Схема разводки в котельной для дома бани теплицы - покритик

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Пух
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 20 ноя 2009, 13:43
Репутация: 0
Откуда: Урал

Сообщение Пух »

Honda
Honda писал(а):Про баню - учтите, что вода в этом контуре может и нагреваться... :crying:
именно это наверно и самый интересный момент в этом проекте, топишь баню, а "излишки" тепла уходят в дом, понятно что все не так просто утилизовать, но задачка интересная!

sander
sander писал(а):1 прямая зона (выставте подачу 70)
Да неделю назад так и хотел сделать, но вот попробовал регулировать в доме температуру "качественным" способом, изменяя температуру теплоносителя, понравилось, комфортнее, лучше постоянно 40 или 45 или n чем, нагрев остывание до 70. Поэтому склоняюсь к управляемому термосмесителю.
sander писал(а):2 смесительная зона с подачей 60 (в принципе почему бы нельзя совместить с зоной 1?, что температура трубы 70 вместо 60 так критична?)
да не критично, это я запутал своими художествами, просто до теплицы идет теплотрасса и считаю что там 10 градусов потеряется... Но на 1 контур с домом учитывая п1, и существенно разные температурные характеристики помещений, пока не уверен, буду думать.
sander писал(а):3 смесительная зона - теплые полы с подачей 45
Ну вот получается на этаже рядом 2 помещения ванна и спальня, в спальне пол дерево макс 26С в ванне хочется побольше 30-35, это реально на 1 гребенке отрегулировать? барашками\термоголовками на каждой ветке?

Смайл и присматриваю, если по контурам впишусь, в принципе вся "арматура" от ханивалов планируется... кто такой виктрикс не нашел, может у нас в регионе они не входу, настеник на бакси или вайлант планирую менять.

Медь досталась вместе с домом, а учитывая стоимость медных фитингов отводов и т.д. на обвязку котельной альтернатив не вижу.

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

виктрикс это Immergas victrix 50. возможно у вас в регионе и не представлен, у нас распространенный конденсационный котел. хорош еще тем что плата в нем ханивеловская и контроллер с ним работает "плотно" по шине данных.
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

разная температура напольного покрытия и температура воздуха в помещения закладывается расчетом и зависит от шага трубы и типа покрытия. при этом и +32 и +26 температуры пола вы получите при одинаковой температуре подачи теплоносителя +45.
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

Пух
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 20 ноя 2009, 13:43
Репутация: 0
Откуда: Урал

Дубль 3

Сообщение Пух »

Упростил....

Все теплые полы поместил на 1 смеситель, если не удастся все урегулировать шагами трубы да еще с учетом покрытия пола, контура будут регулироваться открытием\закрытием подачи по термодатчикам.

Вот только сомнения гложат по поводу 1 насоса и столько контуров с петлями пола, насос то подобрать не проблема, а вот на практике реально все отрегулировать балансировочными клапанами? или все же насос на каждый контур? в теории мне балансировочными клапанами больше нравится, но практики не имел. :?

От жуткой схемы подогрева\охлаждения лавок и парилки в бане отказался :traurig: , будет электроподогрев.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

отрегулировать реально. но только учтите запрос на вкл/выкл зоны теплого пола будет из одного какого то помещения. плохо будет если оно окажется самым утепленным - остальные помещения с ТП не будут успевать прогреваться. если наоборот то от перегрева остальных помещений должно спасти индивидуальное терморегулирование - что то типа унибокса.

а зачем вам сдался этот теплообменник, не проще ли поставить гидравлический разделитель? у вас что два разных типа теплоносителя будет залито?
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Пух писал(а):Вот только сомнения гложат по поводу 1 насоса и столько контуров с петлями пола, насос то подобрать не проблема, а вот на практике реально все отрегулировать балансировочными клапанами?
Вы тут противоречите сами себе: если для Вас насос в контуре ПОДОБРАТЬ - не проблема, то это означает, что ОТРЕГУЛИРОВАТЬ вентилями контур - тоже не должно быть проблемой. Вы уж определитесь, в чём тут проблема, а в чём нет.
Пух писал(а):От жуткой схемы подогрева\охлаждения лавок и парилки в бане отказался, будет электроподогрев.
Подогрев лавок в бане????? :shock: А сидеть на них можно будет ?

Электрокотёл нужно подключать к магистрали на "коротком" участке, без арматуры на магистрали.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

sander писал(а):а зачем вам сдался этот теплообменник, не проще ли поставить гидравлический разделитель? у вас что два разных типа теплоносителя будет залито?
Антифриз будет в контурах... Читайте внимательнее, всё написано.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Вопросы:
1. Если выйдет из строя газовый котел - как у вас будет осуществляться обогрев от электрокотла?
2. Нахуа здесь теплообменник?
3. Где на схеме расширительный бак котельного контура?
4. В левом смесительном контуре надо просчитывать насос. без расчетов может не работать (в 99% случае)!
5. Теплоноситель какой будет? Вода? Если вода - то контур теплицы надо делать отдельным, через теплообменник и заправить его незамерзайкой.
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Dim@ писал(а):1. Если выйдет из строя газовый котел - как у вас будет осуществляться обогрев от электрокотла?
Насос, как бы стоит на газовом котле.
Dim@ писал(а):3. Где на схеме расширительный бак котельного контура?
В газовом котле, опять же.

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Пух писал(а):будет электроподогрев.
А стоит ли в бане? (ударение на "о")
Как то пугает, несколько.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Honda писал(а):Dim@ писал(а):
1. Если выйдет из строя газовый котел - как у вас будет осуществляться обогрев от электрокотла?

Насос, как бы стоит на газовом котле.
Dim@ писал(а):
3. Где на схеме расширительный бак котельного контура?

В газовом котле, опять же.
1. Я имею ввиду выход из строя котла с последующим его отключением от системы. как на схеме котлы обычно не ставят - ставят параллельно.
2. судя по надписи на рисунке котел 45кВт, из писанины я понял что котел конденсационный настенник - на такой мощности котлы эти обычно уже не комплектуются расширительным баком.
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Dim@ писал(а):2. судя по надписи на рисунке котел 45кВт, из писанины я понял что котел конденсационный настенник - на такой мощности котлы эти обычно уже не комплектуются расширительным баком.
Нет, котел обычный, киловатт на 30 (в первом посте указано - 28 кВт).

Пух
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 20 ноя 2009, 13:43
Репутация: 0
Откуда: Урал

Сообщение Пух »

sander

Индивидуальное регулирование будет в 1 контуре теплых полов, т.к. там такие разнородные помещения попадаются, но рисовать пока концепт не "утвержен" не буду.

Теплоносители будут разные. После пары случаев с прогнозом разморозки системы решил что будет незамерзайка, производители котлов не смотря на все рекламные лозунги незамерзайке говорят нет, поэтому теплообменник.

Honda

Ну если я не один думаю что можно отбалансировать такую систему с одним насосом, то все :D

В бане будут каменные лавки как турецком хамаме, 38-40С, это самое то что надо.

"Короткий" участок это какой? просто на обратку? пойду разберу котел посмотрю как теплообменник устроен..

Dim@

Если не работает газовый котел, переход на электро, если еще и электро перестает работать, котловой контур сливается и топится русская печь...

Как будет работать электрокотел если газовый демонтировать - и правда никак :shock: ............

Расширительный бак и насос надеюсь будут в газовом котле (пока выбираю), если их там нет, то будут отдельно.

Насос на теплые полы подобрал из серии умных промышленных wilo stratos, по мощности и напору с избытком + нормально отработает перекрывание контуров при температурном регулировании.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Пух писал(а):Ну если я не один думаю что можно отбалансировать такую систему с одним насосом, то все
Я утверждал, что если насос на контур подобран правильно, то есть по давлению подходит к системе, то сбалансировать систему можно. При этом, пардон, могут быть проблемы с балансировкой отдельных контуров, на уровне регулировки петель тёплых полов...
Пух писал(а):В бане будут каменные лавки как турецком хамаме, 38-40С, это самое то что надо.
Всё будет так работать, если температура воздуха в этом хамаме будет до 35С. А это невозможно.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Пух писал(а):"Короткий" участок это какой? просто на обратку?
Да.

Ответить