Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Центральное отопление. Система встала .
Вобщем ситуация такая. Трех этажный и ангар для машин (гаражем эт сооруж язык не поворач назвать) запитаны от одного элеваторного узла. Система двухтрубная. Подача кипяток а обратка от дома и ангара лед. Короче не греет . Спросил совета получил ответ такой ( заблиновать сапог на ЭЛ При этом убрать сопло ) сделать временно дабы прочистить систему. После вернуть все на место.
Какой бл...ь, ещё "блин"? Никто ничего не понимает, что за муру вы пишете!Gwinni писал(а):Вопрос в том что когда запустил систему нахрапом греть она начала тут же . Есть ли смысл ставить назад сопло и убирать "блин" ? ? ? И не будет ли Большой глупостью с Большими последствиями оставить "блин" на месте на зиму?
Что касается последствий, которыми так любят интересоваться клиенты, сующие свои исследовательские щупальца в не свою собственность, то последствия бывают всегда!
Если "элеватор" не работает, это значит, что требуется или ремонт или замена. Все проблемы с техникой решаются так.
По поводу "блина" я догадался (потом), что это была поставлена некая заглушка между фланцами на перемычке элеватора, но только основываясь на информации о удалении сопла и дальнейшем описании работы элеватора.
Вообще, еще раз повторю, вы влезли в устройство, которое является собственностью теплоснабжающей организации, это в договоре на теплоснабжение должно быть "прописано". За любой материальный ущерб и потери, связанные с самоуправством, можете понести ответственность.
Вообще, еще раз повторю, вы влезли в устройство, которое является собственностью теплоснабжающей организации, это в договоре на теплоснабжение должно быть "прописано". За любой материальный ущерб и потери, связанные с самоуправством, можете понести ответственность.
Инструкции понял. Систему эту мучают уже 4-й сезон . До меня побывали фирм 5 , и чайников как я немеренно . Переделывали запеределывали, что конкретно ни добьешься ни от кого. "стакан" с "сполом" литые т.е. не разьемные, некуда сгон вкручивать. Знаю точно "споло" меняли и никто его правильно не подбирал . Задвижки в норме . Трубы пополам- в дом старые в ангар заменили.Продолжение следует ->
Re: Центральное отопление. Система встала .
Не спорю. Но не было необходимости, вот и не искал. А лен на паропроводах только и видел.инж323 писал(а): Что вы право, нормативы то смотреть тож стоит?
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"