Встает котел Vaillant

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
YAKoff
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 17 окт 2009, 10:08
Репутация: 0

Встает котел Vaillant

Сообщение YAKoff »

Кто знает подскажите причину. Регулярно встает котел Vaillant turboTEC pro VU 362
Выдается ошибка F33 По описанию - Реле давления не включается . В справочнике причина неисправности не указывается. Давление в системе 1.6 атм. Вся система расположена в одном уровне. Котел работает исключительно на отопление.

Аватара пользователя
Вадяныч
Профи
Профи
Сообщения: 726
Зарегистрирован: 11 ноя 2004, 23:40
Репутация: 4
Откуда: Калининград

Re: Встает котел Vaillant

Сообщение Вадяныч »

Сколько отработал аппарат , система дымоудаления раздельная ( если да , какова суммарная длина с учетом поворотов и нет ли решетки на всасывающей линии) ?
отсутствие результата-тоже результат

YAKoff
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 17 окт 2009, 10:08
Репутация: 0

Сообщение YAKoff »

котел стоит первый сезон . Дымоход коаксиальный , Вертикально вверх три метра, никаких поворотов.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Если эта хрень происходит в морозы, то в 90% случаев - из-за обледенение внутри коаксиального дымохода и на оголовке. Также (с меньшей вероятностью) причиной может быть неправильный монтаж дымохода, или неисправность прессостата.
Можете посмотреть тему ниже "Помогите определить что было с котлом Vailant ?" - там похожий случай, но причина другая. Просто для информации.

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

а конденсатоотводчик в трубе есть?

у турбо котлов такое иногда бывает при попадании капельки влаги в импульсную трубку прессостата, решается установкой конденсатоотводчика на трубку или ее утеплением
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Конденсатоотводчик при такой компоновке дымохода должен устанавливаться просто автоматически.

YAKoff
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 17 окт 2009, 10:08
Репутация: 0

Re: Встает котел Vaillant

Сообщение YAKoff »

Конденсатоотводчик в системе установлен. Температура на улице -14 градусов. На фотографии обьем льда намерз за 6 часов . Поставил резиновую манжету, так хотябы намерзает в одной точке и не мешает воздухозабору. Без нее намерзает равномерно и перекрывает воздухозабор. Кто нибудь знает как решить проблему кардинально ?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Святослав
Профи
Профи
Сообщения: 682
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
Репутация: 11
Откуда: Молдова Кишинёв
Контактная информация:

Сообщение Святослав »

Надо поднять мощность работы на отопление и увеличить частоту включений, котёл начнет правда частить, но температура в трубе станет выше и активность выбросов возрастет, надо теплоизолировать трубу.
SKYPE NIC: sveatoslav69; тел.+37379567893

YAKoff
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 17 окт 2009, 10:08
Репутация: 0

Re: Встает котел Vaillant

Сообщение YAKoff »

Туба теплоизолирована. Намерзает именно конденсат продуктов сгорания газа. Осадки здесь роли не играют. При этом через конденсатоотводчик конденсат не идет.

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

Мал диаметр дымохода...
Все гениальное - просто.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

При сильно завышенной мощности котла может помочь настройка ограничения максимальной мощности на отопление, это если котел работает в морозы в режиме вкл./выкл.
Но результат не гарантирую.
Радикальное решение - делать раздельную систему подачи воздуха и дымоудаления. Дымоход - теплоизолировать негорючими материалами.

Аватара пользователя
gennadii
Претендент
Претендент
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 08 фев 2009, 00:08
Репутация: 5
Откуда: Московская обл.

Сообщение gennadii »

Если разделить дымоход на два т/е поставить раздельную систему 80/80 то таких неприятностей можно избежать. У Vaillant есть такой адаптер с переходом 60х80 и забором воздуха из помещения.

_________________________________

Сантехника - это лотерея
Сантехника - это лотерея

Аватара пользователя
Вит
Претендент
Претендент
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 06 окт 2008, 20:56
Репутация: 1
Откуда: Будённовск,Ставропольский край
Контактная информация:

Re:

Сообщение Вит »

Радикальное решение - делать раздельную систему подачи воздуха и дымоудаления. Дымоход - теплоизолировать негорючими материалами.
Идеальное решение проблемы
"УМНЫЙ" клиент страшнее кризиса

3451889
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 06 янв 2010, 19:21
Репутация: 0
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение 3451889 »

YAKoff писал(а): * Выделите текст в сообщении
* Ответить с цитатой

Re: Встает котел Vaillant

Сообщение YAKoff » 31 дек 2009, 15:36
Конденсатоотводчик в системе установлен. Температура на улице -14 градусов. На фотографии обьем льда намерз за 6 часов . Поставил резиновую манжету, так хотябы намерзает в одной точке и не мешает воздухозабору. Без нее намерзает равномерно и перекрывает воздухозабор.
Как высоко задрана труба от перекрытия, по фото не понятно, если регламент монтажа нарушен, то будет намерзать.
eds96.ru Сервисная служба. г.Екатеринбург. 83433451889.

apoz
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 26 ноя 2018, 11:34
Репутация: 0

Re: Встает котел Vaillant

Сообщение apoz »

Подниму немного тему. У меня тоже котел не запускался, ошибка F33 проверил воздухоотвод, промыл просушил реле давления и трубочки. Все равно не запускался. Кто то выше писал про то что плохо крутился вентилятор, я его снял разобрал, промыл и смазал. Теперь котел работает идеально.
Получается когда вентилятор слабо крутится, он не создает давление и реле не срабатывает. Все просто, может кому то поможет.

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»