Помогите проблема с бойлером

Металлопластиковые, полипропиленовые и пр. трубы, фитинги,...

Модераторы: шидол, Dim@, Abil

Правила форума
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Code писал(а):Перепутали подключение бойлера - в контур теплоносителя включили одним концом спираль, а вторым концом бочку Или два раза бочку.
Очень реально.
New писал(а):Перекрываю кран обратки
Проверь правильность подключения
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

фотографии конструкции можно?

New
Претендент
Претендент
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 09 ноя 2008, 20:50
Репутация: 0

Re: Помогите проблема с бойлером

Сообщение New »

.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

New
Претендент
Претендент
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 09 ноя 2008, 20:50
Репутация: 0

Re: Помогите проблема с бойлером

Сообщение New »

2.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

New
Претендент
Претендент
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 09 ноя 2008, 20:50
Репутация: 0

Re: Помогите проблема с бойлером

Сообщение New »

Сегодня при перекрытой обратке накачал в систему воды до 3,8 атм. и давление в отопительном контуре повысилось от 1,4 до 2 атм. Как только слил воду, давление в отопительном контуре упало обратно до 1,4.

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Если давление падает ровно до первоначального, то наши измышления о дырках и неправильном подключении неверны.
Если бойлер - это бочка в бочке, то может там стенки внутренней бочки так сильно гуляют в зависимости от давления, что расширительный бак не компенсирует.
Напрашивается вывод - увеличить расширительный бак в системе отопления.
А что за марка бойлера? Китайщина? Хотел бы глянуть информацию о нем.

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

расширительный бак в системе ГВС проверяли?
да "тактико-технические данные" бака знать необходимо
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

New
Претендент
Претендент
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 09 ноя 2008, 20:50
Репутация: 0

Re: Помогите проблема с бойлером

Сообщение New »

Бойлер ROCA 100 (Испания) 100 литров.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Code писал(а):Если бойлер - это бочка в бочке, то может там стенки внутренней бочки так сильно гуляют в зависимости от давления, что расширительный бак не компенсирует.
Это вполне возможно.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

А когда происходит сброс воды из предохранительного клапана котла, всё повторяется по той же "схеме" , или нет?

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

И Гугл и Яндекс находят страницы только на русском... Если и Испания, то такая не очень испанская.
Судя по описанию - внутренняя бочка гофрирована. Ну почему бы ей не деформироваться?
Это можно проверить - закрыть контур от котла, разъединить подключение подачи ну и подать воду в бойлер. Если будет вытекать вода из разъединенного патрубка, выводы правильны.

New
Претендент
Претендент
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 09 ноя 2008, 20:50
Репутация: 0

Re:

Сообщение New »

Honda писал(а):А когда происходит сброс воды из предохранительного клапана котла, всё повторяется по той же "схеме" , или нет?
Происходит сброс теплоносителя, а не воды.

New
Претендент
Претендент
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 09 ноя 2008, 20:50
Репутация: 0

Сообщение New »

Code писал(а):разъединить подключение подачи
Уточните, пожалуйста, разъединить подключение подачи теплоносителя или воды?

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

гофрированная стенка наоборот дает дополнительную жесткость
возможно бойлер нельзя подключать без давления в одном из контуров
см. инструкцию бойлера
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

New писал(а):Уточните, пожалуйста, разъединить подключение подачи теплоносителя или воды?
Теплоносителя, в верхней точке, где воздухоотводчик стоит и где провод на американке лежит. Эту американку открутить надо.
Сливаете воду в бойлере при контуре подогрева, соединенным с котлом, потом перекрываете и подачу, и обратку, разъединяете это место, ставите ведро под ним, наполняете ГВС и смотрите, пойдет ли вода из контура отопления и сколько ее будет.
аристошка писал(а):возможно бойлер нельзя подключать без давления в одном из контуров
Давление ХВ редко бывает стабильным.

New
Претендент
Претендент
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 09 ноя 2008, 20:50
Репутация: 0

Re: Помогите проблема с бойлером

Сообщение New »

Решился еще раз протестировать бойлер. Закачал санитарную воду до 3,5 атм и включил на него отопительный контур. Нагрел воду до 60градусов и отключил нагрев. При этом давление в отопительном контуре поднялось с 1,8 до 2,5 атм и зафиксировалось. Вот прошло уже 3 дня в таком режиме так что склоняюсь к версии о некоторой деформации гофрированного бака в бойлере, а не пробоине в нем. В любом случае большое спасибо всем за участие!

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

New писал(а):В любом случае большое спасибо всем за участие!
Не за что.
Но имейте ввиду, все равно это не совсем нормально, лучше увеличить расширительный бак в отопительном контуре, чтобы давление в отопительном контуре не зависело так от давления в ГВС/ХВС.

_spiller_
Претендент
Претендент
Сообщения: 100
Зарегистрирован: 13 фев 2006, 14:56
Репутация: 0

Верно вам тут пишут,

Сообщение _spiller_ »

попробуйте увеличить размер расширительного бака.
Потому как он, уже понятно, 20 литров, а сколько литров закачено в систему отопления?
если 100, то 20 хватит, а если на порядок больше?

И какое давление за мембраной в расширительном баке?
Может его уже продавило и дальше уже некуда?

New
Претендент
Претендент
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 09 ноя 2008, 20:50
Репутация: 0

Re: Помогите проблема с бойлером

Сообщение New »

В отопительном контуре залито 90л. Давление воздуха в расширительном баке к сожалению не могу измерить, ведь придется сливать теплоноситель, а зимой не хочется этого делать. Надеюсь на аварийный клапан сброса теплоносителя, который настроен на 3 атм

Ответить