стабилизатор напряжения
Модератор: Code
- аристошка
- Мастер
- Сообщения: 1984
- Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
- Репутация: 48
- Откуда: Волжская Булгария
- Контактная информация:
смотри электронные стабы желательно отечественного производства типа Штиль или подобные
у них скорость срабатывания выше
держат от 145 до 275 вольт
бери с запасом до 400-600 вольт
будет дороже чем ускоглазые и наших от ускоглазых типа Ресанта
ставили сами на котлы
на крайняк посмотри инверторы http://www.invertor.ru/" onclick="window.open(this.href);return false;
если уж совсем худо с напряжением
у них скорость срабатывания выше
держат от 145 до 275 вольт
бери с запасом до 400-600 вольт
будет дороже чем ускоглазые и наших от ускоглазых типа Ресанта
ставили сами на котлы
на крайняк посмотри инверторы http://www.invertor.ru/" onclick="window.open(this.href);return false;
если уж совсем худо с напряжением
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии
- Пятницa
- Гуру
- Сообщения: 2415
- Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
- Репутация: 8
- Откуда: Московский регион
- Контактная информация:
Мда... Цены неприятно удивляют.
Если мне надо:
3 фазы по 5 кВт каждая на один котёл,
+ на дом 2-3 кВт на фазу,
+ учитывая, что кВА стабилизатора - это не кВт нагрузки, то бишь запас на 25% больше
получается сумма под 50-60 тыщ для электронных стабилизаторов.. .
В округе нет предприятий, одни деревни и дачи, линия наистарейшая и перегруженная, скачков не наблюдается..
Если мне надо:
3 фазы по 5 кВт каждая на один котёл,
+ на дом 2-3 кВт на фазу,
+ учитывая, что кВА стабилизатора - это не кВт нагрузки, то бишь запас на 25% больше
получается сумма под 50-60 тыщ для электронных стабилизаторов.. .
В округе нет предприятий, одни деревни и дачи, линия наистарейшая и перегруженная, скачков не наблюдается..
Все гениальное - просто.
-
- Претендент
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 12 дек 2009, 08:26
- Репутация: 0
Если поставить инвертор, то он будет включаться при понижении где-то до 160В. Вы даже не будете замечать. А при большем напряжении будет работать как стабилизатор
Вот сие чудо http://bautherm.ru/catalog/cyberpower.htm
Вот сие чудо http://bautherm.ru/catalog/cyberpower.htm
- Пятницa
- Гуру
- Сообщения: 2415
- Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
- Репутация: 8
- Откуда: Московский регион
- Контактная информация:
Вот такую штуку можно как то задействовать?
Тиристорный Регулятор Мощности (TPS) - 3-х фазный
http://www.kck.ua/files/products/12/59/ ... 0-2007.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Тиристорный Регулятор Мощности (TPS) - 3-х фазный
http://www.kck.ua/files/products/12/59/ ... 0-2007.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Все гениальное - просто.
- Пятницa
- Гуру
- Сообщения: 2415
- Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
- Репутация: 8
- Откуда: Московский регион
- Контактная информация:
Волшебные слова:
3.7.4 Фазовый Контроль мощности
При этом способе управления, мощность на выходе TPS изменяется пропорционально входному
аналоговому сигналу.
2. Управление
2.1 Способ управления - цифровой
2.2 Принцип регулирования - Zero crossing, фазовое управление, фазовое управление со стабилизацией выходной мощности
3.7.4 Фазовый Контроль мощности
При этом способе управления, мощность на выходе TPS изменяется пропорционально входному
аналоговому сигналу.
2. Управление
2.1 Способ управления - цифровой
2.2 Принцип регулирования - Zero crossing, фазовое управление, фазовое управление со стабилизацией выходной мощности
Все гениальное - просто.
- аристошка
- Мастер
- Сообщения: 1984
- Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
- Репутация: 48
- Откуда: Волжская Булгария
- Контактная информация:
еще где то отечественные пороюсь найду может адресок
у них большой выбор
в столице был производитель
неплохие электронные стабы выпускал
не знаю выжил ли
был у них на заводе
даже сверхточные для медицинской техники
может найду ли инфу если завалялась
у них большой выбор
в столице был производитель
неплохие электронные стабы выпускал
не знаю выжил ли
был у них на заводе
даже сверхточные для медицинской техники
может найду ли инфу если завалялась
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии
- Пятницa
- Гуру
- Сообщения: 2415
- Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
- Репутация: 8
- Откуда: Московский регион
- Контактная информация:
Re:
Да. Узнал.. - не увеличивает ток. Только уменьшает от входного...Honda писал(а):Пятницa писал(а):Вот такую штуку можно как то задействовать?
Тиристорный Регулятор Мощности
Как стабилизатор ЭТО не работает.
В основном применяется для плавной регулировки мощностей электронагревателей, иногда - для регулировки вращения вентиляторов (в спец. исполнении).
Все гениальное - просто.
Не надо электрокотлы и прочие электроконвекторы на стабилизатор вешать. Любые мощные (больше 3-5кВт) электроприборы - не надо!
И дело даже не в том, что стаб при этом нужен бешеной мощности. А в том, что чудес не бывает, и законы физики обмануть нельзя: если в одном месте (т.е. у вас) прибыло, значит в другом (в сети, а следовательно, у всех остальных) убыло. Стаб будет пытаться сосать мощность из сети; причем сосать тем сильнее, чем больше просадка напряжения. Эти его поытки - приведут к еще бОльшим просадкам... Далее - классическая "лавина", которая закончится в лучшем случае отключением ближайшего трансформатора. А в худшем - радостным "бух!!" и веселеньким дымком из него же. И настанет у вас натуральный "конец света"
По поводу "какой стаб лучше". Строго говоря, электронный будет надежнее. Зато у электромеханического - регулировка будет плавной (у электронного - скачками, равными шагу обмоток, обычно 10 Вольт). Для мощностей в пределах пары кВт - ИМХО, электромеханические лучше, ибо дешевле
И дело даже не в том, что стаб при этом нужен бешеной мощности. А в том, что чудес не бывает, и законы физики обмануть нельзя: если в одном месте (т.е. у вас) прибыло, значит в другом (в сети, а следовательно, у всех остальных) убыло. Стаб будет пытаться сосать мощность из сети; причем сосать тем сильнее, чем больше просадка напряжения. Эти его поытки - приведут к еще бОльшим просадкам... Далее - классическая "лавина", которая закончится в лучшем случае отключением ближайшего трансформатора. А в худшем - радостным "бух!!" и веселеньким дымком из него же. И настанет у вас натуральный "конец света"
По поводу "какой стаб лучше". Строго говоря, электронный будет надежнее. Зато у электромеханического - регулировка будет плавной (у электронного - скачками, равными шагу обмоток, обычно 10 Вольт). Для мощностей в пределах пары кВт - ИМХО, электромеханические лучше, ибо дешевле
- аристошка
- Мастер
- Сообщения: 1984
- Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
- Репутация: 48
- Откуда: Волжская Булгария
- Контактная информация:
стабилизаторы и инверторы
АО «Конвертор»,
430031, Республика Мордовия
г. Саранск, ул. Гожувская, 1
тел./факс (8342) 56-96-95
E-mail: convrt@moris.ru
документация есть только много
АО «Конвертор»,
430031, Республика Мордовия
г. Саранск, ул. Гожувская, 1
тел./факс (8342) 56-96-95
E-mail: convrt@moris.ru
документация есть только много
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии
- Пятницa
- Гуру
- Сообщения: 2415
- Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
- Репутация: 8
- Откуда: Московский регион
- Контактная информация:
[*ЦЕНЗУРА*]-муха! Да нас-рать! Я, значит, мёрзнуть должен, сберегая ток энергосбыта? У меня, значит, должны тэны лететь и другие эл.приборы из-за того, что у энергосбыта линия суперстарая и перенагруженная, а транс 55 года выпуска? Они то об этом знают и не возникают по этому поводу...Anat писал(а):..если в одном месте (т.е. у вас) прибыло, значит в другом (в сети, а следовательно, у всех остальных) убыло. Стаб будет пытаться сосать мощность из сети; причем сосать тем сильнее, чем больше просадка напряжения. Эти его поытки - приведут к еще бОльшим просадкам... Далее - классическая "лавина", которая закончится в лучшем случае отключением ближайшего трансформатора...
Кстати, у меня свой транс на 5 домов... Рядом в деревне ещё один. По линии их куча. И у всех такая проблема..
Чей сгорит быстрее?
Все гениальное - просто.
- Пятницa
- Гуру
- Сообщения: 2415
- Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
- Репутация: 8
- Откуда: Московский регион
- Контактная информация:
Релейный однофазный стабилизатор напряжения переменного тока
В данном изделии ступенчатое регулирование выходного напряжения осуществляется коммутацией отводов силового автотрансформатора с помощью электромеханических реле.
Погрешность стабилизации выходного напряжения составляет величину не более 8% номинального напряжения электропитания 220В, что удовлетворяет требованиям ГОСТ 13109-97 и обеспечивает нормальную работу всех бытовых потребителей электроэнергии. Благодаря коммутационному принципу работы с использованием реле, диапазон входного напряжения у РСН более широкий чем у электромеханических стабилизаторов напряжения.
2.2. Основным достоинством по сравнению с электромеханическим принципом регулирования является отсутствие отказоспособного и инерционного электромеханического привода и щеточного узла. В результате, стабилизатор обладает более высокими надежностью и быстродействием. Он практически мгновенно реагирует на любые скачки напряжения в электросети.
Это есть гуд.
2.3. По сравнению с автотрансформаторными тиристорными (симисторными) ступенчатыми стабилизаторами промышленного применения релейный стабилизатор имеет существенно меньшие тепловые потери из-за отсутствия силовых полупроводниковых ключей.
2.4. К немногим недостаткам стабилизаторов РСН следует отнести паузу выходного напряжения при коммутации реле, длительность которой не превышает 5…10 мс в зависимости от мощности модели. Это не влияет на работу любых бытовых потребителей.
А также точность значения напряжения на выходе, которая ниже чем у сервоприводных моделей. Погрешность составляет ±15 вольт.
Пауза - фигня, 10 мс ни один эл.прибор не заметит..
А вот погрешность +-15 в - не очень, если скачок будет большим, например, до 240, то и на выходе будет 255 в. Ну и так далее..
Без скачков:
220+15=235
220-15=205
для моего напряжения - мелочи
2.5. Типовые значения превышения температуры силовых трансформаторов, установившиеся на стабильном уровне после 4-х часов работы приводятся для выходной мощности, равной 50% максимальной мощности при разнице между входным и выходным напряжениями 70…80В: не более 73°С;
60% максимальной мощности при разнице между входным и выходным напряжениями 70…80В: не более 90°С;
85% максимальной мощности разнице между входным и выходным напряжениями 38…44В: не более 73°С.
Поэтому и стоит вентилятор.. Кстати, может использоваться как локальная тепловая пушка.
2.6 Указанные в сертификате качества трансформатора реальная мощность трансформатора [/b]является величиной рекомендуемой мощности суммарной нагрузки всех подключенных к изделию потребителей при снижении входного напряжения до 160В.
если так, как в рекламе, то может и подойти?...
В данном изделии ступенчатое регулирование выходного напряжения осуществляется коммутацией отводов силового автотрансформатора с помощью электромеханических реле.
Погрешность стабилизации выходного напряжения составляет величину не более 8% номинального напряжения электропитания 220В, что удовлетворяет требованиям ГОСТ 13109-97 и обеспечивает нормальную работу всех бытовых потребителей электроэнергии. Благодаря коммутационному принципу работы с использованием реле, диапазон входного напряжения у РСН более широкий чем у электромеханических стабилизаторов напряжения.
2.2. Основным достоинством по сравнению с электромеханическим принципом регулирования является отсутствие отказоспособного и инерционного электромеханического привода и щеточного узла. В результате, стабилизатор обладает более высокими надежностью и быстродействием. Он практически мгновенно реагирует на любые скачки напряжения в электросети.
Это есть гуд.
2.3. По сравнению с автотрансформаторными тиристорными (симисторными) ступенчатыми стабилизаторами промышленного применения релейный стабилизатор имеет существенно меньшие тепловые потери из-за отсутствия силовых полупроводниковых ключей.
2.4. К немногим недостаткам стабилизаторов РСН следует отнести паузу выходного напряжения при коммутации реле, длительность которой не превышает 5…10 мс в зависимости от мощности модели. Это не влияет на работу любых бытовых потребителей.
А также точность значения напряжения на выходе, которая ниже чем у сервоприводных моделей. Погрешность составляет ±15 вольт.
Пауза - фигня, 10 мс ни один эл.прибор не заметит..
А вот погрешность +-15 в - не очень, если скачок будет большим, например, до 240, то и на выходе будет 255 в. Ну и так далее..
Без скачков:
220+15=235
220-15=205
для моего напряжения - мелочи
2.5. Типовые значения превышения температуры силовых трансформаторов, установившиеся на стабильном уровне после 4-х часов работы приводятся для выходной мощности, равной 50% максимальной мощности при разнице между входным и выходным напряжениями 70…80В: не более 73°С;
60% максимальной мощности при разнице между входным и выходным напряжениями 70…80В: не более 90°С;
85% максимальной мощности разнице между входным и выходным напряжениями 38…44В: не более 73°С.
Поэтому и стоит вентилятор.. Кстати, может использоваться как локальная тепловая пушка.
2.6 Указанные в сертификате качества трансформатора реальная мощность трансформатора [/b]является величиной рекомендуемой мощности суммарной нагрузки всех подключенных к изделию потребителей при снижении входного напряжения до 160В.
если так, как в рекламе, то может и подойти?...
Все гениальное - просто.