Циркуляционный насос теплого пола

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Igor1975
Претендент
Претендент
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 21 май 2009, 15:43
Репутация: -2
Откуда: Ростов-на-Дону

Циркуляционный насос теплого пола

Сообщение Igor1975 »

Добрый день!

подскажите, какой мощности циркуляционный насос нужно выбрать для теплого пола?
Диаметр труб 16, длина контуров 60-90м
Всего контуров 13 (7 на втором этаже, 6 на первом)
Хватит ли одного насоса на два коллектора или нужно ставить на каждый коллектор свой смесительный узел?

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Вопрос - сплошная муть.
Или конкретизируйте. Или - сами учитесь подбирать насосы.

Котелок
Профи
Профи
Сообщения: 518
Зарегистрирован: 13 ноя 2008, 14:07
Репутация: 8
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение Котелок »

:mrgreen:
п.с. ставьте два насоса. 25-40.
Делаю тепло
Wolf и Baxi

Igor1975
Претендент
Претендент
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 21 май 2009, 15:43
Репутация: -2
Откуда: Ростов-на-Дону

Re: Циркуляционный насос теплого пола

Сообщение Igor1975 »

а что именно конкретизировать?

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Re:

Сообщение Honda »

Котелок писал(а)::mrgreen:
п.с. ставьте два насоса. 25-40.
Не давал бы я такие советы. Вы схему отопления где-то видите? Я - нет. :D

Igor1975
Претендент
Претендент
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 21 май 2009, 15:43
Репутация: -2
Откуда: Ростов-на-Дону

Сообщение Igor1975 »

ну если очень интересна схема, можете глянуть здесь:
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=1&t=14118" onclick="window.open(this.href);return false;

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Это опять муть какая-то.

Igor1975
Претендент
Претендент
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 21 май 2009, 15:43
Репутация: -2
Откуда: Ростов-на-Дону

Сообщение Igor1975 »

я не пойму, что конкретно Вас интересует?
мне кажется чтобы узнать мощность насоса, совсем необязательна схема всего отопления

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Вы безусловно правы.
А я просто учился всякой ерунде в неправильном месте, поэтому мне и непонятно... :D

Котелок
Профи
Профи
Сообщения: 518
Зарегистрирован: 13 ноя 2008, 14:07
Репутация: 8
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение Котелок »

Согласен, при такой схеме, я не совсем прав. Но согласитесь, что поставить смесительный узел с насосом на каждый коллектор наиболее правильно, а уж как привязать тп к общей со - есть нюансы.
Делаю тепло
Wolf и Baxi

Igor1975
Претендент
Претендент
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 21 май 2009, 15:43
Репутация: -2
Откуда: Ростов-на-Дону

Сообщение Igor1975 »

Я не специалист, пытаюсь сделать систему отопления для себя сам.
Только не надо говорить, доверьте это дело профессионалам и т.п.
Я уже видел как работают у нас "профессионалы" и мне надоело исправлять их ошибки.
Да и кризис.
Так что я уж лучше попытаюсь разобраться во всем сам и уверен, что сделаю ничуть не хуже.

Теперь по делу. Если вы хотите увидеть схему смесительного узла, то я еще с ней окончательно не определился. Но мне казалось что от схемы мощность насоса не зависит или я не прав?
Насос я бы все-таки хотел по возможности один и в схеме в связи с этим наверно коллекторы первого и второго этажа должны быть соединены последовательно, а не параллельно.
Подскажите как рассчитать, я рассчитаю сам или скажите, что на ТП хватит к примеру насоса 25/60

Аватара пользователя
БАШКА
Любитель
Любитель
Сообщения: 458
Зарегистрирован: 15 мар 2008, 07:05
Репутация: 15
Откуда: Серов
Контактная информация:

Сообщение БАШКА »

Юзайте поиск . Ищущий да обрящет . .
Любитель - живёт надеждами ; профессионал - работает .

Aleks
Любитель
Любитель
Сообщения: 406
Зарегистрирован: 07 фев 2005, 13:43
Репутация: 9
Откуда: г.Челябинск
Контактная информация:

Сообщение Aleks »

Работать будут и 2-а по 25/40, но лучше поставить 2-а по 25/60 - меньшую дельту можно получить, что комфортнее. Точнее можно ответить зная теплопотери... А регулировать этажи лучше независимо друг от друга.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

ставьте ups 32-60 или ALPHA 32-60 - не ошибетесь, эти точно работать будут на 100%
единственное немного переплатите за подбор "на глаз" т.к. взможно насосы подойдут и менее мощные :cool:
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!

Aleks
Любитель
Любитель
Сообщения: 406
Зарегистрирован: 07 фев 2005, 13:43
Репутация: 9
Откуда: г.Челябинск
Контактная информация:

Сообщение Aleks »

Dim@ писал(а):32-60
Этот уже 2-а коллектора потянет. А Альфы желательны, если поконтурную регулировку надумаете реализовать.

Отопленец
Претендент
Претендент
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 17 дек 2006, 03:31
Репутация: 1
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Циркуляционный насос теплого пола

Сообщение Отопленец »

По опыту могу сказать, что хватит одного насоса на оба этажа - соответственно один смесительный узел (его не выдумывайте сами - купите готовый). Если хотите вникнуть, то поищите расчетные программки или вот я накопал в запасниках старый-страый расчетный файл в xls... Удачи!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Igor1975
Претендент
Претендент
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 21 май 2009, 15:43
Репутация: -2
Откуда: Ростов-на-Дону

Сообщение Igor1975 »

спасибо
по поводу одного или двух насосов еще подумаю
при двух насосах будет проблема с размещением, там где буду ставить места не очень много
я так понял если буду ставить один насос, то покупать 32-60?
готовый смесительный узел в продаже пока не нашел, так что придется видимо собирать самому.

Котелок
Профи
Профи
Сообщения: 518
Зарегистрирован: 13 ноя 2008, 14:07
Репутация: 8
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение Котелок »

Ваттс (44.02.070) или овентроп (115 10 00), керми (SFERSS00001)в конце концов.
все узлы уже с насосом.
Делаю тепло
Wolf и Baxi

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Igor1975 писал(а):готовый смесительный узел в продаже пока не нашел, так что придется видимо собирать самому.
Здесь проблема - в подключении смесительного контура к настенному котлу (с насосом).

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Хорош голову морочить - и себе и другим.
Приглашайте специалистов - пусть они котельную монтируют.

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»