неисправность термостата ESBE в системе ГВС
Правила форума
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
неисправность термостата ESBE в системе ГВС
возможен ли выход из строя термостата в системе ГВС ? непонятные перепады температур ...лечится ли это ? или просто замена ?
1.Это возможно - фокусы с насосами и фильтрами (или клапанами) - на контуре ГВС. При запараллеленных насосах это часто бывает в разных системах.
2. Вообще какая-то непонятная система. То есть откуда вода приходит? Если это рециркуляционный насос, то должно быть 2 трубы (подача и рециркуляция). Или это повысительный насос?
2. Вообще какая-то непонятная система. То есть откуда вода приходит? Если это рециркуляционный насос, то должно быть 2 трубы (подача и рециркуляция). Или это повысительный насос?
Re:
верхняя труба - ввод горячей воды из общего стоякаHonda писал(а):1.Это возможно - фокусы с насосами и фильтрами (или клапанами) - на контуре ГВС. При запараллеленных насосах это часто бывает в разных системах.
2. Вообще какая-то непонятная система. То есть откуда вода приходит? Если это рециркуляционный насос, то должно быть 2 трубы (подача и рециркуляция). Или это повысительный насос?
нижняя труба - холодная вода .
насос - бустер типа 15-90
Re: неисправность термостата ESBE в системе ГВС
s005.radikal.ru/i209/1001/88/0a8b28f9fff5.jpg
Re: неисправность термостата ESBE в системе ГВС
ничто не мешает быть стабильной температуре при отсутствии рециркуляции ... какая с бодуна рециркуляция , если от стояков до коллектора 1 ?м:)))
насос включается по датчику протока.. т.е. всегда при открытии крана .
насос включается по датчику протока.. т.е. всегда при открытии крана .
возможна стабильная температура без рециркуляции , именно в этом и смысл термосмесителя - выдавать одинаковую температуру при разных температурах и количестве смешиваемых температур на входе . Использую лично при каждодневном наблюдениии уже лет семь- восемь.
второй такой же точно узел работает на соседнем стояке нормально., и этот работал да последнего времении .
никто пока не в курсе..короче..
второй такой же точно узел работает на соседнем стояке нормально., и этот работал да последнего времении .
никто пока не в курсе..короче..
В основном смысл применения термосмесителя - это понижение температуры горячей воды.вадим писал(а):возможна стабильная температура без рециркуляции , именно в этом и смысл термосмесителя - выдавать одинаковую температуру при разных температурах и количестве смешиваемых температур на входе .
Если нет рециркуляции по трубам ГВС, то при открытии смесителей сначала будет идти холодная вода, через какой-то промежуток времени - теплая.
При наличии насоса повышения давления возможны скачки температуры (если горячей воды нет, сначала глупые потребители будут открывать кран ГВ, и ждать, пока она поступит. То есть насос на ХВ будет включаться не при открывании смесителя, а с запозданием).
Re: неисправность термостата ESBE в системе ГВС
Ничего удивительного, что не стабильно работает. Отложения внутри + частичная коррозия . Достаточно легко разбирается и удаляется накипь. По моему и производитель рекомендует это делать.