Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Сегодня при перекрытой обратке накачал в систему воды до 3,8 атм. и давление в отопительном контуре повысилось от 1,4 до 2 атм. Как только слил воду, давление в отопительном контуре упало обратно до 1,4.
Если давление падает ровно до первоначального, то наши измышления о дырках и неправильном подключении неверны.
Если бойлер - это бочка в бочке, то может там стенки внутренней бочки так сильно гуляют в зависимости от давления, что расширительный бак не компенсирует.
Напрашивается вывод - увеличить расширительный бак в системе отопления.
А что за марка бойлера? Китайщина? Хотел бы глянуть информацию о нем.
Code писал(а):Если бойлер - это бочка в бочке, то может там стенки внутренней бочки так сильно гуляют в зависимости от давления, что расширительный бак не компенсирует.
И Гугл и Яндекс находят страницы только на русском... Если и Испания, то такая не очень испанская.
Судя по описанию - внутренняя бочка гофрирована. Ну почему бы ей не деформироваться?
Это можно проверить - закрыть контур от котла, разъединить подключение подачи ну и подать воду в бойлер. Если будет вытекать вода из разъединенного патрубка, выводы правильны.
New писал(а):Уточните, пожалуйста, разъединить подключение подачи теплоносителя или воды?
Теплоносителя, в верхней точке, где воздухоотводчик стоит и где провод на американке лежит. Эту американку открутить надо.
Сливаете воду в бойлере при контуре подогрева, соединенным с котлом, потом перекрываете и подачу, и обратку, разъединяете это место, ставите ведро под ним, наполняете ГВС и смотрите, пойдет ли вода из контура отопления и сколько ее будет.
аристошка писал(а):возможно бойлер нельзя подключать без давления в одном из контуров
Решился еще раз протестировать бойлер. Закачал санитарную воду до 3,5 атм и включил на него отопительный контур. Нагрел воду до 60градусов и отключил нагрев. При этом давление в отопительном контуре поднялось с 1,8 до 2,5 атм и зафиксировалось. Вот прошло уже 3 дня в таком режиме так что склоняюсь к версии о некоторой деформации гофрированного бака в бойлере, а не пробоине в нем. В любом случае большое спасибо всем за участие!
New писал(а):В любом случае большое спасибо всем за участие!
Не за что.
Но имейте ввиду, все равно это не совсем нормально, лучше увеличить расширительный бак в отопительном контуре, чтобы давление в отопительном контуре не зависело так от давления в ГВС/ХВС.
попробуйте увеличить размер расширительного бака.
Потому как он, уже понятно, 20 литров, а сколько литров закачено в систему отопления?
если 100, то 20 хватит, а если на порядок больше?
И какое давление за мембраной в расширительном баке?
Может его уже продавило и дальше уже некуда?
В отопительном контуре залито 90л. Давление воздуха в расширительном баке к сожалению не могу измерить, ведь придется сливать теплоноситель, а зимой не хочется этого делать. Надеюсь на аварийный клапан сброса теплоносителя, который настроен на 3 атм