Схема подключения, неужели все правильно?

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Ну вот считаю для стального панельного радиатора Purmo.
Подача 75, Обратка 60, Температура в комнате 22 градуса. При этом одна секция радиатора Тип 22 высотой 500 мм дает 125 кВт мощности.

Смотрим в Ваши теплопотери. например Зал1, нужно 1495 Вт. Получается что надо 12 секций радиатора по нашим расчетам.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Теплопотери какие то странные - дом фанерный крупнощелевой что ли?
В туалете площадью 4кв.м. теплопотери 1412Вт :shock: ?
Вы самостоятельно хотите комплектовать и монтировать систему отопления? С таким подходом очень затратно выйдет на монтаж и переделки.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

А теплотрассу из чего и как собираетесь делать? Надеюсь не собираетесь просто трубу в энергофлексе закапывать и улицу обогревать в последствии?

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Dim@ писал(а):А теплотрассу из чего и как собираетесь делать?
Кстати Dim@, где нибудь можно прочитать про это. Тоже интересует этот момент. Как это все делается. Чувствую у меня один такой объектик планируется осенью.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Можно так сделать: http://www.stroimteplo.ru/company/monta ... hnyh_setei" onclick="window.open(this.href);return false;
Uponor делает неплохие теплотрассы http://www.uponor.ru/ru-RU/Solutions/In ... stems.aspx" onclick="window.open(this.href);return false; , у Rehau есть теплоизолированные трубопроводы http://www.rehau.ru/3B02451D5D1FC056C12 ... 847B.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;.

Можно самостоятельно сделать: берется гофротруба большого диаметра (100-200мм), тросом протягивается внутрь металопластик или сшитый полиэтилен в утеплителе.

gai300
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 18 апр 2010, 14:34
Репутация: 0

Сообщение gai300 »

Dim@ писал(а):Теплопотери какие то странные - дом фанерный крупнощелевой что ли?В туалете площадью 4кв.м. теплопотери 1412Вт ?
В туалете стены в кирпич плюс штукатурка и плитка, утеплить невозможно. Считал теплопотери в программе (не в калькуляторе) название не помню, но учитывает все нюансы, характеристики материала брал по справочникам, единственное что не нашел это характеристики самана. Дом из самана обложен кирпичом, кроме туалета.

gai300
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 18 апр 2010, 14:34
Репутация: 0

Сообщение gai300 »

Dim@ писал(а):Вы самостоятельно хотите комплектовать и монтировать систему отопления? С таким подходом очень затратно выйдет на монтаж и переделки.
У нас не обосновано дорого берут за монтаж. Я уверен в своих силах, есть опыт, мне не хватает теоретических знаний, поэтому пришел к вам.
Dim@ писал(а):А теплотрассу из чего и как собираетесь делать? Надеюсь не собираетесь просто трубу в энергофлексе закапывать и улицу обогревать в последствии?

А что нужно что то еще :shock: :?: Естественно не только в энергофлексе))))))

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

gai300 писал(а): Я уверен в своих силах, есть опыт, мне не хватает теоретических знаний, поэтому пришел к вам.
Закажите рабочий проект и спецуху к нему у специалистов, по нему правильно сделаете. Проект не дорого выйдет - тыщ 5 думаю встанет. Здесь от советов тока запутаетесь...

gai300
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 18 апр 2010, 14:34
Репутация: 0

Сообщение gai300 »

Dim@ писал(а):Закажите рабочий проект и спецуху к нему у специалистов, по нему правильно сделаете. Проект не дорого выйдет - тыщ 5 думаю встанет. Здесь от советов тока запутаетесь...
С таким же успехом можно и монтаж заказать, все в бабки уперается,я и так не вписываюсь. Dim@, моя схема рабочая, единственное насос, Если его поставить на обратку, чтоб он всю систему качал?

Аватара пользователя
Лино
Претендент
Претендент
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 18 апр 2010, 19:11
Репутация: 0

Сообщение Лино »

Это как всю систему ? Всю систему в катле качает ведь

Аватара пользователя
Лино
Претендент
Претендент
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 18 апр 2010, 19:11
Репутация: 0

Сообщение Лино »

а в бабки всегда всё уперается . бесплатно сечас даже в мышеловке не бывает

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

тогда давайте бесплатно здесь вам насоветуем :D

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

Начинаем экономить : убираем доп. насос! :mrgreen:

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Dim@ Спасибо. Про теплотрассу немного инфы для себя почерпнул :wink: Примерно так я и представлял. Я себе это так представляю: труба полипропилен, на него энергофлекс например 2 сантиметра толщиной, и все это засунуть в простую полипропиленовую трубу для канализации подходящего размера. Вроде все нормально получиться и все это есть под рукой. Но ближе к к самой ситуаций все видно будет, время еще есть :)
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

RUZALIN писал(а): Я себе это так представляю: труба полипропилен, на него энергофлекс например 2 сантиметра толщиной, и все это засунуть в простую полипропиленовую трубу для наружной канализации подходящего размера.
Накололся один раз с такой схемой - грунтом раздавило трубу и в месте стыка каналюги появилась негерметичность, труба заполнилась водой. началась течь в подвале здания и увеличились теплопотери. Лучше бери гофру.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Поищем гофру, че то я ее не встречал, хотя не было и надобности.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Dim@ писал(а):берется гофротруба большого диаметра (100-200мм), тросом протягивается внутрь металопластик или сшитый полиэтилен в утеплителе
А Вы сами-то делали так ? Со сшитым полиэтиленом - какой то нереальный вариант, ИМХО. Если трубу из бухты брать, то она жесткая, выпрямлять её - это полный геморрой. Да еще при протягивании трубы внутрь гофры теплоизоляции на ней может не остаться - посрывает...

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Короткие участки нормально, длинные геморойно. Хочешь без проблем и возни - покупай заводсткую теплоизолированную трубу. Но выйдет значительно дороже.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Усё понятно.

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

RUZALIN гофра продается в фирмах занимающихся электрооборудованием
у нас например ЭТМ
диаметры различные
тебе необходима тяжелой серии для наружной прокладки с двумя стенками
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Ответить