Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
awer145
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 23 июл 2010, 14:39
Репутация: 0

Реле давления с защитой от сухого хода!Проблемы

Сообщение awer145 »

Добрый день уважаемые форумчане !

Столкнулся со следующей проблемой , может знатоки помогут советом:
Стоит станция педролло , гидробак на 50 л , после успешной 3-х летней работы встаю утром воды нет ,выхожу на улицу , насос пашет вхолостую - как он вообще не сгорел , я быстро его отрубил, видимо обратный клапан засорился и упала вода , подкачал ручным насосом , запустил станцию - все ок но , при падении давления перестала включаться , разобрал реле , а внутри оно поплавилось так как насос работал долго ... мне посоветовали чтобы далее не было подобных эксцесов купить с защитой от сухого хода- вообщем купил я такое , поставил , запустил его , проработало оно месяц и начались траблы, верхнее давление 2,8 нижнее поставил 2 , но как только давление падает до 2 насос не включается а резко падает дальше и щелкает реле - срабатывает уже защита от сухого хода и насос не врубается !!!! мне те что его продали говорят что надо ставить еще обратный клапан уже на выходе с насоса после реле и тогда мол будет работать , и также немного прикрыть кран на выходе . кран прикрываю но не помогает , как вы думаете , идея с обратным клапаном поможет? или просто выкинуть это реле а поставить такое как стояло и не париться? не хочется тратить время и силы ставить клапан если потом толку не будет , может кто то сталкивался с проблемой?

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Что то мы на разных языках разговариваем. Не знаю что за РЕЛЕ ещё с заuщитой от сх. Напишите маркировки (или фотки) того что стояло и что поставили и и схемку куда клапан рекомендут прил.епить
Встретил дизайнера - убей сразу!

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

awer145 писал(а):после успешной 3-х летней работы
А Вы инструкцию на насосную станцию читали ? В части - техническое обслуживание. :?:

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Проверь давление в баке.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
Urchi_Purchi
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 06 янв 2011, 00:03
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение Urchi_Purchi »

Мембрана на гидроаккумуляторе порвана, либо давление воздуха низкое в баке.
Обратный клапан надо ставить сразу после насоса, перед гидроаккумулятором.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

смыло парня.
Встретил дизайнера - убей сразу!

gazavan
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 31 янв 2011, 15:18
Репутация: -1

Сообщение gazavan »

сухоход должен быть установлен непостедственно на выходе с насоса