Схема водоснабжения коттеджа
Правила форума
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Схема водоснабжения коттеджа
Покритикуйте пожалуйста схему водоснабжения коттеджа от централизованного водопровода.
i.piccy.info/i4/2f/de/aececf0f64b232e4b054c9d39ecf.jpeg
i.piccy.info/i4/2f/de/aececf0f64b232e4b054c9d39ecf.jpeg
1. Водосчетчик на 1/2" для этой схемы явно маловат. Байпаса нет, что странно.
2. Если насос будете использовать только летом, ставьте байпас вокруг насоса.
3. Для полива - поставьте вентиль, а не шаровой кран. Диаметр - тоже под вопросом.
4. Коллектор Far FK - на выброс (он не для этих целей предназначен).
2. Если насос будете использовать только летом, ставьте байпас вокруг насоса.
3. Для полива - поставьте вентиль, а не шаровой кран. Диаметр - тоже под вопросом.
4. Коллектор Far FK - на выброс (он не для этих целей предназначен).
Спасибо за ответ.
Опломбированный вводной узел поменять действительно не получится. А почему имено фильтр 1/2 на выброс - он что сильно ухудшит проток?.
На самом деле водопотребление у меня очень маленькое. Фильтр и редуктор куплены на 3/4 потому что у них немного меньше сопротивление протока чем у аналогичных на 1/2 а цена почти такая же. Потому и краны некоторые рисовал на 3/4. А так вообще мне 1/2 хватает с головой. Краны все поменял на 1/2.
Нарисовал байпас вокруг насоса, но не вижу в нем смысла - насос нормально пропускает проток в выключенном состоянии, если нужно будет снять его для ремонта - ну поставлю временно гибкую подводку. Не хочется городить лишний огород в стесненном пространстве, да еще и деньги тратить лишние.
Нарисовал вентиль полива (он правда похож на шаровый кран - ну будем считать его вентилем )
Коллектор планировал использовать чтобы отрегулировать одинаковый проток на ГВ и ХВ, выкинул его .
Так же внес исправления по советам с других форумов.
i.piccy.info/i4/22/e8/58543e50d1035e04cc73e88b2a4b.jpeg
Опломбированный вводной узел поменять действительно не получится. А почему имено фильтр 1/2 на выброс - он что сильно ухудшит проток?.
На самом деле водопотребление у меня очень маленькое. Фильтр и редуктор куплены на 3/4 потому что у них немного меньше сопротивление протока чем у аналогичных на 1/2 а цена почти такая же. Потому и краны некоторые рисовал на 3/4. А так вообще мне 1/2 хватает с головой. Краны все поменял на 1/2.
Нарисовал байпас вокруг насоса, но не вижу в нем смысла - насос нормально пропускает проток в выключенном состоянии, если нужно будет снять его для ремонта - ну поставлю временно гибкую подводку. Не хочется городить лишний огород в стесненном пространстве, да еще и деньги тратить лишние.
Нарисовал вентиль полива (он правда похож на шаровый кран - ну будем считать его вентилем )
Коллектор планировал использовать чтобы отрегулировать одинаковый проток на ГВ и ХВ, выкинул его .
Так же внес исправления по советам с других форумов.
i.piccy.info/i4/22/e8/58543e50d1035e04cc73e88b2a4b.jpeg
Вся трасса на вводе теперь стала ещё хуже, чем была раньше. Для чего вы понаставили краников на пол дюйма? Всю трассу нужно делать на 3/4" - как минимум.
И фильтр Honeywel нужно ставить после насоса, а лучше - после редуктора, т.к. пропускать воду на полив через фильтр тонкой очистки - совсем не нужно.
Манометр хорошо бы добавить - после насоса.
И фильтр Honeywel нужно ставить после насоса, а лучше - после редуктора, т.к. пропускать воду на полив через фильтр тонкой очистки - совсем не нужно.
Манометр хорошо бы добавить - после насоса.
Re: Схема водоснабжения коттеджа
А почему Honeywel ограждается только одним краном? Если его снять понадобится, то чего? Тоже гибкая подводка?
Это Вам на это!
Схема водоснабжения коттеджа
Санция Б/У досталась практически нахаляву. Грех не использовать.Котелок писал(а):и главный вопрос зачем там станция
по ценнику она переплюнет всю эту систему в два раза наверное.
просто упа поставить, нет ?
Да там этот единственный кран только для того, чтобы выполнять обратную промывку через байпас. Зачем его снимать? Если так рассуждать, то можно каждый узел кранами с двух сторон пообвешивать...DenM писал(а):А почему Honeywel ограждается только одним краном? Если его снять понадобится, то чего? Тоже гибкая подводка?
- Sid
- Профи
- Сообщения: 673
- Зарегистрирован: 11 янв 2007, 09:11
- Репутация: 1
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Да, как раз очень часто, важные узлы в системе, или те, которые могут меняться, как раз кранами с американками и обрамляют, то есть ставят такие краны с двух сторон.zdorovjak писал(а):а там этот единственный кран только для того, чтобы выполнять обратную промывку через байпас. Зачем его снимать? Если так рассуждать, то можно каждый узел кранами с двух сторон пообвешивать...
- Пятницa
- Гуру
- Сообщения: 2415
- Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
- Репутация: 8
- Откуда: Московский регион
- Контактная информация:
Шаровой на байпасе насоса (над входным шаровым насоса) - лишний.zdorovjak писал(а):Так же внес исправления по советам с других форумов.
i.piccy.info/i4/22/e8/58543e50d1035e04cc73e88b2a4b.jpeg
Вам станция (с баком, автоматикой и манометром) досталась или один насос? Если на станции есть манометр, то второй манометр (после насоса) - лишний.
Промывной фильтр нарисуйте в байпасе, а ввод - прямая линия...То бишь где у вас байпасы с шаровыми - их прямо, а насос и промывной -на байпасах, тогда увидите где лишние шаровые..
Все гениальное - просто.
- Urchi_Purchi
- Претендент
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 06 янв 2011, 00:03
- Репутация: 0
- Контактная информация: