теплообменник

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
zei
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 27 дек 2007, 08:21
Репутация: 0
Откуда: Югорск ХМАО Югра

теплообменник

Сообщение zei »

Доброго времени суток. Ситуация такая. Однотрубная система отопления, котел протерм леопард турбо, на обратке перед котлом стоит фильтр, гвс- кухня, туалет, сауна. Воды используется много. Теплообменника хватает на год, забивается. Если я поставлю котел с двумя теплообменниками, проблема решится? И какой котел лучше ставить? Отапливаемая площадь около 90м2.

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

проблема не решится. скорее увеличится срок службы до промывки.
как решение проблемы - установка дозатора полифосфатов (если у вас жесткость кальциевая) на вход ХВ в котел.
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

zei
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 27 дек 2007, 08:21
Репутация: 0
Откуда: Югорск ХМАО Югра

Re: теплообменник

Сообщение zei »

А какой контур забивается? Как эта штука выглядит и где ее купить?

zei
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 27 дек 2007, 08:21
Репутация: 0
Откуда: Югорск ХМАО Югра

Re: теплообменник

Сообщение zei »

У нас вода мягкая. Например в чайнике накипи не бывает. А вот фильтр на отоплении прочишаю раз в месяц и он постоянно грязный- какие-то хлопья черные. Еще на стиральной машине сломался фильтр с шариками, теперь забивает сеточку в самой машине.

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

обычно забивается вторичный контур.
что за радиаторы в системе и чем сделана разводка?

дозатор полифосфатов это колба с прозрачными кристаликами, эти кристалики подлежат регулярной замене (см. информацию на упаковке).
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

zei
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 27 дек 2007, 08:21
Репутация: 0
Откуда: Югорск ХМАО Югра

Re: теплообменник

Сообщение zei »

радиаторы алюминивые, разводка- металопластик.

zei
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 27 дек 2007, 08:21
Репутация: 0
Откуда: Югорск ХМАО Югра

Re: теплообменник

Сообщение zei »

Второй контур-это гвс?

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

какие батареи стоят в СО?
бойлер установи на ГВС
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

zei
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 27 дек 2007, 08:21
Репутация: 0
Откуда: Югорск ХМАО Югра

Re: теплообменник

Сообщение zei »

батареи алюминевые

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

почему часто прочищаешь фильтр по СО?
у вас постоянная утечка и подпитка по СО?
обычно хватает однократной промывки и последующей заливки
и все тип топ никаких загрязнений
может проблема в качестве радиаторов?
при больших проблемах по ГВС лучше бойлер косвенного нагрева
или вы что то неправильно пишите или у вас неправильно сделана система
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Аватара пользователя
mrstone
Любитель
Любитель
Сообщения: 298
Зарегистрирован: 01 авг 2007, 23:19
Репутация: 8
Откуда: Кубань

Сообщение mrstone »

аристошка
Всё он пишет правильно, просто PH его воды "кушает" люминий, в результате образуются хлопья, забивающие теплообменник. Варианта решения проблемы два:
1. Заменить радиаторы на стальные;
2. Почаще промывать теплообменник и СО.
Ты, работа, нас не бойся,- мы тебя не тронем!

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

или подкорректировать РН химическим способом
некоторые даже химически подготовленную воду покупают :)
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

mrstone писал(а):2. Почаще промывать теплообменник и СО.
я бы так не поступал. во первых вносятся новые соли жесткости в систему во вторых процесс "газования" при опорожнении и последующей заливке СО идет еще лучше.

единственный вариант наверное:
аристошка писал(а):подкорректировать РН химическим способом
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»