Система отопления частного дома

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
rerih
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 сен 2010, 08:03
Репутация: 0

Система отопления частного дома

Сообщение rerih »

Имею одноэтажный деревянный частный дом.
Сделал двухтрубную попутную систему отопления. Котел 24кВт.
Одиннадцать радиаторов. Труба-металлопласт 26мм магистрали и подводка к радиаторам.
Прямая труба идет по периметру дома. Расстояние от котла до дальнего радиатора 36м.
Обратка возвращается в котел также по периметру, но с другой стороны. Расстояние от первого радиатора до котла по обратке 50м.
И того получаем длину кольца для каждого радиатора 100м.
Система не работает. Происходит хаотичный нагрев радиаторов. Котел входит в режим ациклирования (происходит быстрое остывание воды, но котел не включается при падении на 5 градусов, ждет 1мин. 30 сек.).
Подскажите пожалуйста что можно сделать с данной системой?

При подключении этих же радиаторов по тупиковой схеме происходит нагрев первых 6 радиаторов. 5 последних холодные.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

1 причина - вместо запорно-регулирующих кранов на радиаторах стоят шаровые краны с американкой.
если нет - фото обвязки радиатора и котла выложите посмотреть.
котел сразу включаться не должен - есть мин.время между запусками

Аватара пользователя
Ayrat
Профи
Профи
Сообщения: 865
Зарегистрирован: 05 май 2010, 16:48
Репутация: 25
Откуда: Московская область
Контактная информация:

Сообщение Ayrat »

rerih писал(а):Сделал двухтрубную попутную систему отопления. Котел 24кВт.
Одиннадцать радиаторов. Труба-металлопласт 26мм магистрали и подводка к радиаторам.
Схему обвязки и полное наименование котла хотелось бы узреть.
Во всем виноваты проектировщики!

Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!

rerih
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 сен 2010, 08:03
Репутация: 0

Re: Система отопления частного дома

Сообщение rerih »

Подача воды в радиатор - справа сверху. Через ручной регулятор. Врезка в подающую трубу металлопласт 26мм тройником.
Выход в обратку слева снизу через угловую американку с шаровым краном. Врезка в обратку металлопоаст 26мм тройником.

От котла подающая и обратная труба металлопласт 26мм.

Котел Protherm Leopard турбированный 24кВт.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

rerih писал(а):Через ручной регулятор.
что есть ручной регулятор? шаровый кран с американкой? вентиль с американкой? или запорно-регулирующий вентиль для радиаторов с американкой?
дело видимо в отсутствии гидравлической балансировки системы отопления - вся вода проходит по пути наименьшего сопротивления через ближайшие к котлу радиаторы. точно можно сказать что делать после получения схемы отопления. фотографиях ручного регулятора.

Аватара пользователя
guga
Претендент
Претендент
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 10 апр 2010, 09:30
Репутация: 1
Откуда: Кубань

Сообщение guga »

Насколько я понимаю труба подачи (обратки) и подвод к батарее у топика выполнен одним диаметром + шаровый в качестве регулятора.
Dim@ писал(а):дело видимо в отсутствии гидравлической балансировки системы отопления
Полностью согласен.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

guga писал(а):Насколько я понимаю труба подачи (обратки) и подвод к батарее у топика выполнен одним диаметром + шаровый в качестве регулятора.
трубой 26 диаметра подвести можно, но при подключении диаметр надо "заузить" с помощью регулировки краном

rerih
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 сен 2010, 08:03
Репутация: 0

Re: Система отопления частного дома

Сообщение rerih »

фото радиатора
радиатор.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

rerih
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 сен 2010, 08:03
Репутация: 0

Re: Система отопления частного дома

Сообщение rerih »

Кран на входе нечто подобное. Крутим руками.
кран.bmp
Если его поджать, то до какой степени можно заужать подачу в радиатор?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

заужать до того момента когда удаленные радиаторы начнут греться

rerih
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 сен 2010, 08:03
Репутация: 0

Re: Система отопления частного дома

Сообщение rerih »

А регулировки хватит? Радиаторы совсем холодными не станут?

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

хватит