Схема водоснабжения коттеджа

Металлопластиковые, полипропиленовые и пр. трубы, фитинги,...

Модераторы: шидол, Dim@, Abil

Правила форума
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
zdorovjak
Претендент
Претендент
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 20 окт 2009, 08:31
Репутация: 0

Схема водоснабжения коттеджа

Сообщение zdorovjak »

Покритикуйте пожалуйста схему водоснабжения коттеджа от централизованного водопровода.
i.piccy.info/i4/2f/de/aececf0f64b232e4b054c9d39ecf.jpeg

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

1. Водосчетчик на 1/2" для этой схемы явно маловат. Байпаса нет, что странно.
2. Если насос будете использовать только летом, ставьте байпас вокруг насоса.
3. Для полива - поставьте вентиль, а не шаровой кран. Диаметр - тоже под вопросом.
4. Коллектор Far FK - на выброс (он не для этих целей предназначен).

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Фильтр на вводе на 1/2" - точно на выброс. (По водосчетчику - вопрос не снимается. Лучше всего - заявку в водоснабжающую организацию подать на замену)

zdorovjak
Претендент
Претендент
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 20 окт 2009, 08:31
Репутация: 0

Сообщение zdorovjak »

Спасибо за ответ.
Опломбированный вводной узел поменять действительно не получится. А почему имено фильтр 1/2 на выброс - он что сильно ухудшит проток?.
На самом деле водопотребление у меня очень маленькое. Фильтр и редуктор куплены на 3/4 потому что у них немного меньше сопротивление протока чем у аналогичных на 1/2 а цена почти такая же. Потому и краны некоторые рисовал на 3/4. А так вообще мне 1/2 хватает с головой. Краны все поменял на 1/2.

Нарисовал байпас вокруг насоса, но не вижу в нем смысла - насос нормально пропускает проток в выключенном состоянии, если нужно будет снять его для ремонта - ну поставлю временно гибкую подводку. Не хочется городить лишний огород в стесненном пространстве, да еще и деньги тратить лишние.

Нарисовал вентиль полива (он правда похож на шаровый кран - ну будем считать его вентилем :) )

Коллектор планировал использовать чтобы отрегулировать одинаковый проток на ГВ и ХВ, выкинул его :) .

Так же внес исправления по советам с других форумов.
i.piccy.info/i4/22/e8/58543e50d1035e04cc73e88b2a4b.jpeg

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Вся трасса на вводе теперь стала ещё хуже, чем была раньше. Для чего вы понаставили краников на пол дюйма? Всю трассу нужно делать на 3/4" - как минимум.
И фильтр Honeywel нужно ставить после насоса, а лучше - после редуктора, т.к. пропускать воду на полив через фильтр тонкой очистки - совсем не нужно.
Манометр хорошо бы добавить - после насоса.

DenM
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 28 окт 2009, 09:24
Репутация: 1

Re: Схема водоснабжения коттеджа

Сообщение DenM »

А почему Honeywel ограждается только одним краном? Если его снять понадобится, то чего? Тоже гибкая подводка?
Это Вам на это!

Котелок
Профи
Профи
Сообщения: 518
Зарегистрирован: 13 ноя 2008, 14:07
Репутация: 8
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение Котелок »

и главный вопрос зачем там станция :shock:
по ценнику она переплюнет всю эту систему в два раза наверное.
просто упа поставить, нет ?
Делаю тепло
Wolf и Baxi

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Гость писал(а):помогите вода в дом не заходит а замерзает
поподробнее пожалуйста: что? где? как?

zdorovjak
Претендент
Претендент
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 20 окт 2009, 08:31
Репутация: 0

Схема водоснабжения коттеджа

Сообщение zdorovjak »

Котелок писал(а):и главный вопрос зачем там станция
по ценнику она переплюнет всю эту систему в два раза наверное.
просто упа поставить, нет ?
Санция Б/У досталась практически нахаляву. Грех не использовать.
DenM писал(а):А почему Honeywel ограждается только одним краном? Если его снять понадобится, то чего? Тоже гибкая подводка?
Да там этот единственный кран только для того, чтобы выполнять обратную промывку через байпас. Зачем его снимать? Если так рассуждать, то можно каждый узел кранами с двух сторон пообвешивать...

Аватара пользователя
Sid
Профи
Профи
Сообщения: 673
Зарегистрирован: 11 янв 2007, 09:11
Репутация: 1
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Sid »

zdorovjak писал(а):а там этот единственный кран только для того, чтобы выполнять обратную промывку через байпас. Зачем его снимать? Если так рассуждать, то можно каждый узел кранами с двух сторон пообвешивать...
Да, как раз очень часто, важные узлы в системе, или те, которые могут меняться, как раз кранами с американками и обрамляют, то есть ставят такие краны с двух сторон.

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

zdorovjak писал(а):Так же внес исправления по советам с других форумов.
i.piccy.info/i4/22/e8/58543e50d1035e04cc73e88b2a4b.jpeg
Шаровой на байпасе насоса (над входным шаровым насоса) - лишний.
Вам станция (с баком, автоматикой и манометром) досталась или один насос? Если на станции есть манометр, то второй манометр (после насоса) - лишний.
Промывной фильтр нарисуйте в байпасе, а ввод - прямая линия...То бишь где у вас байпасы с шаровыми - их прямо, а насос и промывной -на байпасах, тогда увидите где лишние шаровые..
Все гениальное - просто.

Аватара пользователя
ivanovvtb
Претендент
Претендент
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 28 июн 2007, 15:19
Репутация: 0
Откуда: Тольятти

Сообщение ivanovvtb »

Прикольно! Фильтр на вводе до счётчика (открутил филтр, поставил штуцер, и мимо счётчика) , слишком много кранов(масло масленное). Остальное нормально.
Сделать хорошо не хватает времени! Переделать находим всегда!

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

кран для слива на водонагреватель по гор.воде ни к чему
см. архив
ivanovvtb фильтр можно опломбировать есть с отверстием для проволочки
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Far
Претендент
Претендент
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 08 июн 2009, 22:45
Репутация: 0

Сообщение Far »

а как чистить

Аватара пользователя
Urchi_Purchi
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 06 янв 2011, 00:03
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение Urchi_Purchi »

вопреки утверждениям, клапан нарисован после счётчика :arrow:

Ответить

Вернуться в «Водоснабжение, водопровод, скважины»