Viessmann Vitopend 100 датчик температуры

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
aleksery
Претендент
Претендент
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 31 май 2010, 17:35
Репутация: 0
Откуда: Нижний Новгород

Viessmann Vitopend 100 датчик температуры

Сообщение aleksery »

Здравствуйте , хочу посоветоваться по поводу неисправности датчика котловой воды на Viessmann Vitopend 100, может кто-нибудь сталкивался : котел указывает на короткое замыкание этого датчика, как проверить?

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

проверь датчик на короткое замыкание :mrgreen:
для этого есть тестер
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

aleksery
Претендент
Претендент
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 31 май 2010, 17:35
Репутация: 0
Откуда: Нижний Новгород

Сообщение aleksery »

я плохо владею этим прибором , в сервисной книге нарисована кривая для проверки параметров . ей можно верить?

Аватара пользователя
Алексей-сервис
Любитель
Любитель
Сообщения: 411
Зарегистрирован: 17 фев 2004, 22:11
Репутация: 10
Откуда: Калининград

Сообщение Алексей-сервис »

Не просто можно, а нужно. Пользоваться тестером просто. Переключить на значёк "омега" и замерить сопротивление. И по кривой проверить - должно примерно совпадать.
- Спасибо большое!
- Грейтесь на здоровье!

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Алексей, ты забыл упомянуть что в операции АМЕГА ещё и темпнратура роль играет. Такая простенька трёхходовка, тестер, датчик, кривая.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Ну если там действительно КЗ, то влияние температуры пренебрежимо мало :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

маладца Mij-gan обрезал точнехонько :mrgreen:
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

aleksery
Претендент
Претендент
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 31 май 2010, 17:35
Репутация: 0
Откуда: Нижний Новгород

Re: Viessmann Vitopend 100 датчик температуры

Сообщение aleksery »

спасибо всем за информацию , проверил показания , на датчике К З, заказал новый :|