Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
наружное пожаротушение
Объясните пожалуйста в деталях принцип работы отдельного противопожарного водопровода состоящего из
- резервуаров
- насосной станции
- наружных сетей с гидрантами
- внутренних сетей с пожарными кранами
- АУ ПТ (спринклеры) в отдельных помещений
Не понятно надо ли постоянно создавать напор в системе, когда включаются насосы и от чего запитываются АУ ТП.
И надо ли обеспечивать обмен воды в системе?
Заранее спасибо
- резервуаров
- насосной станции
- наружных сетей с гидрантами
- внутренних сетей с пожарными кранами
- АУ ПТ (спринклеры) в отдельных помещений
Не понятно надо ли постоянно создавать напор в системе, когда включаются насосы и от чего запитываются АУ ТП.
И надо ли обеспечивать обмен воды в системе?
Заранее спасибо
- Пятницa
- Гуру
- Сообщения: 2415
- Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
- Репутация: 8
- Откуда: Московский регион
- Контактная информация:
Трубы к водопроводу или насосам, напор постоянный, сплинкеры, пожар, датчик срабатывает, разбрызгивание..
Для начала - попробуйте на сайтах противопожарной защиты почитать об этом..
наберите в поиске - спринклеры, сплинкерные системы пожаротушения, дренчеры..
Очень много писать обо всём этом. Могу, но лень.smec писал(а):.......в деталях.......
Для начала - попробуйте на сайтах противопожарной защиты почитать об этом..
наберите в поиске - спринклеры, сплинкерные системы пожаротушения, дренчеры..
Все гениальное - просто.
-
- Гуру
- Сообщения: 2588
- Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
- Репутация: 245
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
"Проект предусматривает автоматическое управление двумя спринклерными насосами по схеме основной-резервный, устройством компенсации утечки огнетушащего вещества (жокей-насосом), дренажным насосом и шестью дренчерными клапанами защиты путей эвакуации.
Поддержание давления в системе пожаротушения производится при помощи жокей-насоса, управление жокей насосом производится по сигналам датчика давления SP5. В случае вскрытия спринклера и падения давления в системе, по сигналу любого из датчиков PS1 или PS2 производится пуск спринклерного насоса ПН1.
Выход на номинальный режим работы насоса ПН1 контролируется по показаниям манометра PS3, а насоса ПН2 по показаниям манометра PS4. В случае отказа пуска или невыхода ПН1 на режим в течение установленного времени, автоматически запускается ПН2."
Поддержание давления в системе пожаротушения производится при помощи жокей-насоса, управление жокей насосом производится по сигналам датчика давления SP5. В случае вскрытия спринклера и падения давления в системе, по сигналу любого из датчиков PS1 или PS2 производится пуск спринклерного насоса ПН1.
Выход на номинальный режим работы насоса ПН1 контролируется по показаниям манометра PS3, а насоса ПН2 по показаниям манометра PS4. В случае отказа пуска или невыхода ПН1 на режим в течение установленного времени, автоматически запускается ПН2."