Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Sid писал(а):Тему с затеканием посоветую вам поискать в гугле. Как в общем то и вы советуйте мне изучать азы.
Что ж так. Сами требуете объяснений и обоснований, а когда о подобном просят Вас, посылаете всех на... в Гугл.
Термин "коэффициент затекания" к отдельно взятому радиатору никакого отношения не имеет.
Sid писал(а):Как в общем то и вы советуйте мне изучать азы.
А что не прислушиваетесь? Вам это нужно. Поверьте.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
VikT писал(а):Термин "коэффициент затекания" к отдельно взятому радиатору никакого отношения не имеет.
Странно. Не по тем учебникам я учился. Коэффициент затекания Кз=G р./G ст. Gр - расход воды через отопительный прибор; Gст - расход воды по стояку отопления.
Странная логика у вас, я пожалуй промолчу.
Если то что он есть в формуле, означает что "к отдельно взятому радиатору никакого отношения не имеет.", то я пожалуй откланяюсь, моя логика не в силах это осилить
Sid писал(а):Если то что он есть в формуле, означает что "к отдельно взятому радиатору никакого отношения не имеет.",
По этой формуле расчитавается и подбирается тип присоединения радиатора к стояку однотрубной системы отопления жилого дома. Или к однотрубной системе типа "ленинградка".
В данной теме эти системы не обсуждались, поэтому применение термина "затекание" в данном случае ничем не обосновано, и выбирать по этому принципу радиаторы для двухтрубной схемы - нонсенс.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"