Ну в общем довольно интересная ситуация получается.
Работаем с компанией, и они заказали у нас насосы.
Насосы Dab KVC'эшки. Ну так вот, они решили сэкономить, и ставят насосы, у которых максимальная рабочая температура +40, на воду где температура будет до 52х градусов.
В связи с чем вопрос - чем это грозит насосам У кого есть аналогичный опыт ?
Общался уже много с кем, кто говорит что ничего не будет, что говорит что ничего хорошего не будет
Насосы на гвс.
Правила форума
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
- Al
- Мастер
- Сообщения: 1688
- Зарегистрирован: 21 янв 2005, 14:32
- Репутация: 19
- Откуда: Н.Новгород
- Контактная информация:
Попробуйте и у вас тоже появится опыт. )
Хороший насос, но процесс превращения KVC 3... 10 в KVC(X) 15...75 был такой радикальный в сторону полимеров.. Так что если до 40, значит до 40. С другой стороны если условия охлаждения двигателя соблюдать и не никогда допускать работы на закрытый кран, то разница небольшая, поработает.
Сэкономить... KVC... Такой экономный весь насосик )
Хороший насос, но процесс превращения KVC 3... 10 в KVC(X) 15...75 был такой радикальный в сторону полимеров.. Так что если до 40, значит до 40. С другой стороны если условия охлаждения двигателя соблюдать и не никогда допускать работы на закрытый кран, то разница небольшая, поработает.
Сэкономить... KVC... Такой экономный весь насосик )
Может не аналогичный, но похожий.Sid писал(а):У кого есть аналогичный опыт ?
На нефтезаводе на перекачку продукта с температурой 250С поставили с насосы с рабочей температурой до 220С. Типа немного больше. Магнитные муфты в первый месяц размолотило. А чтоб попку за это не надрали, поставили по быстрому обычные, с пальцами. Вот такую вот историю лично наблюдал.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
Если рабочая температура насоса - до 40, ИМХО - скорее всего, рабочие колеса из полипропилена (а может и из полиэтилена), торцевое уплотнение вала, межфланцевые прокладки - с большой вероятностью тоже из какого-нибудь дешевого, но нетеплостойкого материала. При применении на высокой температуре воды всё вышеперечисленное подразумевает сокращение ресурса работы насоса и частый мелкий ремонт.