Не нагреваются радиаторы,кроме первого от котла.

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
БАШКА
Любитель
Любитель
Сообщения: 458
Зарегистрирован: 15 мар 2008, 07:05
Репутация: 15
Откуда: Серов
Контактная информация:

Сообщение БАШКА »

Гениально ! )
Любитель - живёт надеждами ; профессионал - работает .

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Первое давать не будем, а как насчет вторгого и компота? :mrgreen:
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

"Ленинградка" - это тайное название для всего, чего только можно. Всё равно никто четко не знает, что это. :D :D

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

Эх ленинградка ленинградка ленинградочка не воровка не цыганка не путаночка.... :mrgreen:
или там про киевлянку было ... :roll: :roll:
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

victor39
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 25 дек 2006, 15:16
Репутация: 0

Re: Не нагреваются радиаторы,кроме первого от котла.

Сообщение victor39 »

Падает давление в системе отопления.Первый раз упало резко и выключился котёл.На то была причина(стронули винтил или шаровый кран) со слов хозяйки.Подкачали теплоносителя и котёл заработал. Но вопрос в том,что давление постепенно падает с 1,5 атм. до 0,9-1атм. за 3 дня. Утечки нигде нет.Подскажите пожалуйста куда уходит давление и для чего оно вообще.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

victor39 писал(а):Подскажите пожалуйста куда уходит давление и для чего оно вообще.
уходит в атмосферу, необходимо что бы работал котел :D
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!

victor39
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 25 дек 2006, 15:16
Репутация: 0

Сообщение victor39 »

Котёл работает постоянно. Не понятно почему падает давление. Ведь котёл опять выключится.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

victor39 писал(а):Не понятно почему падает давление
От утечек.
Систему отопления нужно просто опрессовывать перед запуском (на холодную). Тогда 80% таких вопросов отпадут. Опрессовку проводили ?

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

victor39 писал(а):Подкачали теплоносителя и котёл заработал
При этом кокая нибудь добрая душа из расширительного бака воздух не выпускала :D Как там себя ведет предохронительный сбросник? Не гуляет ли давление в системе отопления при повышений температуры теплоносителя?
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

RUZALIN писал(а):Не гуляет ли давление в системе отопления при повышений температуры теплоносителя?
Да, можно провести тестирование. Включать котел на некую текущую температуру теплоносителя, потом на 30 градусов выше. Проверить так отопление на скачки давления.

victor39
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 25 дек 2006, 15:16
Репутация: 0

Сообщение victor39 »

Утечек нигде нет.Даже при небольшом повышении заданной температуры давлление повышается и нааборот. Опресовк не делали. Мне уже писали, что нелзя доверять кому попало.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Значит - это проблемы с расширительным баком.
1. Все настройки давления в расширительном баке нужно проводить ДО первого заполнения системы водой.
2. Ежегодно - нужно проверять давление закачки воздуха в нем.
Еще до монтажа ТОЧНО расчитывается нужный объём бака.
Никакие методики расписывать я не буду. Всё расписано в учебниках и инструкциях.

victor39
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 25 дек 2006, 15:16
Репутация: 0

Сообщение victor39 »

При покупке расширительного бака давление было 1,5 атм. Все советы и рекомендации передам.Пусть хозяйка требует с этих мастеров. Они дают гарантию 2 года.

Компенсаторщик
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 21 ноя 2009, 23:53
Репутация: 0

Re: Не нагреваются радиаторы,кроме первого от котла.

Сообщение Компенсаторщик »

Попробуйте поставить что-то навроде Герц-ГП (ручной регулировочный вентиль). Позвонте в техотдел "Герц", "Данфосс" или "Овентроп", Вам обязательно подскажут.

victor39
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 25 дек 2006, 15:16
Репутация: 0

Сообщение victor39 »

И не совсем понимаю что это такое.Куда Вы предлагаенте поставить ГЕРЦ-ГП. На радиаторах стоят вентиля.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

victor39 писал(а): Они дают гарантию 2 года
Там не расширитель надо менять, а подкочать в нем давление. Как я уже говорил, скорее всего кто нибудь стравил из него давление. Если там есть кто нибудь вменяемый, пусть сольет из котла воду и накачает в расширительный бак воздуха автомобильным насосом. Давление выставьте(в баке) где то 1 атмосфер, систему после этого заполните на 1.2- 1.5 атмосфер. Вот после этого скорее всего давление перестанет скакать от перепада температуры. Если конечно мембрана сама не порвана, но скорее воздух стравили всего лишь :wink:
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

МИХа
Претендент
Претендент
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 14 июн 2007, 11:19
Репутация: -1

Сообщение МИХа »

автоматический воздухоотводчик или группа безопасности котла имеет место быть?

victor39
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 25 дек 2006, 15:16
Репутация: 0

Сообщение victor39 »

Новый котёл Kospel EKCO-6.Всё есть. Он даже с програматором. Вот монтажники слабые. Похоже все беды из-за этого.

Аватара пользователя
Святослав
Профи
Профи
Сообщения: 682
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
Репутация: 11
Откуда: Молдова Кишинёв
Контактная информация:

Re:

Сообщение Святослав »

victor39 писал(а):...Даже при небольшом повышении заданной температуры давлление повышается и нааборот...
...Цифры в студию.
victor39 писал(а):... Но вопрос в том,что давление постепенно падает с 1,5 атм. до 0,9-1атм. за 3 дня.
Расширитель не трогай, он не при чем.
victor39 писал(а):Утечек нигде нет.
Утечки есть - ищи
SKYPE NIC: sveatoslav69; тел.+37379567893

МИХа
Претендент
Претендент
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 14 июн 2007, 11:19
Репутация: -1

Сообщение МИХа »

проверяйте роботу воздухоотводчика, ну а вообще операции по телефону не делаются, отправляйте на объект здравого монтажника...

Ответить