Будет ли работать?????? оцените

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
aleksey_dv
Претендент
Претендент
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 02 дек 2009, 09:10
Репутация: 0

Будет ли работать?????? оцените

Сообщение aleksey_dv »

планирую сделать систему отопления из стальных труб диаметром 40 , радиаторы чугунные, подклчение дюймовой трубой - нижнее, бачок планирую поставить на подаче - самодельный . вопрос - где лучше поставить регулировочные краны у радиаторов - на подаче или на обратке. Ну и конечно же жду ваши комментарии и замечения! Заранее примного благодарен! :D
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

aleksey_dv
Претендент
Претендент
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 02 дек 2009, 09:10
Репутация: 0

Сообщение aleksey_dv »

да ! забыл дом кирпичный , регион черноземье , принудительная циркуляция

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

вода в системе крутиться то будет но радиаторы греть будут не очень.
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

aleksey_dv
Претендент
Претендент
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 02 дек 2009, 09:10
Репутация: 0

Сообщение aleksey_dv »

какие есть предложения??? соединять непосредственно из радиатора в радиатор???

aleksey_dv
Претендент
Претендент
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 02 дек 2009, 09:10
Репутация: 0

Сообщение aleksey_dv »

посоветуйте что лучше сделать - не меняя котла!!! буду оч признателен

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Re: Будет ли работать?????? оцените

Сообщение sander »

сначала проверьте предусмотрен ли ваш котел для установки в систему под избыточным давлением.
а посоветовать могу двухтрубку либо систему вида:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

sander писал(а):систему вида
эта схема называется двухтрубная попутная :D
наиболее оптимальная с точки зрения гидравлики - если правильно подобрать диаметры, то в дальнейшем балансировать её не надо, будет работать как часы!
единственное на радиаторы ставьте не шаровые с американками а запорные и регулировочные краны. например Giacomini R6X033 на подачу и R17DX033 на обратку (или аналоги) - по цене они примерно так же стоят как американки.
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!

aleksey_dv
Претендент
Претендент
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 02 дек 2009, 09:10
Репутация: 0

Сообщение aleksey_dv »

sander
в нашем регионе очень многие ставят насосы на аналогичные котлы , я бы не хотел менять радиаторы и котел, можно ли что нибудь сделать с однотрубной системой ????

Silvio-
Претендент
Претендент
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 18 окт 2009, 20:54
Репутация: 0

Re: Будет ли работать?????? оцените

Сообщение Silvio- »

Будет работать и с насосом и как гравитационная если котел опустить ниже обратки. Центр котла должен быть ниже центра последнего радиатора, примерно на 30 см. Если вы планируете работу системы только с насосом, то диаметр трубы 1 дюйм. В любом случае подводящая труба к радиаторам 1/2, кран шаровый 1/2 перед или после радиатора без разницы. Можно ставить расширитель закрытый давление в системе от 0 до 0,5 бар В расширителе давление уберите до 0,5 бар

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

aleksey_dv писал(а):можно ли что нибудь сделать с однотрубной системой ?
То, что вы хотите сделать - "нестандартная" схема...
Практически согласен с Silvio , что лучше магистраль сделать 1", подводки - на 3/4". Врезки в магистраль должны быть без заужений, можно выполнить их через тройники.

aleksey_dv
Претендент
Претендент
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 02 дек 2009, 09:10
Репутация: 0

Сообщение aleksey_dv »

Silvio-
еще вопрос! как вы себе представляете??? из котла выходит 2х дюймовая труба , а затем ужать её до дюйма???
свежо приданье - да верится с трудом!!! я такого на практике не видел ни разу!!!

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

вы уж определитесь какая у вас ситема будет. если только с естественной циркуляцией то ужимать трубу нельзя, так двухдюймовой и начинайте вести. если система будет работать только с насосом то дюйма хватит вполне и ужимать не так страшно как вам кажется.
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

мощность котла у вас наверное 10-12 кВт не больше
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

Silvio-
Претендент
Претендент
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 18 окт 2009, 20:54
Репутация: 0

Сообщение Silvio- »

aleksey_dv
Я всегда ужимаю, даже до 3/4, если только с принудительной циркуляцией, и работает без проблем.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

aleksey_dv писал(а):я такого на практике не видел ни разу!!!
А схему, которую Вы изобразили, Вы на практике встречали ? Я таки - нет.

aleksey_dv
Претендент
Претендент
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 02 дек 2009, 09:10
Репутация: 0

Сообщение aleksey_dv »

Honda
встерчал... и не раз!

aleksey_dv
Претендент
Претендент
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 02 дек 2009, 09:10
Репутация: 0

Сообщение aleksey_dv »

Silvio-
хотелось бы сделать не только с принудительной, т.к бывает что и свет отключают)))
согласен что гравитационка будет работать отнюдь не как с принудительной циркуляцией , и ладно, но этот вариант нужен в случае с перебоями электроснабжения....(вариант с ибп- не выход из положения)

aleksey_dv
Претендент
Претендент
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 02 дек 2009, 09:10
Репутация: 0

Сообщение aleksey_dv »

Honda
опечатался.... ссори)

ls430
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 16 ноя 2009, 17:24
Репутация: 0

Сообщение ls430 »

Систему с Вашего рис. очень трудно будет сбалансировать... Делайте 2х трубную, не ищите себе проблем :wink:

Silvio-
Претендент
Претендент
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 18 окт 2009, 20:54
Репутация: 0

Сообщение Silvio- »

ls430
Данную систему, "ленинградку" с 2-х дюймовой трубой, не надо балансировать. Вы не увидите ощутимой разницы температуры на первом и последнем радиаторе. Я проживаю в регионе где ленинградку делают везде и данная схема работать будет без балансировки, без кранов и без насоса. Хотя если только с насосом то лучше двухтрубка. А если перебои с электричеством то схема потянет.

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»