Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
ЛеШий
Претендент
Претендент
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 16 мар 2010, 16:30
Репутация: 0
Откуда: ПЕНЗА

Гидравлическая стрелка! нужна помощь.

Сообщение ЛеШий »

Буду очень признателен если кто нибуть подскажет и растолкует что и как.
Имеется дом, два напольных котла по 48квТ гребенка подачи и обратки на 8 потребителей(нагрев воды в бассеине,нагрев воздуха,отопление самого дома, бойлер,две гребенки отопления теплых полов )короче в общей сложности 7 насосов. Итог: насосы работают не правильно. Более мощьный перебивает через обратку более слабый. или самый малый контур на бойлер. тоесть прекращается церкуляция. кранами отрегулировать не получается. Хочу поставить Гидр.Стрелку. хотелось бы узнать размеры и если есть схему как и из чего сварить.и какой насос подобрать по мощьности на нее. Надо ли туда вставлять поперек по всей длине стрелки перфорированный лист????
Имеется :Трубы пропилен 32-40. сама гребенка из 63 пп Насосы на контурах рюндфос 25-60 25-40 32-70

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Гидрострелка: труба Д = 108 или 133, в высоту 450-600 мм. сверху/снизу заглушки со штуцерами 1/2"& 3/4". Лист - да, можно вставить в верхней части для улавливания воздуха.
Насос на контур котла должен подбираться с подачей на 10% больше, чем максимально возможный расход в обслуживаемых контурах.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Д=120(при дельте20 градусов) Д=140(при дельте 15 ). Скорость в стрелке 0.1 м/сек
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

ЛеШий писал(а):Более мощьный перебивает через обратку более слабый
Начните с установки обратных клапанов
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
ЛеШий
Претендент
Претендент
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 16 мар 2010, 16:30
Репутация: 0
Откуда: ПЕНЗА

Сообщение ЛеШий »

Mij-gan Я знаю что такое обратный клапан. я поставил их перед каждым насосом .и вот он вообще закрывался пока я пружинку не повыдернул оттуда.

Аватара пользователя
ЛеШий
Претендент
Претендент
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 16 мар 2010, 16:30
Репутация: 0
Откуда: ПЕНЗА

Re:

Сообщение ЛеШий »

Honda писал(а):Гидрострелка: труба Д = 108 или 133, в высоту 450-600 мм. сверху/снизу заглушки со штуцерами 1/2"& 3/4". Лист - да, можно вставить в верхней части для улавливания воздуха.
Насос на контур котла должен подбираться с подачей на 10% больше, чем максимально возможный расход в обслуживаемых контурах.
Во всех вместе контурах или самого мощьного насоса?
Я думал что лист вставить вертикально по всей длине (тоесть разделить им контур котла и контур самого отопления-колектора) а в верху спускной клапан .

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

ЛеШий писал(а):Во всех вместе контурах
Да!
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
ЛеШий
Претендент
Претендент
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 16 мар 2010, 16:30
Репутация: 0
Откуда: ПЕНЗА

Сообщение ЛеШий »

тогда получается трех фазный ставить нада насос

Аватара пользователя
Cанек_
Претендент
Претендент
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 28 окт 2009, 21:08
Репутация: 1
Откуда: Оренбургская обл.

Re: Гидравлическая стрелка! нужна помощь.

Сообщение Cанек_ »

Все для вас
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
ЛеШий
Претендент
Претендент
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 16 мар 2010, 16:30
Репутация: 0
Откуда: ПЕНЗА

Сообщение ЛеШий »

Спасибо! а что такое правило 3 d

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

ЛеШий писал(а):что такое правило 3 d
Диаметр отводов должен быть в три раза меньше, чем диаметр основной трубы стрелки.

Valeriy
Любитель
Любитель
Сообщения: 376
Зарегистрирован: 01 дек 2008, 20:58
Репутация: 5

Сообщение Valeriy »

Чуть правильней наоборот - диаметр основной трубы стрелки должен быть в три раза больше, чем диаметр отводов :| .

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Согласен, это как закон Ома i=u/r, но не u=i*r и не r=u/i.

Valeriy
Любитель
Любитель
Сообщения: 376
Зарегистрирован: 01 дек 2008, 20:58
Репутация: 5

Сообщение Valeriy »

Но согласитесь - сначала было слово, ой, сначала считают отводы а уж затем эту трубень

Аватара пользователя
Koch
Претендент
Претендент
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 08 апр 2008, 22:04
Репутация: 2
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Гидравлическая стрелка! нужна помощь.

Сообщение Koch »

ЛеШий писал(а):. Более мощьный перебивает через обратку более слабый.
Насосы подобраны неправильно. Стрелка вряд ли поможет.
ЛеШий писал(а):. тогда получается трех фазный ставить нада насос.
Не обязательно. Производительность вторичных насосов надо рассчитывать исходя из гидр. сопротивлений контуров, тогда как сопротивлением в котловом контуре можно пренебречь.

Аватара пользователя
ЛеШий
Претендент
Претендент
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 16 мар 2010, 16:30
Репутация: 0
Откуда: ПЕНЗА

Сообщение ЛеШий »

чтоже делать ? кто говорит будет работать кто небудет. ну хоть какие нибуть изменения в лучшую сторону будут?

Аватара пользователя
БАШКА
Любитель
Любитель
Сообщения: 458
Зарегистрирован: 15 мар 2008, 07:05
Репутация: 15
Откуда: Серов
Контактная информация:

Re: Гидравлическая стрелка! нужна помощь.

Сообщение БАШКА »

Koch писал(а):
Насосы подобраны неправильно. Стрелка вряд ли поможет.
А вы в этом уверены ? Правильная стрелка как раз исключит взаимное влияние насосов друг на друга :cool:
Любитель - живёт надеждами ; профессионал - работает .

Аватара пользователя
ЛеШий
Претендент
Претендент
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 16 мар 2010, 16:30
Репутация: 0
Откуда: ПЕНЗА

Сообщение ЛеШий »

БАШКА
вот спасибо за доброе слово.

Аватара пользователя
БАШКА
Любитель
Любитель
Сообщения: 458
Зарегистрирован: 15 мар 2008, 07:05
Репутация: 15
Откуда: Серов
Контактная информация:

Сообщение БАШКА »

ЛеШий
А не сложно ли вам фото того , что уже сделано у вас ?
Любитель - живёт надеждами ; профессионал - работает .

Аватара пользователя
ЛеШий
Претендент
Претендент
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 16 мар 2010, 16:30
Репутация: 0
Откуда: ПЕНЗА

Сообщение ЛеШий »

Ок .