циркуляция ГВС (котёл+эл.бойлер)
C чего он будет всё время работать на ГВС если циркуляционный насос выключается сам при достижении определённой температуры ???Наверное кто то уже написал (прочитал невнимательно), что котел будет все время работать на ГВС, так как датчик протока будет включен от циркуляции даже при отсутствии разбора горячей воды. Поэтому такая схема не пойдет.
Re: Циркуляция ГВС (котёл+эл.бойлер)
C чего котёл будет всё время работать на ГВС если циркуляционный насос выключается сам при достижении определённой температуры ???Наверное кто то уже написал (прочитал невнимательно), что котел будет все время работать на ГВС, так как датчик протока будет включен от циркуляции даже при отсутствии разбора горячей воды. Поэтому такая схема не пойдет.