Гидравлическая стрелка! нужна помощь.
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- Sorox
- Претендент
- Сообщения: 61
- Зарегистрирован: 04 дек 2005, 11:48
- Репутация: 1
- Откуда: Penza
- Контактная информация:
http://www.h-logo.ru/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.hydromontage.ru/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.hydromontage.ru/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re:
Гидрострелка никакого изменения не даст при использовании этих же коллекторов.ЛеШий писал(а):БАШКА
Ну всетаки стрелка поможет? Если я в нее два этих коллектора подсоеденю и поставлю насос на контур котла?
Вариантов дотумкиванья вижу 2.
1. Ставить насос котловой. Для исключения работы "на закрытую задвижку" коллектора закольцевать через обратный клапан.
Доводы в плюс - у меня такая схема и нормально работает.
2. Ставить насос котловой, гидрострелку выходов на 5, срезать эти коллектора.
Лучший вариант.Комментарии не требуются.
ЛеШий писал(а):Ну всетаки стрелка поможет? Если я в нее два этих коллектора подсоеденю и поставлю насос на контур котла?
Кстати, по фото непонятно, как второй котёл к коллектору подключен. Или подключен только один ?
Последний раз редактировалось Honda 18 мар 2010, 18:07, всего редактировалось 1 раз.
Re:
Второй котел подключен паралельноHonda писал(а):ЛеШий писал(а):Ну всетаки стрелка поможет? Если я в нее два этих коллектора подсоеденю и поставлю насос на контур котла?
Кстати, по фото непонятно, как второй котёл к коллектору подключен. Или подключен только один ?