Где поставить расширительный бачок?
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Где поставить расширительный бачок?
Система отопления сделана так:
в подвале котел Яма работает от газа, от котла горячая вода идет на чердак и оттуда расходится по трем стоякам высота самая высокая точка системы на чердаке где -то метров 8 (подвал + первый этаж + мансарда) в системе 20 радиаторов чугунных семи секционных.
датчик давления есть только на котле, когда закачиваю воду в систему довожу давление до 2,5 атмосфер.
первое время все хорошо, но когда стоит несколько раз подрегулировать температуру в батареях с помощью трех ходового крана, система завоздушивается, некоторые радиаторы перестают работать в полную силу. в радиаторах нет краников для выпуска воздуха. Думаю если поставить расширительный бачок то это решит данную проблему. Вопрос где лучше поставить бачок и какого объема? я думал поставить наверху и там поставить еще один манометр. и вопрос до какого давления воду накачивать?
в подвале котел Яма работает от газа, от котла горячая вода идет на чердак и оттуда расходится по трем стоякам высота самая высокая точка системы на чердаке где -то метров 8 (подвал + первый этаж + мансарда) в системе 20 радиаторов чугунных семи секционных.
датчик давления есть только на котле, когда закачиваю воду в систему довожу давление до 2,5 атмосфер.
первое время все хорошо, но когда стоит несколько раз подрегулировать температуру в батареях с помощью трех ходового крана, система завоздушивается, некоторые радиаторы перестают работать в полную силу. в радиаторах нет краников для выпуска воздуха. Думаю если поставить расширительный бачок то это решит данную проблему. Вопрос где лучше поставить бачок и какого объема? я думал поставить наверху и там поставить еще один манометр. и вопрос до какого давления воду накачивать?
А почему не решит? это получается что придется спускать воздух с радиаторов каждую неделю? с такой изменчивой погодой и такой системой отопления приходится бегать в подвал каждую неделю а то и несколько раз, к этому уже привык
а вот что придется воздух с батарей спускать не очень хочется да и ставить краник в каждую тоже сложнее чем один бачок.

Систему мой тесть делал сам, подсмотрел как было сделано в другом доме с таким же котлом, да и котел ему достался за так. Хозяин большого коттеджа котел на новый заменил а этот ему отдал. Вот и мучаемся с этой системой 
В прошлом году поставил наверху выпускной клапан стало проще одному систему водой наполнять, теперь не нужно следить когда вода дойдет доверху, а только по манометру на котле смотрю когда давление начнет резко расти, значит заполнилась система, это происходит на 2,4-2,5.
И первое время все хорошо, но после нескольких регулировок температуры начинает булькать в трубах и батареях, появляется воздух, дальние батареи перестают греть, ну и т.д.
так что не ругайте нас самоделкиными, а лучше подскажите
И правда долго думал откуда там воздух берется, так и не догнал, может в котле где? но понял что это из за изменения объема и сам догадался что вроде как бак нужен расширительный красного цвета
но вот ряд вопросов остался:
Где лучше его ставить? (мне кажется лучше на чердаке)
какое давление воздуха в баке накачивать?
как узнать на сколько он заполнился водой? (может взвешивать?)

В прошлом году поставил наверху выпускной клапан стало проще одному систему водой наполнять, теперь не нужно следить когда вода дойдет доверху, а только по манометру на котле смотрю когда давление начнет резко расти, значит заполнилась система, это происходит на 2,4-2,5.
И первое время все хорошо, но после нескольких регулировок температуры начинает булькать в трубах и батареях, появляется воздух, дальние батареи перестают греть, ну и т.д.
так что не ругайте нас самоделкиными, а лучше подскажите

И правда долго думал откуда там воздух берется, так и не догнал, может в котле где? но понял что это из за изменения объема и сам догадался что вроде как бак нужен расширительный красного цвета

Где лучше его ставить? (мне кажется лучше на чердаке)
какое давление воздуха в баке накачивать?
как узнать на сколько он заполнился водой? (может взвешивать?)
Святослав, передам, спасибо!
но когда такая хорошая вещь достается за так почему бы ее себе не поставить?
Вещи, например, детские мы у друзей брали, а потом сами отдавали, что в этом плохого?
А вы что-то по существу моих вопросов по отоплению знаете?
может они конечно очень дилетантские, тогда подскажите где на них можно ответ найти.
но когда такая хорошая вещь достается за так почему бы ее себе не поставить?
Вещи, например, детские мы у друзей брали, а потом сами отдавали, что в этом плохого?
А вы что-то по существу моих вопросов по отоплению знаете?
может они конечно очень дилетантские, тогда подскажите где на них можно ответ найти.
Бак туда, где он будет красиво смотреться. Абсолютно неважно где он будет стоять. Важно-вверх водяным штуцером. Абсолютно необходимо в самую верхнюю точку системы(самую верхнюю!) - автовоздушник. Желателен некопеечный(вещь недостаточно надёжная, а если ещё и дешёвку купите...) Воздушники на радиаторы по необходимости - смотря как они смонтированы. Воздушное давление в бак 1-1,5 атм при пустой системе. Заполнять систему не горячась - надо чтобы воздух из верхнего автовоздушника успел выйти. Проверить пару раз давление в системе через час. Не обратить внимания на немного повысившееся в процессе нагрева теплоносителя давление. Оставить её на весь сезон и не трогать. В начале следующего отопительного сезона проверить давление - оно будет таким же как в прошлом сезоне.
Спасибо за внимание.
Спасибо за внимание.
Re:
так не честно ))) поведайте плизHonda писал(а):Знаю, но не скажу...Valeriy писал(а):откуда тогда там воздух появляется - это как, как-то через трёхходовой?

ЗЫЖ читал что если в системе стоит насос то бак лучше ставить перед ним (на обратке)...
Re:
Все делаю как вы и говорите, сам до этого дешел, но вот не понимаю почему не важно расположение бака? ведь если он внизу, его наверное продавливает давление столба воды?Valeriy писал(а):Бак туда, где он будет красиво смотреться. Абсолютно неважно где он будет стоять. Важно-вверх водяным штуцером. Абсолютно необходимо в самую верхнюю точку системы(самую верхнюю!) - автовоздушник. Желателен некопеечный(вещь недостаточно надёжная, а если ещё и дешёвку купите...) Воздушники на радиаторы по необходимости - смотря как они смонтированы. Воздушное давление в бак 1-1,5 атм при пустой системе. Заполнять систему не горячась - надо чтобы воздух из верхнего автовоздушника успел выйти. Проверить пару раз давление в системе через час. Не обратить внимания на немного повысившееся в процессе нагрева теплоносителя давление. Оставить её на весь сезон и не трогать. В начале следующего отопительного сезона проверить давление - оно будет таким же как в прошлом сезоне.
Спасибо за внимание.
- Святослав
- Профи
- Сообщения: 682
- Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
- Репутация: 11
- Откуда: Молдова Кишинёв
- Контактная информация:
Re:
Нет.Jino писал(а):И еще идея о попадании воздуха, может через предохранительный клапан?
Куда воздуху деваться когда Вы заполняете систему? Подумай об этом. После регулировки трехходового идет балансировка системы вода-воздух и это не его (воздуха) проблема, ему просто не дали нормально выйти. Что делать- читай посты выше, что будет непонятно спрашивай.
SKYPE NIC: sveatoslav69; тел.+37379567893
- tiptop
- Мастер
- Сообщения: 1463
- Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
- Репутация: 63
- Откуда: Владимир
- Контактная информация:
Re: Где поставить расширительный бачок?
Какая схема ?Jino писал(а):когда стоит несколько раз подрегулировать температуру в батареях с помощью трех ходового крана

Re: Где поставить расширительный бачок?
на самом деле не так уж важно. просто при водяном штуцере вверх за счет температурного расслоения жидкости в баке, с мембраной соприкасается наиболее холодный слой воды - отсюда дольше срок эксплуатации мембраны то есть и самого бака.Kokoshino писал(а):Почему это важно? почему бы не сделать вниз штуцером???
давление на холодную 2,4-2,5 многовато мне кажется. с головой хватит 1,5
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон