Гидравлическая стрелка! нужна помощь.
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Гидравлическая стрелка! нужна помощь.
Буду очень признателен если кто нибуть подскажет и растолкует что и как.
Имеется дом, два напольных котла по 48квТ гребенка подачи и обратки на 8 потребителей(нагрев воды в бассеине,нагрев воздуха,отопление самого дома, бойлер,две гребенки отопления теплых полов )короче в общей сложности 7 насосов. Итог: насосы работают не правильно. Более мощьный перебивает через обратку более слабый. или самый малый контур на бойлер. тоесть прекращается церкуляция. кранами отрегулировать не получается. Хочу поставить Гидр.Стрелку. хотелось бы узнать размеры и если есть схему как и из чего сварить.и какой насос подобрать по мощьности на нее. Надо ли туда вставлять поперек по всей длине стрелки перфорированный лист????
Имеется :Трубы пропилен 32-40. сама гребенка из 63 пп Насосы на контурах рюндфос 25-60 25-40 32-70
Имеется дом, два напольных котла по 48квТ гребенка подачи и обратки на 8 потребителей(нагрев воды в бассеине,нагрев воздуха,отопление самого дома, бойлер,две гребенки отопления теплых полов )короче в общей сложности 7 насосов. Итог: насосы работают не правильно. Более мощьный перебивает через обратку более слабый. или самый малый контур на бойлер. тоесть прекращается церкуляция. кранами отрегулировать не получается. Хочу поставить Гидр.Стрелку. хотелось бы узнать размеры и если есть схему как и из чего сварить.и какой насос подобрать по мощьности на нее. Надо ли туда вставлять поперек по всей длине стрелки перфорированный лист????
Имеется :Трубы пропилен 32-40. сама гребенка из 63 пп Насосы на контурах рюндфос 25-60 25-40 32-70
Re:
Во всех вместе контурах или самого мощьного насоса?Honda писал(а):Гидрострелка: труба Д = 108 или 133, в высоту 450-600 мм. сверху/снизу заглушки со штуцерами 1/2"& 3/4". Лист - да, можно вставить в верхней части для улавливания воздуха.
Насос на контур котла должен подбираться с подачей на 10% больше, чем максимально возможный расход в обслуживаемых контурах.
Я думал что лист вставить вертикально по всей длине (тоесть разделить им контур котла и контур самого отопления-колектора) а в верху спускной клапан .
- Cанек_
- Претендент
- Сообщения: 82
- Зарегистрирован: 28 окт 2009, 21:08
- Репутация: 1
- Откуда: Оренбургская обл.
Re: Гидравлическая стрелка! нужна помощь.
Все для вас
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Koch
- Претендент
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 08 апр 2008, 22:04
- Репутация: 2
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Гидравлическая стрелка! нужна помощь.
Насосы подобраны неправильно. Стрелка вряд ли поможет.ЛеШий писал(а):. Более мощьный перебивает через обратку более слабый.
Не обязательно. Производительность вторичных насосов надо рассчитывать исходя из гидр. сопротивлений контуров, тогда как сопротивлением в котловом контуре можно пренебречь.ЛеШий писал(а):. тогда получается трех фазный ставить нада насос.
- БАШКА
- Любитель
- Сообщения: 458
- Зарегистрирован: 15 мар 2008, 07:05
- Репутация: 15
- Откуда: Серов
- Контактная информация:
Re: Гидравлическая стрелка! нужна помощь.
А вы в этом уверены ? Правильная стрелка как раз исключит взаимное влияние насосов друг на другаKoch писал(а):
Насосы подобраны неправильно. Стрелка вряд ли поможет.
Любитель - живёт надеждами ; профессионал - работает .