Посоветуйте Котел FERROLI Atlas D 30

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
mhs
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 22 янв 2010, 17:42
Репутация: 0

Посоветуйте Котел FERROLI Atlas D 30

Сообщение mhs »

Собственно подбираю котел! Пока газа нет, придется дизелем топить!
Дом 250 м2, 2 этажа по 120, стены кирпич обл+10см пенопласт+кирпич, котельная в цоколе!
Приглянулся FERROLI Atlas D 30 16 - 30 кВт до 280 м2 100 мм 850х500х400 мм 127 кг 37267Руб
+ боллер косвенного нагрева (с фирмой еще не определился)

или лудше сразу со встроенным боллером?
FERROLI Atlas D 30 K 100 16 - 30 кВт до 280 м2 220 литров/10 минут 100 мм 1350х500х750мм 219 кг 86447Руб

с горелками тоже вопрос что лудше?
Ferroli SUN G6 18260,00 руб
или Lamborghini ECO 3R 20460,00 руб.

Может что другое посоветуете?
только дымоход у меня в стене140*140 без встроенных труб, поэтому планирую в шахту(10метров) колена из нержавейки с крыши опускать! Труба на 130 может не проскочить, Засада выбор ограничен!

Аватара пользователя
Мутный
Любитель
Любитель
Сообщения: 258
Зарегистрирован: 09 май 2009, 10:41
Репутация: 19
Откуда: Подмосковье

Сообщение Мутный »

А воды горячей много нужно? Сколько санузлов? Есть ли ванны? Сколько пользователей?
В трубу можно "чулок" капроновый вставить. Но это к специалистам нужно.
Что касается оборудования то на мой взгляд для бюджетного решения неплохо.
Вы из какого города?

mhs
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 22 янв 2010, 17:42
Репутация: 0

Сообщение mhs »

Мутный писал(а):А воды горячей много нужно? Сколько санузлов? Есть ли ванны? Сколько пользователей?
Пользователей пока трое!
Ванная на 1-м этаже планируеться!
дом разделен на 2 этажа, планировка одинаковая на 1 и 2-м этаже есть санузлы!
но второй этаж ближайшие лет 10 думаю не будет использоваться!

Аватара пользователя
Мутный
Любитель
Любитель
Сообщения: 258
Зарегистрирован: 09 май 2009, 10:41
Репутация: 19
Откуда: Подмосковье

Сообщение Мутный »

тогда можно и со встренным

Аватара пользователя
Sid
Профи
Профи
Сообщения: 673
Зарегистрирован: 11 янв 2007, 09:11
Репутация: 1
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Sid »

Пока газа нет, есть еще варианты.
Например пропан. Ну или тепловой насос.

Дизель уж больно дорого.

euro_by
Претендент
Претендент
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 10 фев 2010, 18:13
Репутация: 3

Сообщение euro_by »

Sid писал(а):Дизель уж больно дорого.
Ну ну, а тепловой насос совсем дешево...
mhs писал(а):или лудше сразу со встроенным боллером?
Будет комфортнее отдельный бойлер литров на 200 (BF), если в топочной есть место конечно. По деньгам думаю обойдется столько же, если не дешевле.
mhs писал(а):с горелками тоже вопрос что лудше?
Лучше все взять из одних рук, одного производителя.
У Atlas дымоход 100мм, в самый раз.

mhs
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 22 янв 2010, 17:42
Репутация: 0

Сообщение mhs »

euro_by писал(а):Будет комфортнее отдельный бойлер литров на 200 (BF), если в топочной есть место конечно. По деньгам думаю обойдется столько же, если не дешевле.
Тогда может помощнее котел поставить,
Скажем: FERROLI Atlas D 42 30 - 42 кВт до 400 м2 100 мм 850х500х500 мм 166 кг 41773Руб
Ну и Бойлер вертикальный навесной комбинированный Drazice OKC 200 л. 20000руб
В летний период нагревается при помощи электрической энергии

euro_by
Претендент
Претендент
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 10 фев 2010, 18:13
Репутация: 3

Сообщение euro_by »

Бойлер можно и комби, датчик к нему тока не забыть заказать. А котел 42 кВт на 250м2.. как то многовато.
Я считаю 30 в самый раз
mhs писал(а):стены кирпич обл+10см пенопласт+кирпич
, если это не северный полюс.

mhs
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 22 янв 2010, 17:42
Репутация: 0

Сообщение mhs »

euro_by писал(а):Я считаю 30 в самый раз mhs писал(а):стены кирпич обл+10см пенопласт+кирпич, если это не северный полюс.
Дом находится в М.О.
у модели Drazice OKC 1m2 200 датчик вроде в комплекте!

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

mhs писал(а):датчик вроде в комплекте!
Датчик чего там в комплекте ?

mhs
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 22 янв 2010, 17:42
Репутация: 0

Сообщение mhs »

Honda писал(а):Датчик чего там в комплекте ?

из описания:
Производительность теплообменника водонагревателя регулируется в зависимости от мощности внешнего источника тепла. Теплообменник работает либо в режиме принудительной циркуляции либо в режиме безнапорного накопления. Датчик контроля горячей воды установлен в той же гильзе, что и электродатчики.

А что мне советовали не забыть?

Аватара пользователя
Мутный
Любитель
Любитель
Сообщения: 258
Зарегистрирован: 09 май 2009, 10:41
Репутация: 19
Откуда: Подмосковье

Сообщение Мутный »

mhs
А где брать оборудование собираетесь?

euro_by
Претендент
Претендент
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 10 фев 2010, 18:13
Репутация: 3

Сообщение euro_by »

mhs писал(а):у модели Drazice OKC 1m2 200 датчик вроде в комплекте!
Датчик бойлера Ferroli. Этот датчик Хоневеловский, поставляет завод, фтыкается на плату котла (тожж Хоневелл) чтоб котел понимал что есть ГВС. С бойлером Drazice OKC 1m2 он не поставляется.
euro_by писал(а):Лучше все взять из одних рук
Если бойлер берете на стороне, то пусть продавцы котла комплектуют топочную, монтаж делают и ПНР.

mhs
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 22 янв 2010, 17:42
Репутация: 0

Сообщение mhs »

euro_by писал(а):Датчик бойлера Ferroli. Этот датчик Хоневеловский, поставляет завод, фтыкается на плату котла (тожж Хоневелл) чтоб котел понимал что есть ГВС. С бойлером Drazice OKC 1m2 он не поставляется.
Спасибо, буду иметь в виду!

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

euro_by писал(а):Этот датчик Хоневеловский, поставляет завод, фтыкается на плату котла (тожж Хоневелл) чтоб котел понимал что есть ГВС
А регулятор ГВС где ? Чего-то его на панели управления котла не видать.
Спрятан внутрь котла? :shock:
Последний раз редактировалось Honda 01 мар 2010, 19:52, всего редактировалось 1 раз.

mhs
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 22 янв 2010, 17:42
Репутация: 0

Re:

Сообщение mhs »

Мутный писал(а):mhs
А где брать оборудование собираетесь?
Еще пока не определился!
Нужно много чего еще прикинуть
Радиаторы, трубы, коллектора....

mhs
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 22 янв 2010, 17:42
Репутация: 0

Сообщение mhs »

mhs писал(а):Датчик бойлера Ferroli
и блок приоритета бойлера BF 100-150-200
Это он?

euro_by
Претендент
Претендент
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 10 фев 2010, 18:13
Репутация: 3

Сообщение euro_by »

Вообще то стояночка. Ща разберемся. капнул я инструкции и...
Чуток позже отпишусь

euro_by
Претендент
Претендент
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 10 фев 2010, 18:13
Репутация: 3

Сообщение euro_by »

В описании атласа сказано что с возможностью подключения внешнего бойлера. На фероляхских моделях (диватоп (настенник), атласах и пегасусах новых (напольники)) стоят одинаковые панели управления. Вот:


В настенных одноконтурных котлах, с внешним бойлером, на плату подключается датчик этого самого бойлера и на дисплее начинает отображаться температура горячей воды. Соответственно котел понимает что к чему и работает с приоритетом ГВС. По идее на атласе должно быть тоже самое. НО в инструкции атлас Д про ГВС ничего не сказано. Что касается атласа со встроенным бойлером, там все как на картинке.
ИТОГО:
Бойлер Ferroli:
1. Если в одноконтурном атласе плата кастрирована по ГВС, то бойлер подключается при помощи блока приоритета бойлера BF 100-150-200. По моему он вместе с бойлером идет.
2. Если нет, то лучше через датчик бойлера.
Бойлер Дражица:
1 Если кастрация, то (по совету друзей из конторы, которая возит дражицу, они делают так: ) ставят дополнительно в бойлер обычный температурный датчик котла с каппеляром, который вставляется в гильзу где сидит датчик регулятора температуры бойлера. Тот который управляет им во время электронагрева.
2 Если нет, см выше п 2.
Есть еще такой бойлер ACV. В него как в дражицу ничего не надо втыкать. Есть и летний режим с теном. На мой взгляд интереснее чем дражица. По цене ничё не знаю.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

euro_by
Претендент
Претендент
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 10 фев 2010, 18:13
Репутация: 3

Сообщение euro_by »

Вот что прописано в инструкции на пегасус:
"Соединение с бойлером для ГВС
Электронная плата агрегата предназначена также для управления внешним бойлером для производства воды ГВС. Соединения труб системы отопления и ГВС должны быть выполнены в соответствии со схемой рис. 15 (насосы и обратные клапаны поставляются отдельно). Выполните электрические соединения в соотвествии со схемой cap. 4.4 "Электрическая схема". Используйте датчик FERROLI. При следующем включении агрегата система управления опознает датчик бойлера и автоматически настраивается на работу с ним, выхывая активацию дисплея и устройств управления, необходимые для работы в режиме ГВС."

В итальянской инструкции такая же фраза и схема такая же.
В русской версии паспорта на Атлас этого нет, что меня и смутило. Вся инфа есть на сайтах.
Вывод - можно не париться, все должно работать от датчика.
Техдокументация у феролей мягко говоря хреновая, немцы в этом плане - красавцы.

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»