Привет всем.
Нужен совет. Имеется такой проточник:
s15.radikal.ru/i189/0909/1e/87dad2e4cf21t.jpg
Хочу вмонтировать его не после смесителя, а ДО смесителя.
Устройство этого проточника просто : клапан давления, нагреватели, ...Клапан давления включает/вык при подаче/ отсутствия давления воды, включая/отключая электричество.
Если давление воды постоянное( установка проточника до смесителя), клапан подает электричество постоянно.
Что еще потребуется( реле, клапана???), чтобы автоматически, а не вручную, отключить электричество в этом случае?
Проточный нагреватель в систему...
Правила форума
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
- Пятницa
- Гуру
- Сообщения: 2415
- Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
- Репутация: 8
- Откуда: Московский регион
- Контактная информация:
Проточный нагреватель в систему...
Все гениальное - просто.
- Пятницa
- Гуру
- Сообщения: 2415
- Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
- Репутация: 8
- Откуда: Московский регион
- Контактная информация:
Сделал
Без дополнительных датчиков. Изменения входа и выхода, и контактов на датчике давления...+ ещё один нюанс.
Отключается при закрытии вентиля смесителя.
Во время пробы при подключении после смесителя теплая вода имеет место быть , но вот при установке на место еле-еле теплая.
Слишком сильный поток-давление для такого подключения, не успевает прогреваться.
Без дополнительных датчиков. Изменения входа и выхода, и контактов на датчике давления...+ ещё один нюанс.
Отключается при закрытии вентиля смесителя.
Во время пробы при подключении после смесителя теплая вода имеет место быть , но вот при установке на место еле-еле теплая.
Слишком сильный поток-давление для такого подключения, не успевает прогреваться.
Все гениальное - просто.