Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Denis_S
Претендент
Претендент
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 20 авг 2006, 11:55
Репутация: 2
Откуда: Perm
Контактная информация:

Обвязка атмосферного деаэратора

Сообщение Denis_S »

По классической схеме с деаэратором ставится теплообменник нагревающий поступающую в деаэратор воду и одновременно охлаждающий деаэрированную воду на питательные насосы котла. Вопрос - каким образом согласовать работу насосов питания котла и питания деаэратора, чтоб не получилось ситуации когда расход на питание котла идет, а питающие насосы деаэратора выкл. и наоборот?

aleksery
Претендент
Претендент
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 31 май 2010, 17:35
Репутация: 0
Откуда: Нижний Новгород

Сообщение aleksery »

A схема есть?

Denis_S
Претендент
Претендент
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 20 авг 2006, 11:55
Репутация: 2
Откуда: Perm
Контактная информация:

Re: Обвязка атмосферного деаэратора

Сообщение Denis_S »

схема.bmp
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Re: Обвязка атмосферного деаэратора

Сообщение Прохожий »

Denis_S писал(а): Вопрос - каким образом согласовать работу насосов питания котла и питания деаэратора, чтоб не получилось ситуации когда расход на питание котла идет, а питающие насосы деаэратора выкл. и наоборот?
Насосы питания деаэратора управляются датчиком уровня в деаэраторе. Следовательно при включении питательного насоса котла уровень станет падать и через какое то время насос подпитки деаэратора включится. Если у нас по техусловиям питательных насосов котла не допускается превышение температуры, то необходимо, чтобы теплообменник охлаждал теплоноситель после деаэратора постоянно. Этого можно добиться средствами автоматизации. Применяется частотное регулирование питательных насосов деаэратора. Частотник управляется ПИД регулятором по сигналу от кондуметрического уровнемера. Фактически в любой момент времени производительность питательных насосов котла (котлов) равна производительности насосов питания деаэратора.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Denis_S
Претендент
Претендент
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 20 авг 2006, 11:55
Репутация: 2
Откуда: Perm
Контактная информация:

Сообщение Denis_S »

Большое спасибо за ответ. Все стало понятно)