Нужны советы! "гремит" система отопления

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Тогда проверьте не закончился ли срок эксплуатации у вашего теплоносителя.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

silver_rav
Претендент
Претендент
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 03 авг 2009, 15:02
Репутация: 0

а по насосу подскажите?

Сообщение silver_rav »

может ли исправить ситуацию ?
Антифриз Dixis впервые был залит 3 года назад..после чего в результате испарения в течении каждого года приходилось доливать по 20-30 литров за сезон, пока к концу прошлого сезона не надоумили плескануть масла в расширительный бачок... испарения практически прекратились.....

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

может масло в реакцию вступило с антифризом? Произошла реакция замещения молекул антифриза с выделением водорода и осадка, на внутренней поверхности теплообменника произошло отложение этого осадка из-за чего котел перегревается и из-за внутренних напряжений и деформаций происходит шум в теплообменнике который резонируя передается на всю систему отопления. :shock:
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

во завернул :shock:
хотя... у нас где-то есть кусок теплообменника намертво забитого осадком из антифриза.
стук может быть из-а того что нету теплосъема с труб теплообменника и его коробит от этого
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

silver_rav
Претендент
Претендент
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 03 авг 2009, 15:02
Репутация: 0

Сообщение silver_rav »

Дааа уж завернул:--)))
20 грамм масла на 130 литров антифриза дают реакцию ? :-))
но мы тож не лаптем щи хлебаем :-)) перед тем как плескать масло туды я в кастрюльке антифриз с маслом прокипяти немного - никакой реакции не было... масло плавало сверху пузырилось и всё ....

а теплообменник как-то можно чистить на жуковском без хирургического вмешательства автогеном ? :)

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Промывка теплообменника нужна (плюс чистка дымохода).
А в реальности - проще выкинуть котел целиком и поставить новый. Особенно, учитывая, что отложения антифриза вымыть ну очень сложно, да и жидкостей специальных для этого не придумали.
Вариант попроще - это если в котле механические отложения осели (фильтра - то на отоплении нет скорее всего никакого).

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Антифриз при работе свыше 70градусов очень быстро разлагается на газ, жидкость и твердый(желеобразный) осадок и его необходимо менять каждые 3-5 лет. С учетом что система открытая и перегрев антифриза там постоянный то скорее всего разложение произошло гораздо быстрее, и проблема именно в этом. + еще водой его наверное разбавляли неподготовленной (из под крана) что добавило еще накипь от воды...
В общем менять котел надо, а в новом котле использовать только подготовленную (дистелярованную) воду. :cool:
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!

Alekz
Любитель
Любитель
Сообщения: 412
Зарегистрирован: 21 окт 2006, 08:26
Репутация: 5

Сообщение Alekz »

Я тоже считаю, что это так называемый "локальный" перегрев теплообменника. Скорее всего, где-то в нижней его части, прямо над горелкой образовалась какая-то точка сужения внутреннего прохода и именно в этом месте теплоноситель закипает и издает неприятные бурлящие как вода в чайнике звуки.

silver_rav
Претендент
Претендент
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 03 авг 2009, 15:02
Репутация: 0

таки что делать теперь?

Сообщение silver_rav »

Если пойти по пути замены котла, то есть ли смысл делать закрытую систему с минимумом переделок?
т.е. например: новый одноконтурный котел , закрытый расширительный бак, один (два?) насос и фильтр.... или этого не достаточно для нормально работающей напорной системы и проще оставит все как есть, просто заменив котел.
У меня вопрос больше в оправданности затрат: в целом существующая система устраивает, но в идеале бы добавить пару радиаторов на 1-ом этаже(сейчас их в системе всего 8) и решить проблему с испарением носителя более конструктивно :-)

silver_rav
Претендент
Претендент
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 03 авг 2009, 15:02
Репутация: 0

и кстати насчет теплонасителя Dixis ...

Сообщение silver_rav »

из инструкции:
Основные преимущества теплоносителя "DIXIS-65":
.... * идеальное состояние отопительной системы в диапазоне от -65°C до +95°C;
* возможность разбавления простой водопроводной водой;
* способность предотвратить коррозию стали, чугуна, меди, латуни, алюминия и припоя;
* способность удалять и предотвращать появление накипи;
* не наносит вреда уплотнителям (резина, тефлон, поранит);
* срок эксплуатации 5 лет или 10 отопительных сезонов;

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Если все вас устраивает - меняйте котел на аналогичный, промывайте трубы с радиаторами, заливайте подготовленную воду и будет вам счастье :D
по поводу теплоносителя писалось здесь неоднократно - поищите на форуме
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Нужны советы! "гремит" система отопления

Сообщение Прохожий »

Я бы попробовал все таки сначала промыть котел, прежде чем его выбрасывать.

silver_rav
Претендент
Претендент
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 03 авг 2009, 15:02
Репутация: 0

Re: Нужны советы! "гремит" система отопления

Сообщение silver_rav »

Прохожий писал(а):Я бы попробовал все таки сначала промыть котел, прежде чем его выбрасывать.
а есть составы бюджетные для этого (дешевле dixi lux-ов всяких? )

для Dim: хотелось бы всеж (как я писАл) увеличить систему на пару радиаторов (по горизонтали на 1ом этаже) вот я только опасаюсь что открытая система не прольет эти доп радиаторы :((
про теплоносители писалоь что не верь инструкциям? :-) они все такие?

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

silver_rav писал(а):.... * идеальное состояние отопительной системы в диапазоне от -65°C до +95°C;
Дело в том, что поверхности нагрева могут быть с большей температурой. Вернее они и так имеют большую температуру, чем 95 по Цельсию.
silver_rav писал(а):про теплоносители писалоь что не верь инструкциям? они все такие?
Ну что-то типа того.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

silver_rav писал(а):а есть составы бюджетные для этого (дешевле dixi lux-ов всяких? )
Да вы экономист, как я погляжу. Предложение снимается - меняйте котел :mrgreen:
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

silver_rav
Претендент
Претендент
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 03 авг 2009, 15:02
Репутация: 0

при чем здесь экономика

Сообщение silver_rav »

просто хочется понять, прежде чем сделать что то , какова вероятность положительно эффекта от этого...
не очень хочется убить в пустую день и некую сумму денег, при этом насколько я понимаю, есть вероятность угробить и новый антифриз ? (в случае если отложения в обменнике не отойдут и котел благополучно прокипятит "новый" антифриз?)

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

экономия должна быть экономной!

Сообщение Dim@ »

при естественной циркуляции (без насоса) теплоноситель недостаточно быстро циркулирует в котле и не успевает отвести излишнее тепло от теплообменника, тем самым возникают локальные перегревы теплоносителя на теплообменнике которые ведут к быстрому зарастанию теплообменника .
1. зачем вы вообще залили теплоноситель?
2. зачем вы все равно хотите лить теплоноситель в новый котел?
3. что вы хотите услышать на форуме? дельный совет или одобрение вашим непонятным поступкам? :D
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!

silver_rav
Претендент
Претендент
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 03 авг 2009, 15:02
Репутация: 0

Re: экономия должна быть экономной!

Сообщение silver_rav »

Dim@ писал(а):при естественной циркуляции (без насоса) теплоноситель недостаточно быстро циркулирует в котле и не успевает отвести излишнее тепло от теплообменника, тем самым возникают локальные перегревы теплоносителя на теплообменнике которые ведут к быстрому зарастанию теплообменника .
1. зачем вы вообще залили теплоноситель?
2. зачем вы все равно хотите лить теплоноситель в новый котел?
3. что вы хотите услышать на форуме? дельный совет или одобрение вашим непонятным поступкам? :D
А зачем люди заливают теплоноситель? :-) чтобы не наткнуться на свои или чужие грабли! в будние дни как правило в доме никто не живет, вероятность, что задует котел или просто произойдет перепад газа есть! соответственно заледенение системы весьма и весьма вероятно :( ((

А совет я хочу, только вот пока никто его не дал увы... я спрашивал про "нужность" насоса в такой системе, про возможное "улучшательство" системы малой кровью (расширение на пАру радиаторов) , совмещенное с установкой нового котла...
PS "возникают локальные перегревы теплоносителя на теплообменнике которые ведут к быстрому зарастанию теплообменника" - а что локальные перегревы ВОДЫ не будут возникать, если ее залить вместо антифриза???

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

silver_rav писал(а):а что локальные перегревы ВОДЫ не будут возникать, если ее залить вместо антифриза???
будут, просто они менее страшны и удаляются легко с помощью присадок как накипь в чайнике. :D
silver_rav писал(а):А совет я хочу, только вот пока никто его не дал увы... я спрашивал про "нужность" насоса в такой системе, про возможное "улучшательство" системы малой кровью (расширение на пАру радиаторов) , совмещенное с установкой нового котла...
главный вопрос который вы задали - это про шум в котле (его причины, способы удаления и т.п.) :D
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

поставьте gsm сигнализацию с датчиком температуры помещения. если выключится котел успеете приехать :mrgreen: и заливайте воду
но как показывает практика за 10-12 часов простоя в доме не замерзает система.