Схема honeywell 45.007.351-003 rev.a

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
СНА
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 09 янв 2008, 13:51
Репутация: 0

Схема honeywell 45.007.351-003 rev.a

Сообщение СНА »

Отказал блок управления honeywell 45.007.351-003 rev.a
Мыргает с частотой один раз в 4 сек светодиод аварии и мыргает светодиод «90 С» Сброс не проходит. Помогите со схемой плиззз!!
:cry:

Аватара пользователя
vgy7
Претендент
Претендент
Сообщения: 214
Зарегистрирован: 22 сен 2005, 14:24
Репутация: 3
Откуда: Latvia
Контактная информация:

Сообщение vgy7 »

ZW23-1?

Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Сообщение шидол »

похоже -да :D :?
чисть канализацию и никого не бойся

Lavrishin
Профи
Профи
Сообщения: 507
Зарегистрирован: 25 июн 2007, 15:10
Репутация: 14
Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.
Контактная информация:

Re: Схема honeywell 45.007.351-003 rev.a

Сообщение Lavrishin »

[quote="СНА";p="15656298"]Отказал блок управления honeywell 45.007.351-003 rev.a
Мыргает с частотой один раз в 4 сек светодиод аварии и мыргает светодиод «90 С» Сброс не проходит.[/quote]По аналогии с другими платами от Junkers = max вероятность слета программы. Я бы перепрошил память.

Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Сообщение шидол »

с какими другими :?: Плата на Евролайнах- не лечится,проверено-себе дороже :? Поставьте новую и не парьтесь
чисть канализацию и никого не бойся

Lavrishin
Профи
Профи
Сообщения: 507
Зарегистрирован: 25 июн 2007, 15:10
Репутация: 14
Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.
Контактная информация:

Сообщение Lavrishin »

[quote="шидол";p="15656418"]с какими другими :?: Плата на Евролайнах- не лечится,проверено-себе дороже :? Поставьте новую и не парьтесь[/quote]Попробовано. Не каждая 24С прописывается, но получается...

СНА
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 09 янв 2008, 13:51
Репутация: 0

Сообщение СНА »

Спасибо всем кто откликнулся :!:

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Эй, портные!!!! Вам бы только перепрошивать.
Проверить напряжение. Это сбой по питанию (без блокировки) как только напряжение повыситься до 171 вальтов котел сам включиться.
Если все правильно описанно.

Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Сообщение шидол »

может и так.Но бывает и по напруге все нормально и паразитки нет а он зараза стоит и моргает как распутин.Менять и будет счастье.
чисть канализацию и никого не бойся

Аватара пользователя
vgy7
Претендент
Претендент
Сообщения: 214
Зарегистрирован: 22 сен 2005, 14:24
Репутация: 3
Откуда: Latvia
Контактная информация:

Сообщение vgy7 »

бивало и при 210 отклуцалса
Менять!

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Менять так менять, хозяин - барин.
Но,
при паразитке: Разность потенциалов между нейтралью и землёй более 6 валетов, котел блокируется и блымают "45" и "90"
Мигает "75" и клавиша разблокировки (два раза в секунду), вот тогда проблема с платой.
хОТЯ ПОВТО РЮСЬ ХОЗЯИН - БАРИН.. Но я бы начал с простого.

Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Сообщение шидол »

мы с тобой(ниче что на ты?) тут копья ломаем,а хозяину темы похоже глубоко фиолетово-ему схема нужна.
Я б тоже все проверил,кто ж против,может быть чудо.
А за замену говорил потому,что у нас на складе их уже штук 40 валяется- менялись по гарантии,соответственно при замене проверяли всё,что нужно и не нужно.
чисть канализацию и никого не бойся

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Вот и снова так будет: Мы "наломаем" а автор просто больше не покажется, а ведь так интересно что там было и как решил.

СНА
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 09 янв 2008, 13:51
Репутация: 0

honeywell 45.007.351-003 rev.a

Сообщение СНА »

Предчину нашел,- у транса вторичка, две по девять вольт уложены вместе межвитковое на одной из них и зацепило вторую. :

stilus
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 30 мар 2010, 15:07
Репутация: 0

Re: Схема honeywell 45.007.351-003 rev.a

Сообщение stilus »

Где брал транс? Подошёл как родной или нет ?

kkgsps
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 25 июл 2010, 12:45
Репутация: 0
Откуда: Николаев
Контактная информация:

Re: Схема honeywell 45.007.351-003 rev.a

Сообщение kkgsps »

Уважаемый Lavrishin! Обращаюсь к вам, как к земляку. Вы не подскажете, где в Николаеве можно купить плату honeywell 45.007.351-003 rev.a? Или где ее заказать можно? У меня в котле отказала такая плата после грозы, между выводами питания 78F9116 сопротивление всего 30 Ом. Порывшись в интернете, я узнал, что эти платы при такой неисправности не ремонтируются, а меняются целиком. Обращаться в наш "Энергокомфорт" никакого желания нет, там сидят хапуги, которые ставят условие - перед ремонтом профилактика за 300 грн.
----------------
Виктор
Мир камня - http://www.mir-kamnej.ru

Lavrishin
Профи
Профи
Сообщения: 507
Зарегистрирован: 25 июн 2007, 15:10
Репутация: 14
Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.
Контактная информация:

Сообщение Lavrishin »

kkgsps
Позвони мне .....

Аватара пользователя
Святослав
Профи
Профи
Сообщения: 682
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
Репутация: 11
Откуда: Молдова Кишинёв
Контактная информация:

Сообщение Святослав »

kkgsps Вы главное платы не теряйте, все сделаем, и убитые, и не очень, отложите, пусть пока полежат... :mrgreen:
SKYPE NIC: sveatoslav69; тел.+37379567893

Евгений 11

Re: Схема honeywell 45.007.351-003 rev.a

Сообщение Евгений 11 »

Доброго времени!
Помогите пож.!
Где приобрести данную плату, и если ставишь новую нужно программировать?
Я с Нижнего Новгорода.
Проблема: разряд молнии, сказали плата не ремонтопригодна... у официальных служб замена стоит 70-80% стоимости котла...
Буду очень признателен за помощь!!!

Максим31

Re:

Сообщение Максим31 »

шидол писал(а):с какими другими :?: Плата на Евролайнах- не лечится,проверено-себе дороже :? Поставьте новую и не парьтесь
А мне лечили

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»