наружное пожаротушение

Металлопластиковые, полипропиленовые и пр. трубы, фитинги,...

Модераторы: шидол, Dim@, Abil

Правила форума
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
smec
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 24 июн 2010, 14:58
Репутация: 0

наружное пожаротушение

Сообщение smec »

Объясните пожалуйста в деталях принцип работы отдельного противопожарного водопровода состоящего из
- резервуаров
- насосной станции
- наружных сетей с гидрантами
- внутренних сетей с пожарными кранами
- АУ ПТ (спринклеры) в отдельных помещений

Не понятно надо ли постоянно создавать напор в системе, когда включаются насосы и от чего запитываются АУ ТП.
И надо ли обеспечивать обмен воды в системе?
Заранее спасибо

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

Трубы к водопроводу или насосам, напор постоянный, сплинкеры, пожар, датчик срабатывает, разбрызгивание..
smec писал(а):.......в деталях.......
Очень много писать обо всём этом. Могу, но лень.
Для начала - попробуйте на сайтах противопожарной защиты почитать об этом..
наберите в поиске - спринклеры, сплинкерные системы пожаротушения, дренчеры..
Все гениальное - просто.

smec
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 24 июн 2010, 14:58
Репутация: 0

Сообщение smec »

Напишите пожайлуста! Уже второй день в нете ищу, но картинка не складывается.

То есть пожарные насосы постоянно работают?
Как на счет обмена воды в резервуарах?

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Пожарные насосы никогда постоянно не работают. Насчет обмена воды в резервуарах - я лично не знаю ничего.
P.S. Лучше Вам сделать проект в проектной организации. Судя по вашим постам, самостоятельно Вы это не сделаете.

smec
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 24 июн 2010, 14:58
Репутация: 0

Сообщение smec »

Да вот в том то и дело, что проектировщики не могут ответить на вопрос как будет организована система пожаротушения :D . Вот и решил сначала из независимых источников узнать

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

гоните этих проектировщиков
если в москве находитесь - могу посоветовать специалистов, есть показательные обьекты (жилой комплекс в Люберцах)

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

"Проект предусматривает автоматическое управление двумя спринклерными насосами по схеме основной-резервный, устройством компенсации утечки огнетушащего вещества (жокей-насосом), дренажным насосом и шестью дренчерными клапанами защиты путей эвакуации.
Поддержание давления в системе пожаротушения производится при помощи жокей-насоса, управление жокей насосом производится по сигналам датчика давления SP5. В случае вскрытия спринклера и падения давления в системе, по сигналу любого из датчиков PS1 или PS2 производится пуск спринклерного насоса ПН1.
Выход на номинальный режим работы насоса ПН1 контролируется по показаниям манометра PS3, а насоса ПН2 по показаниям манометра PS4. В случае отказа пуска или невыхода ПН1 на режим в течение установленного времени, автоматически запускается ПН2."
"Без измерений нет испытаний!"

smec
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 24 июн 2010, 14:58
Репутация: 0

Сообщение smec »

Dim@
К сожалению не в Москве)

Mij-gan
Спасибо. Со спринклерами теперь понятно.

Так все таки, в сети нараружного противопожарного водопровода надо давление поддерживать или он заполняется водой только при пожаре?

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

smec, ты диплом что ли пишешь?
Все гениальное - просто.

smec
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 24 июн 2010, 14:58
Репутация: 0

Сообщение smec »

Пятницa

Почти) Соискатель в аспирантуре. Так что надо досконально с пожаркой разобраться

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

Мож в армию пойти, в МЧС, к пожарным на практику?
А...,нет, ты в академии МЧС... :D
Все гениальное - просто.