Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Аватара пользователя
вадим
Профи
Профи
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 17 дек 2003, 19:32
Репутация: 9
Контактная информация:

неисправность термостата ESBE в системе ГВС

Сообщение вадим »

возможен ли выход из строя термостата в системе ГВС ? непонятные перепады температур ...лечится ли это ? или просто замена ?

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Перепады? Может с работой насоса связаны?
Встретил дизайнера - убей сразу!

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

вадим писал(а):непонятные перепады температур ...
Каким образом скачет температура - отклоняется от заданной настройки или периодически ходит вверх-вниз ?
Давление проверяли? Водопровод в доме - центральный или местный?

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Выбрасуй реле давления, ставь датчик потока.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
вадим
Профи
Профи
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 17 дек 2003, 19:32
Репутация: 9
Контактная информация:

Сообщение вадим »

работает в системе центрального ВС , два одинаковых контура , на разных стояках, работало все почти год нормально, в одном контуре начались подьемы \падения температуры . Грешить, по логике , можно только на термостат , но никогда не встречался с выходом из строя термостата...

Аватара пользователя
вадим
Профи
Профи
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 17 дек 2003, 19:32
Репутация: 9
Контактная информация:

Сообщение вадим »

вот такая штука ...обратных клапанов нет.


s004.radikal.ru/i206/1001/c9/70b3b373380b.jpg

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

1.Это возможно - фокусы с насосами и фильтрами (или клапанами) - на контуре ГВС. При запараллеленных насосах это часто бывает в разных системах.
2. Вообще какая-то непонятная система. То есть откуда вода приходит? Если это рециркуляционный насос, то должно быть 2 трубы (подача и рециркуляция). Или это повысительный насос?

Аватара пользователя
вадим
Профи
Профи
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 17 дек 2003, 19:32
Репутация: 9
Контактная информация:

Re:

Сообщение вадим »

Honda писал(а):1.Это возможно - фокусы с насосами и фильтрами (или клапанами) - на контуре ГВС. При запараллеленных насосах это часто бывает в разных системах.
2. Вообще какая-то непонятная система. То есть откуда вода приходит? Если это рециркуляционный насос, то должно быть 2 трубы (подача и рециркуляция). Или это повысительный насос?
верхняя труба - ввод горячей воды из общего стояка
нижняя труба - холодная вода .
насос - бустер типа 15-90

Аватара пользователя
вадим
Профи
Профи
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 17 дек 2003, 19:32
Репутация: 9
Контактная информация:

Re: неисправность термостата ESBE в системе ГВС

Сообщение вадим »

s005.radikal.ru/i209/1001/88/0a8b28f9fff5.jpg

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

А с какого, извините, бодуна температура должна быть стабильна в контуре ГВС, когда тут нет рециркуляции ?
Насос стоит повысительный - может это он включается/выключается по давлению, отсюда и скачки температуры? Еще раз возникает вопрос - давление холодной воды не скачет?

Аватара пользователя
вадим
Профи
Профи
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 17 дек 2003, 19:32
Репутация: 9
Контактная информация:

Re: неисправность термостата ESBE в системе ГВС

Сообщение вадим »

ничто не мешает быть стабильной температуре при отсутствии рециркуляции ... какая с бодуна рециркуляция , если от стояков до коллектора 1 ?м:)))
насос включается по датчику протока.. т.е. всегда при открытии крана .

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Тогда насос может тут ни при чём.
Что касается рециркуляции - без неё никакая стабильная температура горячей воды невозможна. То есть нужно убедиться, что рециркуляция (по стоякам ГВС)
1.имеется;
2.работает.
Тогда все вопросы будут к термосмесителю.

Аватара пользователя
вадим
Профи
Профи
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 17 дек 2003, 19:32
Репутация: 9
Контактная информация:

Сообщение вадим »

возможна стабильная температура без рециркуляции , именно в этом и смысл термосмесителя - выдавать одинаковую температуру при разных температурах и количестве смешиваемых температур на входе . Использую лично при каждодневном наблюдениии уже лет семь- восемь.
второй такой же точно узел работает на соседнем стояке нормально., и этот работал да последнего времении .
никто пока не в курсе..короче..

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Просто выключи насос и посмотри будут ли скачки.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

вадим писал(а):возможна стабильная температура без рециркуляции , именно в этом и смысл термосмесителя - выдавать одинаковую температуру при разных температурах и количестве смешиваемых температур на входе .
В основном смысл применения термосмесителя - это понижение температуры горячей воды.

Если нет рециркуляции по трубам ГВС, то при открытии смесителей сначала будет идти холодная вода, через какой-то промежуток времени - теплая.
При наличии насоса повышения давления возможны скачки температуры (если горячей воды нет, сначала глупые потребители будут открывать кран ГВ, и ждать, пока она поступит. То есть насос на ХВ будет включаться не при открывании смесителя, а с запозданием).

mityai
Претендент
Претендент
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 23 янв 2010, 20:25
Репутация: 0

Re: неисправность термостата ESBE в системе ГВС

Сообщение mityai »

Ничего удивительного, что не стабильно работает. Отложения внутри + частичная коррозия . Достаточно легко разбирается и удаляется накипь. По моему и производитель рекомендует это делать.